本帖最后由 qhd1965 于 2013-2-5 10:02 編輯 混凝土結構耐久性設計規范GB50476_2008混凝土結構耐久性設計與施工指南公路工程混凝土結構防腐蝕技術規范 混凝土結構工程施工規范大體積混凝土施工技術規范 ——屬于《建設工程質量管理條例》第二十二條 “設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備,應當注明規格、型號、性能等技術指標,其質量要求必須符合國家規定的標準?!币幎ǖ谋仨毞系膰乙幎ǖ臉藴?。 ——屬于《建設工程質量管理條例》第二十八條
混凝土結構耐久性設計規范,報批稿,pdf格式。
通過我的多方了解和設計經驗,才得以知道不考這個規范是因為這個規范沒法考!其一:很多條款和現在的混凝土現行規范沖突。(比如環境分類與等級)其二:這本規范所提的要求比混規嚴很多(比如說裂縫控制),造成配筋量嚴重超標,在實際工作中很多情況下都難以執行這一條款的!其三:這本規范并沒有聲明是使用在民用建筑上的,我覺得這也是造成以上兩原因的根本,據規范編寫的業內人士透露(我也還就算認識吧),這本規范從編寫的初衷上來講,主要是為了要求較為嚴格的市政設施工程等有特殊要求的工程使用的,而用在民建當中根本不太適合。 基于以上三點,我想這本規范至少暫時應該還不會納入考試的范疇。
2009年5月1日,混凝土結構耐久性設計規范開始實施了,可是一年多的時間過去了,單位里也沒人把它當回事,審圖也提出過一些問題,回復時隨便糊弄一下也過了,感覺大家都沒當回事。我現在就是奇怪的是該規范根本沒有黑體字,也就是通常意義上的強條,更多的是在完善一些混凝土的理論,實際操作起來比較困難。那么大家都是怎么來看待對待這本規范的,設計時有沒有采取什么措施,例如保護層厚度、混凝土等級等等是怎么控制的呢?歡迎討論
2002年老混凝土規范規定了一套環境類別,2008年由清華大學主編,建設部頒發了一套專門的耐久性規范,對環境類別做了詳細的規定,和02版混凝土規范有很大差別,但是讓我非常吃驚的是,2011年新發行的混凝土規范,竟然延用了老版混凝土規范的環境類別,等于是不承認08版耐久性規范的內容,請問各位專家,現在做設計,到底應該采用哪個規范?
對于在東北地區,最大凍土深度達到接近兩米的地區,在地下水比較淺和比較深的兩種情況中,根據說明應該是都是凍融環境的Ⅱ類的作用等級,對于是Ⅱ-C和Ⅱ-D這兩種情況與地下水位的高低有關,地下水位比較淺,屬于嚴寒地區混凝土高飽和水的情況 則屬于Ⅱ-D,地下水位很深,則為Ⅱ-C 嚴寒地區中度飽和(受雨淋)。
混凝土結構耐久性設計規范說明
淺論鋼筋混凝土構件的耐久性設計與評價 http://www.doc88.com/p-8088020103117.html 《混凝土結構耐久性設計規范》GB/T 50476-2008
當前,現代混凝土由于高效減水劑發展和廣泛使用而帶來根本性變化,但同時也增加了現代混凝土開裂風險,設計、施工、監理等環節對現代混凝土的認識不夠,泵送混凝土施工工藝的發展也使得混凝土裂縫控制的技術難度大大增加。 隨著工程建設模式的改變,過度追求工程進度不僅造成混凝土得不到充分養護,同時勢必導致混凝土追求高早強。 那么,裂縫是如何一步一步的影響和摧毀混凝土結構的耐久性呢? 一、關于裂縫的解讀 1、裂縫是不可避免的 裂縫既是一種施工質量不良的表象,實質上是加速混凝土耐久性劣化的最為不利的因素?;炷恋牧芽p是不可避免的,但程度是可控的。他總結,混凝土耐久性不良大部分情況下都是受周圍環境影響或與周圍環境介質發生反應,伴隨有脹裂、剝落和潰散或其他性能失效等現象。 2、裂縫的本質 水泥混凝土易于開裂在于其脆性材料的本質,粒子與粒子之間僅存在弱物理鍵的相互作用,抗拉強度比抗壓強度要小一個數量級。 3、材料因素 近年來我
淺談混凝土強度和耐久性,成都勘測設計院李嘉進專家經驗總結
混凝土結構耐久性設計規范-送審簡介,由清華大學李克飛撰寫,正在從事該方面研究的同志們可以參考下。
各位大俠,早上好!有個關于結構混凝土耐久性問題想咨詢您一下:02版混凝土規范區分二a和二b環境類別主要按氣候分區(是否寒冷、嚴寒來判斷),非常清楚。像我們處于非寒冷區,地面以下與水或土直接接觸構件環境類別為二a類;10版混凝土規范在二b環境類別中增加了干濕交替環境和水位頻繁變動環境,后面條文解釋中又說干濕交替環境包括室內潮濕環境、露天環境、與水或土直接接觸環境、水位變動環境等,把二a類環境列舉的情況都包含了進去。那像我們處于非寒冷區,地面以下與水或土直接接觸構件環境類別應該定為二a類還是二b類呢?謝謝!
論文簡介:工程建設中,主體結構用量最大、面最廣的要數混凝土工程。混凝土工程質量的優劣對整個工程質量有著舉足輕重的影響。本文淺談下混凝土耐久性相關問題. 投稿網友:yixiaonaihe1022 上傳時間: 2013-07-02
摘要:通過對混凝土耐久性影響因素的分析,提出提高混凝土耐久性的主要技術措施。 關鍵詞:混凝土,耐久性.影響因素,措施 1前言 混凝土結構以其整體性好、耐久性好、可塑性強、維修費用少等優點廣泛使用于整個20世紀,發現混凝土的耐久性問題則是在60至70年代。一些發達國家的混凝土橋使用了三四十年后,紛紛進入老化期。人們始料不及的是混凝土材料在不利的環境、運用條件下,出現了一系列影響結構耐久性的物理、化學現象,如結構混凝土的碳化、保護層剝落、裂縫的發展、鋼筋銹蝕、滲透凍融破壞、混凝土集料的化學腐蝕等等。我國七十年代后期建造的混凝土橋梁亦發現有嚴重的開裂現象。因而混凝土結構的耐久性問題已成為結構工程師們不容忽視的一個問題。 混凝土結構的耐久性概括起來是指混凝土抵抗周圍不利因素長期作用的性能。結構耐久性問題主要表現為:混凝土損傷;鋼筋的銹蝕、脆化、疲勞、應力腐蝕;以及鋼筋與混凝土之間粘結錨固作用的消弱等三個方面。從短期效果而言,這些問題影響結構的外觀和使用功能;從長遠看,則為降低結構
建筑結構的自然壽命也稱作結構的使用壽命或耐久性年限,是一個建筑在正常使用和維護條件下,仍具有其預定使用功能的時間。在此過程中由于混凝土施工工藝、施工環境或其它因素的影響,混凝土建筑會出現各種裂縫。據實踐表明,混凝土結構的任何損傷與破壞,其首先表現為混凝土出現裂縫,那么大家知道裂縫到底是怎么樣去影響混凝土的耐久性嗎?
嘉砼清水混凝土保護劑的特性:1、可簡便做出質樸高貴的清水混凝土裝飾效果嘉砼清水混凝土混凝土保護劑系統,采用了 與傳統一次性澆注不同工藝,改變了傳統清水混凝土一次澆注不加修飾方法。采用嘉砼清水混凝土保護劑在任何墻體,包括水泥混凝土、磚、石 材、石 膏板、壓力板、保溫板、木板墻體上,均可再造出“清水混凝土”??朔藗鹘y清水混凝土在澆注、工種配合、模板、養護等的障礙。能使被修復基面達到或超越清 水混凝土“素面朝天”原始品味的裝飾效果。2、能實現出與澆注的清水混凝土相同質感嘉砼清水混凝土混凝土保護劑系統成份包含澆 清水混凝土主材,并添加了大量混凝土添加劑,以改善施工性,達到與清水澆注一致效果。施工后即能呈現出與澆注清水混凝土一致的表面效果和紋理。手感比澆注的清水更加細膩絲滑,不需要在施工時通過特殊模板澆注及長時間精心養護。
混凝土耐久性的影響因素
混凝土耐久性試驗規范
混凝土耐久性試驗規范專題,為您提供混凝土耐久性試驗規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土耐久性試驗規范 相關的專業交流討論,更多混凝土耐久性試驗規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度