此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
如題,在小電阻接地系統中,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,對于經小電阻接地系統,金屬接地電流在500A以上,系統配有零序保護,再配小電流接地選線裝置是不是多余啊?請各位大俠賜教!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎?
我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,不知道現在哪個廠家做的好點啊?聯系了個單位,說的很好,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,這套系統的驗收程序是什么啊?怎么能做試驗檢查他的選線率呢?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!
知識點:接地電流系統
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?
知識點:電源電壓異常
2009年3月8日,浙江省浦江縣110 kV城中變電站35kV母線電壓發生異常現象,當時城中變電站為正常運行方式,兩臺主變并列運行。110 kV 變壓器為兩臺三圈變壓器,SZZ9-40000/110,容量為40 MVA,110 kV母線為內橋接線,110 kV母線分段運行,35 kV母線為單母線分段,正常接線運行時35 kV母線分段運行;10 kV母線為單母分段接線。 故障當天為雷雨天氣,35 kVⅠ段電壓A相為37 kV,B相為0 kV,C相為37 kV,35 kVⅡ段電壓A相為37 kV,B相為27 kV,C相為23 kV,光字牌顯示35 kVⅠ段母線接地,35 kVⅡ段母線接地。 1 事故原因分析 35 kV母線電壓異常一般為系統諧振,線路單相接地或
分布式結構是指將選線主機、數據采集分支器、高精度零序電流互感器三部分組成一個完整的小電流接地選線系統,主機安裝在主控室,分支器安裝在高壓配電柜前面的儀表門,互感器安裝電纜出線上。當發生單相接地時,零序電流互感器采集的信號經二次線路傳輸到分主Ｖ主首先對零序信號進行預處理,把可能性比較小的數據丟棄掉,可能性較大的數據上傳給選線主機,從而大大減輕主機的負擔,提高選線的時效性。 采用分布式結構,現場安裝靈活方便,從高壓室到主控室只需放一根通訊線即可,所有的分支器并聯在一根RS485通訊上聯接到主機,可根據現場的實際情況確定分支器的數量和安裝位置,不影響現場各設備的運行;同時將系統各功能模塊化,比較便于以后的線路擴展和現場維護及調試,減少故障率。
小電流接地系統接地的原因分析及對策
我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點!謝謝!
自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,五年多了,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)
國電公司下屬某發電廠400V系統要求做成高電阻接地系統,并且加裝微機小電流接地選線裝置,但我找來找去都只找到用在中壓系統的小電流接地選線裝置,不知道在400V時該怎么做?不平衡電流怎么處理?另外400V的高電阻接地系統有什么特點?是怎么接地的?
我公司在總結了各種小電流接地選線方法成功經驗和失敗教訓的基礎上,應用當代計算機測控技術的新理念和新方法,對模擬信號處理、A/D轉換、計算平臺以及算法做了重大改進,研制出HJL3000型智能小電流接地系統接地選線裝置,最終突破了“選線準確率偏低”這一長期困擾人們的難題,使選線結果真正具有了實用價值。該裝置具有操作簡單,用戶界面友好,選線準確,運行可靠等特點。它適用于中性點不接地或經消弧線圈、電阻接地等運行方式的小電流接地系統,可廣泛用于電力系統的變電站、發電廠、水電站及化工、采油、冶金、煤炭、鐵路等大型廠礦企業的供電系統,能夠迅速可靠地指示出發生單相接地故障的線路。 該裝置可正確區分母線接地和出線接地,在計算機液晶屏上以一次主接線圖的圖形方式直觀顯示,還可通過通信接口把故障信息傳送至綜自設備;并具備超大容量的故障錄波功能,可利用隨機配備的波形分析軟件,對事后進行調閱分析。為現場運行人員迅速處理接地故障提供了極大的方便。適用范圍: 適用于各種電壓等級,各種出線方式的小電流接地系統。環境條件:a)工作環境溫度:-10℃~+
中性點不接地系統電容電流研究
為什么當壓變高壓側一相熔斷時,另外兩相所加的是系統的線電壓,每個線圈所加的電壓是1/2的線電壓?初學者,各位高手多多關照哈
路燈照明按規范選擇TT或TN-S系統,那么廣場、公園的景觀照明選擇何種接地方式呢?看到有的項目選擇TN-C系統的。糊涂了。請各位達人不吝賜教
小電流接地系統選線
小電流接地系統選線專題,為您提供小電流接地系統選線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小電流接地系統選線 相關的專業交流討論,更多小電流接地系統選線相關內容請訪問