系桿拱橋拱腳由于受力復雜,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于鋼筋太密而導致混凝土澆筑困難的情況。請教大蝦,從設計的角度,拱腳處應該怎么處理才能利于施工而又保證安全呢。還有,已經出現澆筑困難的情況怎么解決比較好呢?謝謝!我們現在的解決辦法是:用小石子混凝土并提高一個等級代替原設計,澆筑以后效果還可以,回彈通過,但不少邊角地方由于振搗不到出現露筋。本來要用自密實混凝土的,但聽說以前應用出現了很多裂縫,所以沒用。
在墻體結構平面圖中,墻體沒有標注是什么配筋,也沒說是什么墻,,我們假設他是Q1(200mm),但是他給了一個墻體配筋表(Q1),配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,墻體拉結筋為A6@600)。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢?
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要滿足配筋率就可以了。。。。 但是為什么,總工總會把配筋調的更大一些。。。是不是還要注意什么。。。。PKPM有檢驗嗎。。。例子:柱子的計算面積AS=1459.7 。。。。第一個是軟件歸并的結果 AS=2060.9 這個是我改的。。。AS=1822.1
請教各位大神!這樣的小細節如何配筋呢?
根據筏板計算結果配筋時,計算結果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么該局部板格附加筋應該是平行于X向布置呢還是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 編輯 ]
求教各位,做設計的時候,老師要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工圖已經畫好了,所以不太想改。所以想求教大蝦們屋面支座配筋是出于什么樣的考慮?可以通過另外布置溫度鋼筋來避免嗎?溫度鋼筋的布置應該怎么考慮?謝謝各位~
用ANSYS分析的鋼管混凝土系桿拱橋,為什么做出來的拱肋內力很小很小啊,高手求救啊,實在不知道怎么繼續,是約束的問題還是其他的,我建模采用的鋼管混凝土采用雙單元,分別賦予其屬性
怎么根據配筋反算出荷載?現在要在第四層樓板下吊裝800公斤的儀器,不知道板的承載力,怎么反算啊?算出來的是均布荷載還是集中荷載還是彎矩?如果是均布荷載,對于這個吊裝有參考意義嗎?有沒有這樣的軟件?樓是92年建的。求大神詳細指導
各位好,我在一設計院實習,由于剛接觸不久,在剛做完擴初的時候我想順帶做下施工圖現在發現一個問題,不知應如何解決由于不會插圖,情況描述下:我準備手配鋼筋,然后有SATWE上的某梁的計算配筋為8-4-4,但是我又看了下“墻梁柱施工圖”中的“梁平法”里面的配筋面積,發現該段梁顯示的計算面積是791-664-359,(其余樓層相同梁也有這種問題)這樣一來跨中的配筋應該是不一樣的,這樣的話我應該按哪種面積來配?另外,由pkpm自動生成的配筋是把這段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自動生成的,這點我在論壇上我也看到過,但這樣配是不是pkpm自己的問題,還是說有相關依據)謝謝各位解答...
剛設計了一個5層單跨帶懸挑3200的賓館,基礎采用條基與部分筏板基礎的形式。筏板400厚配筋雙層雙向14間距200,條形基礎底板h1=250,h2=50.梁寬600x1000,板寬1500.配14間距250.請高手指點一下我條基的底板配筋間距有無問題。規范上筏板基礎鋼筋間距不大于200,但條基是否有此要求?在哪本規范第幾條查到?
大家幫忙看一下這個混凝土斜撐應該怎么配筋。。謝謝。這個計算結果什么意思我也不敢確定
請問連梁交叉斜筋配筋結果中40.1-2.3代表的是什么意思?謝謝!
新人求問,在pkpm出了梁施工圖后怎樣進行調整呢?現在我只知道得標注不能重疊,有些特殊的小梁得自己算,讓鋼筋的直徑盡量統一,不合平法標注要求的改一下,但是聽說某些梁要放大鋼筋用量,有些位置要縮小鋼筋用量,很困惑,也沒找到這方面的資料,求明白人指點一下,或者說說是基于什么理論來進行調整的,不勝感激啊!
最近在做水池的配筋,第一次做,又是小單位,沒人神馬高工的,都是自學。按照矩形水池圖集及SL191-2008來計算!遇到下面幾個小問題。比較低級,各位勿笑!如下圖:圖中的5、6號鋼筋是構造鋼筋,抵抗負彎矩的,對么? 那個矩形是什么意思?還有后面那個波浪形的鋼筋又是什么意思?我在群里的問了下,說了的人不知道,知道的人不說!還請各位賜教!
論文簡介:有關做結構設計所要用到的配箍筋表,方便大家查閱。 投稿網友:homearvin 上傳時間: 2013-12-11
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
剪力墻如何根據SATWE計算結果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假設此樓層為構造邊緣構件,剪力墻厚度為200, 剪力墻