根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?
消防給水及消火栓系統規范
新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊?。。∮袥]有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。
消防給水及消火栓系統設計規范.
需要的自行下載學習。
消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,問題解答,問題拓展等,寫的還是挺細的。書店,某寶和其它網站均有銷售。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢。走的是親民路線。另外說一下,這貨目前沒有電子版。
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
本帖最后由 版專攻 于 2014-12-3 15:24 編輯 從q*q群轉過來的,很多大家爭議的問題都有涉及,供參考
消火栓規范11.0.4條:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。首先不去探討這句話語法上的問題,就做法本身,是如何理解這三種啟動方式的關系?我個人理解是消防水泵啟動方式一般是三種:1.自動啟動,2.消防控制中心按鈕啟動3.泵房現場啟動規范11.0.4條說的是不是第1種自動啟動的方式,只是給了三種選擇,要么泵出口壓力開關,要么水箱出水管流量開關,要么報警閥壓力開關??梢赃@樣理解嗎?
有需要的朋友可以下載哈
5.3 穩壓泵 5.3.1 穩壓泵宜采用離心泵,并宜符合下列規定: 1 宜采用單吸單級或單吸多級離心泵; &nb
一棟建筑地下兩層,地上四層。地下部分在《消規》之前已經出了施工圖,并且施工完了?,F在做地上四層的消防設計。地上四層消防設計要不要遵守《消規》。消防泵房是建在地下二層的,因為不出新的消防泵房圖紙,所以我認為泵房本身是沒問題的,問題是地上四層還能不能無條件使用這個泵房(在地面10米以下)。請高手解答呀。多謝!
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》學習2014.8.16~17日在西安參加了《消防給水及消火栓系統技術規范》的學習,有黃曉家總工主講,聽的時候因時間比較倉庫,大致總結了以下內容,那兩天聽課的人很多,希望大家來補充和更正我理解方面的錯誤PS:注意以下內容,也可能與實際印刷版本不符合。一、一些理念和理論上的東西
本人在一風景開發區建設局工作,前天由于附近的一些村民因掃墓引燃山火。由于著火點距景區道路邊的消火栓較遠,水帶不夠長,后只能打119來撲滅。幸好發現及時,火勢不大,但由于本人剛調來此單位,從專業角度感覺此處消防設施很不完善,請求大家給予這方面的支持。
新的消防給水及消火栓系統技術規范50974-2014,第5.5.12第2條里規定泵房不應設置在地下三層以及,或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層;又用第5.1.12第1條規定消防水泵應采用自灌式吸水。這兩條都是強規。那如果地下室超過三層,或者高差超過10米,泵房要設置在哪里,設在地下一層或者二層嗎,那水池要設置在同一層?現在差不多綜合樓,水池加上室外水量,要900T左右,那結構荷載不是很大?防水又要怎么考慮?
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清