  • 路燈TT接地系統的具體做法?

    采用不配PE線的局部TT系統,在出線斷路器回路上加帶100mA的漏電保護器。所有燈桿、燈具必須與燈桿基礎鋼筋牢固連接,做為接地裝置,接地電阻<30Ω,燈桿基礎施工完后,必須測試其接地電阻是否達到要求,如達不到要求,必須增加接地級,具體做法見:《國家建筑設計標準圖集》接地裝置安裝03D501-4。

  • 室外路燈接地系統之TT與TN-S

    規范上說,在距建筑物20m外的路燈、景觀燈等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯線,零和火。然后燈桿外殼直接與接地網連接。但一個審圖的老師傅說,要3芯線,然后外殼處再接地,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,請高人指導

  • 路燈接地系統問題。。迫切想得到指正

    新手入行 現遇到兩種其他設計院的接地圖紙 請大師指正1.通常暗埋扁鋼接地 每隔3-4座燈桿打下2根2.5米的角鋼接地極。所有外漏可導電部分與接地極扁鋼鏈接。2.不通常敷設扁鋼 每隔3-4座燈桿打下2根2.5米的角鋼接地極。角鋼接地極之間用5米的扁鋼鏈接 外漏導電部分與接地扁鋼鏈接。遇到了上述兩種情況,不知道怎么取舍。到底那種方式對,或者都有問題,請各位老師指正。學習中。。

  • TT接地系統時路燈采用熔斷器的問題

    我手頭上有一個城市道路照明的工程,采用TT接地系統,在變壓器低壓側饋電到各回路燈出線處采用帶漏電保護的三相塑殼開關,這個應該是沒有問題的,但是在每個路燈處(例如NG250采用一個4A的熔斷器,即只在相線上裝熔斷器而未在中性線上裝),這樣不知道行不行?根據《民規》JGJ16-2008的相關規定,TT系統的進線處宜采用四極開關,當然那是對三相電而言,對于單相電不知是否也得裝同時斷開相線和中性線的開關?謝謝!

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示,

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。

  • 【請教】關于路燈采用接地系統和保護的問題

    前面有個帖子大家都在討論TT還是TN系統的安全性,也在討論在燈頭加漏電還是熔斷器,但是我感覺大家忽略了線路上的問題,現在路燈供電距離都很長,一個回路超過500米很常見,有的甚至能達到1000米(至少我們單位經常遇到),你們有沒有考慮如何對單相接地電流進行保護呢?還有線路上的漏電進行保護呢?我們的做法是主開關帶300mA的漏電保護,如果是TT系統,要求單根接地極接地電阻不大于50歐姆(按24V考慮),要是TN-S系統,只在回路的起點、終點和分支處做重復接地,沒有考慮單個燈頭的漏電等,我現在還沒有想清怎么對單燈的漏電進行保護或不保護會有什么后果?希望大家能對這些問題進行討論

  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么

  • 防雷接地共用接地系統問題

    防雷接地共用接地系統問題

    建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎

  • 再發個配電接地系統問題!!!!

    再發個配電接地系統問題!!!!

    如圖:他們違反了那條規范!?這個是重點!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行。現根據“

  • 智能大廈接地系統的設計,大家來圍觀

    1、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,智能大廈30米及以上,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆。 2、工作接地系統線就是電力系統中的N線。

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 請大神解答接地系統問題

    TN-S系統中變壓器出線只出A.B.C.N4根線,至50米處MCC柜,MCC柜與等電位聯結母線連接后,從MCC柜出PE線,這樣的方式是TN-S系統嗎?

點擊加載更多

路燈接地系統

路燈接地系統專題,為您提供路燈接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與路燈接地系統 相關的專業交流討論,更多路燈接地系統相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 丹阳市| 安乡县| 赣州市| 惠东县| 偃师市| 左贡县| 美姑县| 纳雍县| 雅安市| 汝城县| 凤翔县| 武定县| 聊城市| 大宁县| 黔西县| 铁力市| 泾阳县| 嘉荫县| 洛隆县| 双江| 博兴县| 安顺市| 宜都市| 乡城县| 陕西省| 镇赉县| 龙江县| 南昌县| 瑞金市| 集安市| 宣武区| 文安县| 左云县| 岐山县| 浦县| 临城县| 淳安县| 息烽县| 汶上县| 张家界市| 南投市|