請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
這個節點周邊是指哪個地方,跟節點區有什么區別。
小弟正在做畢業設計,想設計一個圓形的建筑,5層,平面是半徑16m的圓形。問題就是柱和曲梁構成的空間圓形框架怎么手算,有這方面的書供小弟參考嗎?可能你們會說用電算,但是以前沒有電算的時候,圓形的結構大家是怎么做的呢?哪位大俠知道,麻煩幫個忙
在下愚見,剛做結構一個月左右,沒有經驗,提出的問題可能會顯得弱智,希望大家能給我答疑解惑。一個結構布置柱子的時候,要是光根據重力荷載布置就是中柱、邊柱,角柱是4:2:1的關系,那么中柱應該是最大的。但是我個人理解,抗震考慮的話,第一道防線是邊柱和角柱,邊柱和角柱應該適當的加大以抵抗地震作用以及扭轉變形。那么到底是中柱、邊柱,角柱截面尺寸應該是怎么樣定呢?
地下一層,地上4層框架, 平面為五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,重新設計,真的需要重新設計嗎?
裝修打孔,打斷倆根豎向主筋,被打斷的位置是柱子上方,同時也是梁的地方,是不是要修復?修復工藝是不是狠難?該如何處理比較好??求助各位老師!
框架結構,由于地面以下有地坑(地坑自基礎底面到0.000),地坑擋土墻與柱子整澆的話,請問1.如何考慮混凝土墻對柱子內力貢獻?2.該如何配柱子鋼筋?
圖紙簡介: 5層框架結構 學校實驗樓 ,層高4.2,本圖為結構圖,圖紙內容非常的詳細完整,歡 投稿網友: kaoshibuguakeq 上傳時間: 2013-01-29
最近畫一個建筑圖,方案好像已經通過了,但發現很多窗子都是貼著柱子開的,這樣可以嗎?大家可以打開附件看一下.
小弟我正在干的電廠的一個中央控制室,做基礎時施工單位將框架柱的插筋在距基礎頂面50-60cm高的范圍內流出接頭,準備鋼筋連接,我覺得不能在如此接近底層的地方留有鋼筋接頭,但施工單位硬說可以,請教各位,到底行否?
哪位大俠幫忙指點一下,謝謝,模型見附件,08版的
在PKPK建模的時候,首層層高是直接輸入層高那還是加上到基礎那塊,前提 地面做剛性地面,無地下室,請教了!謝謝!:kiss:
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
新人求助 農村準備建45層,本人設計了個方案,圖中黑點是柱子,老家的那些建筑工說不行,似乎非要 把樓梯前移大概1米,其他房間與樓梯,廚房與大廳等,都把墻壁做在兩柱子之間(這樣搞,房子沒法設計了!),他們唧唧歪歪說 按我圖(2層)的方案 不夠穩。。。謝謝各位大神
各位前輩高手,我在做一個選煤廠結構的時候 第一陣型是以扭轉為主,在論壇好像看到最好是以平平扭為好。。。不解,迷茫,請各位前輩高手指點迷津。。。不勝感激
各位,是這樣的。最近我在做一個2層的框架結構,很規則的,第一次做的時候是22根柱子開間為4500,進深為6000.第二次我就把柱子減少為14根了,這樣的話就是橫向2根柱子間的距離為9000,豎向的沒有變。接下來我發現2者之間并沒有什么改變。所以我想問這是什么原因呢。。
布置的柱網規則的話,柱子的負荷面積比是,角柱:邊柱:中柱=1/2:1:2,但如果布置的柱網不是規則的,該如何分配呢。。我要算的是一品框架1軸縱向的節點荷載,所以得知道柱子的負荷面積(我看的參考書都是這么算的)。另外,我在想能不能用內力平衡的方法求得那個節點荷載?還有個問題就是主臥衛生間的隔墻是120厚的,衛生間隔墻下面得布置次梁吧(我查過資料,有人說用輕質的隔墻可以不用布梁,也有人說用反梁),具體的我也不知道該如何處理。。。。新手,求賜教。。。