国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防栓給水系統的用水量

    有一幢建筑,首至八層是作商業及辦公用,面積約為8400平方米一層,高約34米,其中9-15層為住宅,面積約為2000方左右。高應超過五十米。此建筑為長方形建筑,其住宅靠長方形的一邊建起的。現在只做首至八層的消防系統。住宅部分的不是另外做。我想請問一下各位,那消防栓系統的用水量(室內)是應按超過五十米的綜合樓的用水量(40L/S)考慮呢,還是只考慮首至八層的高度的用水量(30L/S)呢?

  • 消防栓給水系統圖例求助

    消防栓給水系統圖例求助

    消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方

  • 消防栓給水系統應采用那種伐門?

    某小區大樓,消防承包商安裝的消火栓系統里安裝的伐門全部采用暗桿閘伐,而另一棟已通過驗收的大樓卻采用明桿閘伐。請教各位前輩,是選明桿或暗桿才符合規范要求呢?

  • 室外消防臨時高壓給水系統,和低壓給水系統的選擇

    一個小區,每棟建筑不高,有的一層有的三層,按規范可不設置室內消火栓系統。在室外消防流量按25L/S,2個小時計算,設置了200立方的消防水池。那么我這個消防水池是必須設置泵房嗎?如果設置泵房,小區內就是應該有專用的消防管道,室外消火栓是放在這個專用消防管道上還是放在生活給水管上(生活消防合用)?如果不放在專用管上,我室內就應該還是要布置消火栓嗎?如果放在專用管上,這樣的室外消火栓不靠消防車能撲滅三層的火嗎?

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?

  • 關于低壓消防給水系統的疑問!

    在給水排水設計手冊第二冊《建筑給排水手冊》中低壓消火栓給水系統是這樣定義的:在該系統中,市政管網供水量能滿足消防室外用水要求,水壓大于等于0.1MPa,但不能滿足室內消防水壓要求,故需借助消防車從室外消火栓取水滅火,或利用室內消防水泵加壓后滅火。對此定義我有一點不明白:消防車從室外消火栓取水滅火,是接到室內管網的水泵接合器上向室內消火栓加壓滅火,還是消防隊員直接抱著消防車上接的水帶跑進建筑內滅火呢?或者說兩者均可?我現在在做一個小化工廠,園區說能保證有兩路消防給水管道接入廠區(他們說是從兩個泵房接出的兩根管),壓力為0.35MPa,我就從兩路管上接入廠區,在廠區內做成環網,建筑物內的室內消火栓從環網上接入,我計算了一下,我廠子里的一個三層廠房的室內消火栓所需的壓力比0.35MPa大,也就是園區不能滿足我的要求,當然我是建立在我室內消火栓系統是常高壓系統來考慮的,但是我們審核人說這可以是低壓消防系統,也就是外網能保證0.1MPa就可以了,室內消火栓可以不保證其充實水柱,等消防車來了由消防車從室外消火栓取水,消防隊員抱著水龍帶進建筑滅火,這樣可以嗎?

  • 關于室外消防給水系統的討論

    本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?

  • 消防給水系統的各種壓力總結

    知識點:高壓消防給水系統

  • 如何設置分區消防給水系統?

    知識點:臨時高壓消防給水系統

  • 消防給水系統及消火栓系統驗收要求

    消防給水系統及消火栓系統驗收要求

               1、系統竣工后,必須進行工程驗收,驗收應由建設單位組織質檢、設計、施工、監理參加,驗收不合格不應投入使用。 2、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫。 3、系統驗收時,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告、設計文件、竣工資料; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告; 3)工程質量事故處理報告; 4)施工現場質量管理檢查記錄; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄; 6)消防給水及消火栓

  • 消防給水系統的系統工作壓力如何確定

    消防給水系統的系統工作壓力如何確定

        高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓; 2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定; 3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和; 4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。

  • 如何確定消防給水系統的系統工作壓力

    高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。

  • 消防栓給水室內水量的確定?

    住宅,17層,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,請高手指點?謝謝

  • 消防給水系統的試驗壓力問題

    請問有誰知道,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。

  • 生活、消防公用給水系統如何配電

    一個住宅小區,采用生活、消防公用給水系統,平常設備給生活管網供水,同時消防管網也保持一定壓力;或在發生時,控制系統得到啟東信號,立即關上生活管網電磁閥,切斷生活管網的供水,全部水量僅供消防使用。 電磁閥是設在每幢樓的進水管處,請問這電磁閥的電源應該從哪里供給,是不是從泵房控制柜引來電源和信號線?

  • 消防、給水系統是否能合用

    本人正在設計一個小區,四層公建,目前的問題是小區內沒有水源,要設水井抽地下水,然后我準備設水箱用水泵加壓供小區內的生活用水,那是否小區內的消防也可以接在這趟管上呢,合用可以嗎?設成常高壓?還用設屋頂水箱嗎?最合理的系統應該是什么樣呢?哪位前輩指教一下好嗎?先謝過了。

點擊加載更多

消防栓給水系統

消防栓給水系統專題,為您提供消防栓給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓給水系統 相關的專業交流討論,更多消防栓給水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑設計專業介紹

產業園建筑設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 晋州市| 扬州市| 石门县| 封开县| 砚山县| 嘉兴市| 潼南县| 重庆市| 阿城市| 大悟县| 望谟县| 黄浦区| 沁阳市| 伊春市| 沙河市| 于田县| 宜宾县| 广元市| 湘乡市| 宝应县| 合作市| 德昌县| 连城县| 阿瓦提县| 靖西县| 新乐市| 安宁市| 吉林省| 临猗县| 石门县| 宁都县| 乌恰县| 兴隆县| 大连市| 阜平县| 三原县| 丽江市| 静乐县| 威信县| 武宁县| 钟山县|