底層室內消防環網,如何設計?
最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.
規范要求室內消防每柱水柱不小于7米,建筑防火規范8.5.2表:廠房 / 高度<24米、體積>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同時使用水槍數量:2支 / 每支水槍最小流量:5L/S / 每根豎管最小流量:10L/S.經計算:每支水槍消防流量為5.2/S(配20m水帶,d19水槍),每根豎管流量:10.4L/S.(每根豎管同時使用2支水槍),那么:2根以上的豎管,室內消防管網就要提供20.8L/S的用水量(考慮建筑內2個著火點)。請問:室內消防設計流量是20.8L/S嗎? 還是20L/S? 還是10L/S???請各位大俠?。≈x謝??!
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水)。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,和一棟相同條件的辦公樓,需要安裝室內消防栓嗎?《建規》上有條文規定嗎?哪一條?請明指?急!急!謝謝!
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑??墒窍浪ㄏ到y每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,請賜教。。
住宅,17層,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,請高手指點?謝謝
這個圖片,橫管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一個消火栓立管為DN65,問題是,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,其他的變徑就行了,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導。
作者:陳劍 《設計之聲》專欄作者 結構設計師一枚代表作品:《裸辭33天,無處安放的結構師情懷》寫在前面的話:本篇文章是作者原創,委托布丁代為發布的,還記得上一次在群里看到波哥跟大家打招呼,是晚上11點多剛剛加完班,準備回家,連續通宵了好幾個晚上,鬼知道波哥累成什么樣了,看過《裸辭33天》文章的人,對波哥的經歷多多少少是有點了解的,新換了一個環境,面臨的又是新的不同的挑戰,祝福波哥在結構的路上可以越走越好。確切的說,是偏淺的天藍。藍色代表憂郁,應該只是那種深邃的海藍吧。
我這里有一20層住宅建筑,室內消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一層面只需二只消火栓,就可以到達室內各點。問題:我應該設2只消火栓呢,還是三只消火栓?
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
來源:基準方中,作者:伊善龍
1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,停電通知是不是就無法使用?說下室內通風消防管道吧,我們認為他是一棟20層的居民樓房,一般部分設計時是這樣的,在樓頂有個室內消防,里頭有18m水,一般來說都是把管道井的下邊,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,在左邊接樓頂水箱水,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,往小罐子里充水,因為只有小罐子里空氣被壓縮,所以壓力就進去了,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,在這5分鐘內,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動。消火栓系統一般會有兩路總電源,比如A供電網絡 B供電網絡、A電網系統 電池包、A輸電網絡 備有發電機組、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵)。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電。除非你們市我市大停電區域,排污泵沒電的很可能不大。當然首要條件是,消火栓系統有良好的主動維護和包養你。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,當我們直到使用它室內消火栓時,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳
有一住宅小區,有四棟樓,兩棟18層,一棟14層,一棟4層。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱。地下室有個400噸的消防水箱。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵。小區室內跟室外都是同個環網,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,屋面水箱壓力不夠嗎? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢?
我現在設計一個室內單層籃球體藝館,面積1500m2,鋼屋架,層高9.6m,我給設了室內消防系統,又感覺有點多余,各位能否給個大城市室內單層籃球體藝館的消防設計情況的介紹
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
有人搞過同時使用3根水槍的室內消防設計嗎? 建規中的\"同時使用水槍數為6\"時,難道說就要保證任何一點在方圓25米內有6個消防龍頭?本人很很迷惑,望各位賜教!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!