在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?
包括電壓、電流的變化,電容電流的流向,故障點電流的計算,等等能不能以教學的圖解方法講一講?看了書,但是還是不明白,尤其那個向量圖,麻煩各位!!
基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計
中性點不接地系統單相接地故障定位新方法
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談?3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?
眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向?yàn)橛赡妇€流向線路);故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,請問到底誰是對的?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種。求解?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,兩個地方的不一樣,都解釋一下,感謝。在線等....
中性點不接地系統單相接地選線方法的研究
如附件,低壓系統為T(mén)N-C系統,此照明回路設計是否正確?
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
中性點不接地系統單相接地保護的分析
我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
各位高手: 我單位是中性點不接地的10KV系統,從10KV總配到下面幾個10KV分站的電纜有的是2根約900m長的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并聯,有的是6根約500長的240mm2電纜并聯,請問它們的單相接地故障電容電流是不是單根電纜的2倍或6倍? 多謝! [email protected]
小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。在該系統中,如發生單相接地時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),且系統絕緣又是按線電壓設計的,所以允許短時運行而不切斷故障設備,從而提高了供電可靠性。但是,若一相發生接地,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,特別是發生間歇性電弧接地時,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍。這種過電壓對系統的安全威脅很大,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障。因此,值班人員應迅速尋找接地點,并及時隔離。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,“x x千伏母線接地”光字牌亮,個性點經消弧線圈接地的系統,常常還有“
知識點:故障電流
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。
中性點直接接地系統單相接地故障
中性點直接接地系統單相接地故障專題,為您提供中性點直接接地系統單相接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點直接接地系統單相接地故障 相關的專業交流討論,更多中性點直接接地系統單相接地故障相關內容請?jiān)L問