GB50263-2007氣體滅火系統施工及驗收規范《建筑自動消防系統》噴淋泵的啟動是由壓力開關的動作控制?還是由壓力開關和水流指示器同時動作自動噴淋的管徑怎么確定[分享]實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式帶目錄設在屋頂的消防水池可不可以不設消防泵?雨淋閥和濕式報警閥的區別實用安全消防叢書-建筑氣體滅火系統pdg格式...消防工程施工實用表格大全自噴系統噴頭數如果大于64個管徑,怎么定[原創]消防工程招標文件建筑消防給水系統[分享]消防工程及相關施工工藝和技術交底[推薦]防火排煙版精華資料及熱門討論匯編[推薦]消防報警版精華資料及熱門討論匯編[分享]04S202室內消火栓安裝圖集氣體滅火系統設計規范GB50370-2005及條文說明[分享]消防工
各位對消火栓技術規范對應的圖集整體看法如何?其中如:消防水池的分格,不能有共用池壁;消防泵安裝地面不能低于消防水池池底;穩壓泵的設置位置與參數等。
消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
需要的自行下載學習。
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,問題解答,問題拓展等,寫的還是挺細的。書店,某寶和其它網站均有銷售。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢。走的是親民路線。另外說一下,這貨目前沒有電子版。
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
今天在論壇看到個回復 求回復中《技術措施》出處《技術措施》:干式變壓器與低壓配電屏布置在同一房間,干變要求設有IP2X防護外罩。間距不宜小于0.8m,當防護等級達到IP4X時,可以與低壓配電柜貼近安裝。
混凝土結構加固技術規范
分享一篇相關混凝土結構的規范,內容詳細,圖文結合,還附有條文說明,下載學習吧中華人民共和國國家標準鋼管混凝土結構技術規范Technical code for concrete filled steel tubular structures
海砂混凝土應用技術規范
本帖最后由 版專攻 于 2014-12-3 15:24 編輯 從q*q群轉過來的,很多大家爭議的問題都有涉及,供參考
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》學習2014.8.16~17日在西安參加了《消防給水及消火栓系統技術規范》的學習,有黃曉家總工主講,聽的時候因時間比較倉庫,大致總結了以下內容,那兩天聽課的人很多,希望大家來補充和更正我理解方面的錯誤PS:注意以下內容,也可能與實際印刷版本不符合。一、一些理念和理論上的東西
有需要的朋友可以下載哈
一棟建筑地下兩層,地上四層。地下部分在《消規》之前已經出了施工圖,并且施工完了。現在做地上四層的消防設計。地上四層消防設計要不要遵守《消規》。消防泵房是建在地下二層的,因為不出新的消防泵房圖紙,所以我認為泵房本身是沒問題的,問題是地上四層還能不能無條件使用這個泵房(在地面10米以下)。請高手解答呀。多謝!
5.3 穩壓泵 5.3.1 穩壓泵宜采用離心泵,并宜符合下列規定: 1 宜采用單吸單級或單吸多級離心泵; &nb
本帖最后由 版專攻 于 2015-8-13 17:09 編輯 消規正式實施啦,消規正式實施啦,消規正式實施啦!重要的事情說三遍!!!!經住房和城鄉建設部批準,《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014于10月1日起正式實施。
給大家分享一些消火栓及消火栓系統技術規范強制性條文,必須嚴格執行的部分; 4.1.5嚴寒、寒冷等冬季結冰地區的消防水池、水塔和高位消防水池等應采取防凍措施。 4.1.6雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必須作為消防水源時,應有保證在任何情況下均能滿足消防給水系統所需的水量和水質的技術措施。 4.3.4當消防水池采用兩路供水且在火災情況下連續補水能滿足消防要求時,消防水池的有效容積應根據計算確定,但不應小于100m3,當僅設有消火栓系統時不應小于50m3。 4.3.8消防用水與其他用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施。 4.3.9消防水池的出水、排水和水位應符合下列要求: 1.消防水池的出水管應保證消防水池的有效容積能被全部利用; 2.消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位; 3.消防水池應設置溢流水管和排水設施,并應采用間接排水。 4.3.1
本帖最后由 七哥小愛人 于 2016-8-2 07:57 編輯 2014版中8. 2. 9 架空管道的連接宜采用溝槽連接件(卡箍) 、螺紋、法蘭 、卡壓等方式 ,不宜采用焊接連接。 當管徑小于或等于 DN50 時,應采用螺紋和卡壓連接, 當管徑大于 DN50 時,應采用溝槽連接件連接、法蘭連接, 當安裝空間較小時應采用溝槽連接件連接。后面一句是強制性,前面又是建議性的。問題是DN65的室內消火栓架空安裝的管道,能否采用螺紋連接呢?ps:感謝版主提供的規范掃描件2016-7-21:我也感覺絲接挺好的,不過現在設計院都保守,設計說明里全部是大于50用卡箍。2106-8-2:假設我們只討論架空管道,那么按照規范涂黃部分,DN65必須采用卡箍、法蘭連接,DN50及以下只能螺紋和卡壓連接,完全否決了焊接連接(與不宜采用焊接連接沖突)。目前一般常用DN
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和場所內應采取消防排水措施: 1 消防水泵房; &n