如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?
眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?
在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點不接地系統的鐵磁諧振
現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?
中性點不接地系統電容電流研究
中性點不接地系統幾種現象分析
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術、經濟、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性
本帖最后由 ht276411614 于 2013-2-22 23:57 編輯 中性點接地系統中,當出現三相不平衡時,中性線為何有電流呢? 我的理解是,中線點也是地電位,兩者沒有電勢差,不應有電流啊???求解
我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡
請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。
單位有印度尼西亞的工程要做,有70kV的電網,不知有沒有做過國外工程的朋友,望告知70kV系統是中性點接地還是不接地系統?繼電保護和國內一樣嗎?如果有朋友知道國外電網電壓等級常見的分布也希望告知一二,不勝感謝。
變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地。不知道為什么不能就地直接接地呢?
基于中性點不接地系統消弧技術的探討
一起中性點不接地系統故障原因分析
中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析
中性點非直接接地系統
中性點非直接接地系統專題,為您提供中性點非直接接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點非直接接地系統 相關的專業交流討論,更多中性點非直接接地系統相關內容請?jiān)L問