国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防支隊說必須用標準噴頭??????

    大流量噴頭不讓用!說邊墻型噴頭最多保護3米.消防支隊說必須用標準噴頭??????我設計房間進深4米,用大流量噴頭邊墻型噴頭,消防隊讓我重新設計???!!!大家怎么看??????

  • 消防驗收消防支隊提出的一些水的問題,請指教。

    1、消火栓接扣未安裝;2、部分噴頭距離端墻超過1.8米,部分噴頭之間距離超過3.6米;3、末端瀉水無法啟動噴淋泵;4、消防水箱出水管未設置單向閥;第一個問題,想請教什么是消火栓接摳,還不太搞明白;第二個問題,正在整改;但是現在吊頂已上,整改難度很大,請教有無好的解決辦法;第三個問題,請教如何解決;第四個問題,消防水箱單向閥應設置,是不是指的是止回閥,如是,圖紙上已有且現場已安裝。消防支隊是不是指的是止回閥裝完還要在裝一個單向閥,有必要嗎?請各位大哥賜教。

  • 江蘇省水專業年會文件,南京、蘇州消防支隊解讀建規(2015.12)

    本帖最后由 xavi6 于 2016-1-11 09:45 編輯 一起分享、學習新知識。感謝專家的解讀。

  • 某地三層消防支隊指揮中心框架結構施工圖紙

    圖紙簡介: 5000平米小公建,框架結構,樁基礎,本圖紙包括:結構設計總說明,樁位圖,基礎平面布置圖,1F柱平面配筋圖,2F柱平面配筋圖,3F柱平面配筋圖,2F梁配筋圖,3F梁配筋圖,屋面梁配筋圖,2F板配筋圖,3F板配筋圖,屋面板配筋圖,樓梯詳圖,大樣詳圖。 投稿網友: jshhu1984

  • 消防站設計的趨勢 ——深圳市公安消防支隊水頭消防站

    深圳市公安消防支隊水頭消防站 Z&Z STUDIO

  • 下邊商場上邊是公寓的高層消防如何考慮?(支隊答復)

    鄭州的一個工程,共21層。1-2層是商場(單層面積1800平米),3-21層是內廊式住宅,住宅以標準間居多。建筑專業定義該工程為“某某公寓”。 1.這個工程的3-21層用不用設自動噴淋?或者只在走道設?(我們總工的意見是走道和戶內都要設) 2.消火栓立管走戶內合適不?(管道井不能保證兩股水注,走在走道內不美觀而且影響通行。 請各位大蝦不吝賜教,不勝感激!

  • 廣州住建局、消防支隊聯合發布《密室逃脫、劇本類娛樂經營場所消防技術指引(試行)》

    各區住建部門、消防救援大隊,各有關單位: 為全面提升密室逃脫、劇本

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎?

    某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 還是七層底商的消防問題。

    多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。

  • 關于展覽大廳的消防問題

    現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?

  • 關于室外消防管網的問題?

    我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 酸堿罐區的消防如何考慮?

    化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!

  • 消防管材有用PE管的嗎

    今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.

  • 室內消防干管可以取消嗎

    有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!

點擊加載更多

消防支隊

消防支隊專題,為您提供消防支隊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防支隊 相關的專業交流討論,更多消防支隊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 三门县| 利辛县| 肥城市| 沭阳县| 图片| 高密市| 廊坊市| 河南省| 合水县| 扶风县| 通渭县| 江油市| 长沙市| 通州市| 泊头市| 海口市| 济阳县| 黄山市| 甘德县| 云南省| 遂宁市| 临城县| 万宁市| 三穗县| 成都市| 沧源| 盘锦市| 南澳县| 九寨沟县| 聊城市| 进贤县| 林周县| 南溪县| 桃园市| 韶关市| 恩平市| 滦平县| 许昌县| 年辖:市辖区| 澜沧| 嘉鱼县|