国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 消防給水及消火栓系統設計規范(征求意見版)

    建設部發布的消防給水及消火栓系統設計規范征求意見版.希望對大家有用.衷心感謝原發布者.

  • 消防給水及消火栓給水規范與高位水箱

    新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。

  • 消防給水及消火栓系統技術規范-8.2 管道設計

    8.2 管道設計 8.2.1 消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。8.2.2 低壓消防給水系統的系統工

  • 消防給水及消火栓系統技術規范疑問

    消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”

  • 《消防給水及消火栓系統技術規范》消防設計疑問解析

    新消規已經實施了一段時間了,但是在使用過程中仍有很多疑問的地方,本文就《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014在給排水消防設計過程中需注意的幾方面內容加以解析,以充分理解規范編制組的意圖,從而有效解決設計過程中存在的問題。不妥之處,大家多多交流。 《消防給水及消火栓系統技術規范》( 以下簡稱《消規》) 2014 年10 月1 日實施后,由于在很多內容方面與以往消防給水設計規范有很多的變動之處,因此在整個行業產生了很大的影響,也由此出現了很多不同的解讀,筆者根據近半年參與的工程項目設計,經過和各方專家以及同行人士的探討,針對消防給水系統設計的相對于以往不同的設計內容進行總結,歸納出一些個人見解。一、關于建筑室內外消防設計流量的取值,在原有《建筑設計防火規范》( 以下簡稱建規) 《高層民用建筑設計防火規范》( 以下簡稱高規) 的基礎上作出更明確的要求,建筑物室外消火栓設計流量統一采用根據建筑體積取值,建筑物室內消火栓設計流量除住宅及高層建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑體

  • 《消防給水及消火栓系統技術規范》設計運用分析

    根據實際工作經驗,總結了《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014在給排水消防設計過程中需注意的幾方面內容,以充分理解規范編制組的意圖,從而有效解決設計過程中存在的問題。 《消防給水及消火栓系統技術規范》( 以下簡稱《消規》) 2014 年10 月1 日實施后,由于在很多內容方面與以往消防給水設計規范有很多的變動之處,因此在整個行業產生了很大的影響,也由此出現了很多不同的解讀,筆者根據近半年參與的工程項目設計,經過和各方專家以及同行人士的探討,針對消防給水系統設計的相對于以往不同的設計內容進行總結,歸納出一些個人見解。一、關于建筑室內外消防設計流量的取值,在原有《建筑設計防火規范》( 以下簡稱建規)

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 消防給水及消火栓系統技術規范的解讀與應用

    消防給水及消火栓系統技術規范的解讀與應用

    推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,問題解答,問題拓展等,寫的還是挺細的。書店,某寶和其它網站均有銷售。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢。走的是親民路線。另外說一下,這貨目前沒有電子版。

  • 消防給水及消火栓系統技術規范2014版

    消防給水及消火栓系統技術規范2014版

  • 《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫

    《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫

  • 建筑給水排水設計規范大全

    本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 編輯 把自己收集到的全部規范上存,希望對大家有用!!

  • 消防報警設計規范2013版

    13年新版,供大家學習。

  • 墓地消防該套用哪種設計規范?

    本人是初入門新手,接觸的項目不多。親戚是墓地的負責人,最近接到消防部分的通知要其報消防,但現在沒有明確的墓地防火設計規范。目前的對策是按景觀園林設計,并與消防大隊溝通。請教各位前輩的意見。

  • 建筑給水排水設計規范強條

    本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 編輯 建筑給水排水設計規范強條

點擊加載更多

消防給水及消火栓設計規范

消防給水及消火栓設計規范專題,為您提供消防給水及消火栓設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水及消火栓設計規范 相關的專業交流討論,更多消防給水及消火栓設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消火栓技術規范

綠化工程預算定額

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 湖北省| 崇州市| 鄂托克前旗| 东台市| 金堂县| 共和县| 信宜市| 南和县| 齐齐哈尔市| 盐津县| 贵定县| 重庆市| 河源市| 寿宁县| 井陉县| 博白县| 海宁市| 申扎县| 大连市| 星座| 镇坪县| 合水县| 富锦市| 南雄市| 深水埗区| 马山县| 海林市| 洪湖市| 从化市| 合江县| 乌恰县| 汉沽区| 玉田县| 大化| 昭平县| 长垣县| 沧州市| 时尚| 江门市| 城步| 永和县|