為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
TT系統俗稱三相四線制 配電網,這種配電網引出三條相線L1、L2、L3和一條中性線。低壓中性點直接接地,又稱工作接地。 1.在TT系統中若線路絕緣破壞或線路斷開時,發生三相線路中一相接地故障,電壓220V通過故障點和工作接地形成回路,使故障電流很大,燒斷低壓系統總熔絲,從而可以縮短線路的故障時間。 2.盡管線路的故障電流很大,但是工作接地的接地電阻很小,在接地電阻上產生的電壓降很低,一般不會超過安全電壓。這樣在TT系統中零線對地的電壓為安全電壓。 3.在線路出現接地故障的情況下,零線電壓可以保持在安全電壓范圍內,所以對非故障的相線來說,輸出電壓變化也不會很大。 4.當
分別對建筑電氣低壓配電系統中的5種接地系統進行了詳細的介紹,分析了其各自的特點及如何選用.詳細論述了PE保護線及等電位聯結在低壓配電系統中的重要作用.
請教接地系統中:TT、TN、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S中的字母都是啥意思,是英文縮寫嗎?是如何來的?
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝
GB 14050-2008 系統接地的型式及安全技術要求
請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!
看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統
各種電氣接地系統說明和區別
關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)
為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示,
1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,
假如有建筑物使用了隔震系統,那么 在地基基礎和地面建筑物之間會加入橡膠隔震墊,隔震墊滿鋪整個地下基礎,可是這個時候的防雷等電氣連接該如何辦呢,又不能利用建筑物地基基礎作為建筑物的防雷接地了
接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較
經常提到TN、TT、IT的接地系統的詳細分析
大家知道接地系統主要分為IT 、TT、 TN、 TN-C 、 TN-S 、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,從某點分開為N和PE線。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 有三個接地系統, TN-C, TN-S, T-C-S他們的定義:TN-C: 整個系統的N 線與 PE 線是合一的TN-S: 整個系統的N 線與 PE 線是分開的T-C-S: 系統中有一部分N 線與PE 線是合一的。 偶看書上有這么幾句話: 1 . TN-C系統安全水平低, 適用于設有單向220V, 攜帶式, 移動式的用電設備。。。。2. TN-S系統適用于設有變電所的工業企業, 高層建筑及大型公共建筑醫院, 一般住宅, 商店等的民用建筑。3. TN-C-S 系統適用于不設附加變電所的工業企業與一般民用建筑。 當負荷端裝有漏電開關, 干線末端裝有斷零保護時, 也可以用于新建住宅小區。偶搞不明白為什么要這樣分別應用? 另外這么說哪個接地系統方式最好呢?問題比較多, 如果知道一部分, 回答一部分也行。謝謝了!