各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如寡一層的钟照做上來的話Ｓ以上的布局痪是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
最近畫一個建筑圖,方案好像已經通過了,但發現很多窗子都是貼著柱子開的,這樣可以嗎?大家可以打開附件看一下.
如圖,一三層框架結構,本來建筑圖是有3米多的懸挑,但為了不計算豎向荷載,為了經濟,想在最外邊加結構柱,圖中最外一排柱子是我加上去的,本來是懸挑。請問這樣布置合理嗎?圓弧處的柱子不在軸網上,如果只在軸網布置柱子的話,圓弧處懸挑梁還是很長,希望有經驗的前輩指導一下
框架結構的柱子可以用綁扎搭接嗎????03G101圖集上看到是28以上的鋼筋不能用綁扎搭接我們現場查看的時候發現有幾根25的和20,22的鋼筋都是采用綁扎搭接的監理說柱子都必須電渣壓力焊的哪個規范有說明的??????????、、
框架結構的柱子澆搗的時候把第一車的砂漿全倒在了柱子里澆搗完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂漿,用手都能掰下來的一點強度都沒有的怎么辦呢?柱子還好在走廊部位,柱子間跨度3M
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?
規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制嗽特地的放寬了限值嗎？請各位前輩指教?/p>
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有偄愫芨叩娘h窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
三層框架結構的房子,開間跨度6.5m,進深2跨:5.5m,3.9m,一層層高4.5m,二三層層高3.2m,一層柱子截面550x600,經計算,柱子配筋差不多都是20根直徑28的配筋,正常嗎?
我這里有一張圖,是一個小區住宅樓。但是有問題,想請教大家。
本工程為框架結構,共7層,最大柱距7.2m;一層層高為4.5m,其他層高均為3m,填充墻為M10的水泥砂漿砌塊為390*190*190:求填充墻的設計方案(包括拉結筋的設置,構造柱的設置,底層用什么樣的轉等等)。
這個節點周邊是指哪個地方,跟節點區有什么區別。
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-15 18:53 編輯 框柱較梁延性小,其上易現塑性鉸。 何由放大柱端彎?如是必為防樓倒。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》6.2.1及條文說明
框剪結構與框架結構的主要區別就是多了剪力墻,框架結構的豎向剛度不強,高層或超高層的框架結構建筑更是如此!為了解決這個問題故使用剪力墻。 框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。 框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。 框架-剪力墻結構,出稱為框剪結構,它是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大
框架結構的柱子
框架結構的柱子專題,為您提供框架結構的柱子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構的柱子 相關的專業交流討論,更多框架結構的柱子相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量