  • 為何用雙栓的室內消防栓

    最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.

  • 四層集體宿舍要設室內消防栓嗎?

    我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,和一棟相同條件的辦公樓,需要安裝室內消防栓嗎?《建規》上有條文規定嗎?哪一條?請明指?急!急!謝謝!

  • 這樣的戊類倉庫要設室內消防栓嗎?

    最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!

  • 室內消防水量與消防栓的關系

    我這里有一20層住宅建筑,室內消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一層面只需二只消火栓,就可以到達室內各點。問題:我應該設2只消火栓呢,還是三只消火栓?

  • 室內消防栓跟室外消防栓的問題?

    室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水)。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋

  • 消防栓給水室內水量的確定?

    住宅,17層,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,請高手指點?謝謝

  • 高層室內消防栓系統問題

    高層室內消防栓系統問題

    這個圖片,橫管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一個消火栓立管為DN65,問題是,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,其他的變徑就行了,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導。

  • 室內消防栓的壓力巨大文章來源?

    1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,停電通知是不是就無法使用?說下室內通風消防管道吧,我們認為他是一棟20層的居民樓房,一般部分設計時是這樣的,在樓頂有個室內消防,里頭有18m水,一般來說都是把管道井的下邊,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,在左邊接樓頂水箱水,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,往小罐子里充水,因為只有小罐子里空氣被壓縮,所以壓力就進去了,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,在這5分鐘內,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動。消火栓系統一般會有兩路總電源,比如A供電網絡 B供電網絡、A電網系統 電池包、A輸電網絡 備有發電機組、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵)。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電。除非你們市我市大停電區域,排污泵沒電的很可能不大。當然首要條件是,消火栓系統有良好的主動維護和包養你。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,當我們直到使用它室內消火栓時,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳

  • 請教室外跟室內消防栓的問題?

    有一住宅小區,有四棟樓,兩棟18層,一棟14層,一棟4層。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱。地下室有個400噸的消防水箱。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵。小區室內跟室外都是同個環網,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,屋面水箱壓力不夠嗎? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢?

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎?

    某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!

  • 求助:室內消防栓安裝高度問題,急急急.

    室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.

  • 室內消防干管可以取消嗎

    有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!

  • 關于室內消防環網的問題

    1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。

  • 請教:室內消防栓其出水方向是否能平行墻面?

    本人有一事不明,請高手指點。謝謝了。 建筑設計防火規范8.4.33 室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位。栓口離地面或操作基面高度宜為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接;

  • 請教消防栓地埋管從室外到室內問題 謝謝

    請教DN100消防栓地埋管從室外到室內,反上地面的彎頭(埋在地面以下的彎頭部分)可以用彎管機違彎嗎,這樣可以減少泄露的機會,還有埋地管一般如何連接,謝謝。

  • 此圖一層室內消防栓是不是布置的有問題?

    一層的活動室,就一個通往室外和樓梯間的出口,周圍都是隔墻,室內栓根本到不了這個房間嘛,難道可以用室外栓滅火,這樣設計萌大奶???

  • 請問,這類型的建筑是否需要設室內消防栓????

    我現在做的一個集貿市場,有8棟樓,都是四至五層的綜合樓,一二樓用來做商鋪(兩側是商鋪,中間是體積為1145M3的一個大空間,有可能用來做超市,也有可能做其他他用途)三至五層是住宅,根據《建筑設計放火規范》第8.4.1條,沒必要設消火栓,但是根據第8.4.2條,也沒有哪說可以不設消火栓。現在是我認為沒必要設,但領導認為集貿市場,人比較多, 應該考慮,而其他一些領導又認為不用設,應該為所以我想請教大家一下,此外,結構的叫不要設屋頂消防水箱,叫我直接由市政供水;我本人認為,為了安全可靠,即使是市政供水,也應該設消防水箱,我想聽聽大家的看法,你們認為有沒有必要設室內消火栓和屋頂消防水箱?

  • 關于工廠室內、外消防的問題……

    請教前輩工廠的室內、外消防管網都是怎樣布置得?我見過室內、外合用一套管網、三臺加壓水泵,兩用一備;生產一套管網,變頻給水;室內一套管網,兩臺水泵,一用一備;室外與生產合用一套管網,三臺水泵,兩用一備;室內一套管網,兩臺水泵,一用一備;室外一套管網,兩臺水泵,一用一備;生產一套管網,變頻給水;不知道三種方式各有什么利弊?另外,小輩有一個想法,就是室外消防給水與生產給水合用一套管網,采用變頻給水設備,其中兩臺供室外消防用水(一用一備),兩臺供生產給水(一用一備),不知是否可行...

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝

點擊加載更多

室內消防栓型號

室內消防栓型號專題,為您提供室內消防栓型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消防栓型號 相關的專業交流討論,更多室內消防栓型號相關內容請訪問