国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 室外消火栓安裝(01S201)

    室外消火栓安裝(01S201) WORD版

  • 請教:關于消火栓的安裝問題

    消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝

  • 不安裝消火栓按鈕可以嗎?

    一棟7層樓的普消,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分。謝謝大家。

  • 關于消火栓在工子鋼上的安裝

    最近接了一個工程,建筑面積145m*130m,是個單層鋼結構廠房。室內布置消火栓,就是有個問題。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,或有的。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,謝謝!

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 關于消火栓的一個奇怪規范...

    一幢16米高,體積 28000立方的辦公樓,在規范中查得消火栓用水量是15l/s,同時使用水槍數是3支,可規范又規定“室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位”。這到底是什么意思,消火栓平面布置時到底是按2只還是3只來設計?————————————————————————————————————————————————————斑竹點評:不知道在學校搞什么的,可能光顧泡妞了!

  • 消火栓應該怎樣安裝才對?

    消火栓底部有一個泄水口,應該埋地還是露出來?有人喜歡露出來,按說應該埋地到紅黑相間的部位才對。困惑,嘿嘿,那位出來指教。

  • 消火栓系統施工及驗收規范

    各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?

  • 室內消火栓安裝99S202圖集

    誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市

  • 室內消火栓安裝問題。請教啊!!!!

    各位 問個技術問題,消火栓由單栓變成雙栓,主立管是DN100的鍍鋅鋼管。由主立管到栓頭處立管之間的橫管是多大的?(消火栓是DN65的)變更后沒說。參照哪個圖集或著規范?麻煩告訴下。謝謝各位了

  • 這樣設置消火栓是否違反規范

    各位大俠: 請教一個問題,據說根據相關規范兩個相連的廠房根據其儲存的物品或使用的生產工藝,可以定成不同的生產類別: 現象問一個問題: 如果一個丙類廠房和一個戊類廠房相連接,且戊類廠房工藝上不允許使用水消防,那是否可以只在丙類廠房中布置滅火器,而相連的戊類廠房中僅僅不知滅火器,這樣做是否算違反 GB50016-2006的第8.4.3的規定?

  • 電梯的安裝規范,質量管理

    GB 10060-1993 電梯安裝驗收規范 本標準規定了電梯安裝的驗收條件、檢驗項目、檢驗要求和驗收規則。本標準適用于額定速度不大于 2.5m/s的乘客電梯、載貨電梯,不適用于液壓電梯、雜物電梯。2.引用標準GB7588 電梯制造與安裝安全規范GB8903 電梯用鋼絲繩GB10058 電梯技術條件GBl0059 電梯試驗方法GBl2974 交流電梯電動機通用技術條件3.安裝驗收條件3.1 驗收電梯的工作條件應符合GB10058的規定。3.2 提交驗收的電梯應具備完整的資料和文件。3.2.1 制造企業應提供的資料和文件:a.裝箱單;b.產品出廠合格證;c.機房井道布置圖;d.使用維護說明書(應含電梯潤滑匯總圖表和電梯功能表);e.動力電路和安

  • 塑木基本安裝方法以及規范

    一、塑木(WPC)材料基本用于戶外 二、裁剪與鉆孔 1、 建議使用合金鋸片和鉆頭 小竅門:稀齒的鋸片(例如直徑45厘米,18—24齒)切割起來更容易。 2、 華馳型材使用起來非常方便,與木材不同,使用華馳型材時你不必考慮木材紋路方向或結點。 3、 當鉆大的或深的孔時,要定時的退出鉆頭以帶出碎屑,不要總是希望一次性的鉆成。 三、儲運與堆放 1、 與木材相比,塑木型材比重大且韌性沒有木材好,使用時要多加小心。當抬起一根與木材相近體積的華馳型材時,你可能要多花些力氣,并注意拆斷。 2、 在工地上儲存時,一定要放在平坦的地面上。 3、 當堆碼型材時,應從托梁兩端放起,相鄰兩根托梁中心距不大于60厘米,托梁應該與型材垂直排列。 4、 塑木材料在戶外堆放時要整捆包裝好,平整堆放,以防太陽爆曬變形。 5、 由于塑木的磨擦系數沒有硬木地板高,故在搬運時不可在塑木板上托運,以勉損壞地板表面。 四、 安裝 1、 一般情況下,華馳型材安裝時托梁要求30—50厘米的跨距(根據型材大

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

點擊加載更多

消火栓安裝規范

消火栓安裝規范專題,為您提供消火栓安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓安裝規范 相關的專業交流討論,更多消火栓安裝規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 揭西县| 沁源县| 河池市| 安西县| 于都县| 二连浩特市| 柳州市| 循化| 股票| 寿阳县| 娱乐| 都兰县| 波密县| 蕉岭县| 株洲县| 泰和县| 镇原县| 大埔县| 梅河口市| 酉阳| 嘉禾县| 吕梁市| 炎陵县| 佛教| 顺昌县| 卢氏县| 夏津县| 邹城市| 江北区| 城口县| 易门县| 株洲县| 宝山区| 望都县| 灵寿县| 汝南县| 绥棱县| 平潭县| 隆尧县| 上杭县| 保康县|