  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 線徑的選擇口訣及電線與電纜數據表

    線徑的選擇口訣及電線與電纜數據表線徑的選擇 導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。  1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系  10下五,100上二,  25、35,四、三界,.  70、95,兩倍半。  穿管、溫度,八、九折。  裸 線加一半。  銅線升級算。 2. 說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……  (1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算。口訣中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于電纜,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 選擇電纜的依據到底是什么啊??

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 有關電纜芯數選擇的問題?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,請各位多多指點!謝謝!

  • 求助,關于電纜的選擇問題...

    小弟是新手,不太會選擇電纜的截面,比如說一個110kV的泵,那么從變電所出來的給它配電的電纜如何選擇呀???我現在就知道好像得看外線長度,考慮電壓損失之類的,除了這個還要考慮別的嗎?

  • 電纜根據電流怎么選擇啊,有什么原則嗎

    比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝

  • 求助:大對數電纜如何選擇對數

    1.有200個電話,其中10個可打外線,其他只可以打內線,請問選擇進線的大對數電纜選擇多少對的?是選擇200對的嗎?2.有200個網絡點,其中10個可上外網,其他的只能上內網,請問選擇進線光纖如何選擇?是用幾芯的?單模還是多模?請大家指教,不知道這個是怎么計算的

  • 電纜選擇與短路器的關系?

    電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,保證大于計算電流不可以嗎,要是這樣設計,審圖會不會提呢?這里面有我不知道的只是嗎,哪位大神解答下我的困惑,不勝感激啊!

  • 如何選擇電纜大小,多謝指點

    比若說知道變壓器的容量是315的,那怎么算出變壓器一次側電流大小,還有進一步怎么算出用多大的電纜 PS今天在現場看柜子的時候,聽他們說315的變壓器用95的電纜有點大,70的就夠了,是不是這么回事,這到底是怎么估算出來的

點擊加載更多

電纜選擇口訣

電纜選擇口訣專題,為您提供電纜選擇口訣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜選擇口訣 相關的專業交流討論,更多電纜選擇口訣相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜截面選擇

電纜選擇表

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 莱芜市| 剑阁县| 凤凰县| 勐海县| 鄂托克前旗| 德令哈市| 封丘县| 太和县| 革吉县| 庄河市| 肇东市| 通山县| 云霄县| 三门峡市| 浏阳市| 明溪县| 修水县| 绵阳市| 邵武市| 伊春市| 肥西县| 满城县| 镇康县| 平和县| 瓦房店市| 东源县| 宁强县| 宁波市| 栖霞市| 渝北区| 河间市| 兰西县| 丰镇市| 金平| 互助| 苗栗县| 云梦县| 尤溪县| 吴旗县| 新巴尔虎右旗| 土默特右旗|