我單位有軸流泵電動機4臺(水泵采用軟啟動),155千瓦2臺,185千瓦2臺。電機電纜(銅芯)氧化嚴重(銅線發黑),水泵運行時,電纜發熱嚴重。我想把185千瓦2臺電機上的電纜并到155千瓦2臺電機上(雙電纜供電,4臺電機電纜線徑相同)。只更換2臺185千瓦電機電纜。不知是否可行??185千瓦電機用多粗的電纜才合適?電纜長度大約35米。我想用3*95+1的軟銅芯電纜,可單位老同志說不行太細,他認為得用3*150+1*70平方的電纜。大家說我該選多粗的才合適?老同志還堅決不同意我把4根舊電纜并到2臺155千瓦電機上,說出了問題要我負責,我操,氣死我了。俺不是想節約點錢嗎。4臺電機都換新電纜得用140米。老同志說3*150的電纜338元/米,得花5萬。3*95的電纜220元/米。大家有知道這兩種電纜的具體價格的嗎(山東地區)?請告知。謝謝幫助!!!!
攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。
各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選取;B方案是按大于斷路器的整定值來選取。應該選哪種方案?來自那條規范?感謝
大家新年好,向各位大俠請教一個問題。我們做的是電廠的脫硫項目,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范啊?我們的接地系統是TN-C-S的系統。
目前做項目,遇到一個中壓繞線電機,6kV,1100kW,定子電流為128A;轉子電壓為1202V,電流為558A。為了啟動順利,將水電阻串接如轉子回路中。那么轉子的電纜該怎么選擇?
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
請問電機變頻使用普通電纜運行出線下列情況是什么原因?情況1: 75KW電機使用的是普通電纜,脫開電機變頻器使用500V搖表測電纜,AB兩相對地絕緣正常,但C相對地是零,電機之前運行正常(期間切除變頻,工頻運行,附近有兩臺132KW變頻電機運行),使用了一個大膽的方法,C和N線經一個小空開接入單相電源,開關仍不跳,鉗形表測電流只有零點幾安情況2:上述132KW變頻電機,運行中有次下雨,用氖管試電筆測外露電纜(電機,變頻器兩處)電纜絕緣外層均發紅光“帶電”情況3:11KW電機變頻運行(附近有多臺同功率電機變頻運行),有次用數字萬用表測也是類似情況1,絕緣是零,但后來用搖表測絕緣又好了,回復后電機正常運行懷疑是數字表問題,也就沒有深究,聯想到最近才發生的情況1,舊事重提和電纜是聚氯乙烯,還是交聯聚乙烯材料有關系?1、3和脈沖電壓有關系?但電機又能正常運行,開關不跳2和電磁干擾有關系?那為
6KV電機電纜,直流耐壓實驗三相分別為7uA,6uA,9uA,用2500V搖表數據為1000M,500M,1G,搖測后放電前兩相不打火。求解!
為什么200KW以上的電機就需要選擇高壓。電機的損耗、線路損耗、高壓地電流易控制?還有其他原因嗎?請大家來說說好處。。。。
某工地有200千瓦交流電機,用一根較粗的電纜送電好還是用兩根較細的電纜好?本人想用3*95+50的兩根電纜,可否?請各位賜教。謝謝!
電機型號:YRKK710-6 1700KW,轉子電壓1.565KV,電流874A,水電阻啟動,配進相器。請教高手,選何種電纜較好
請教下大家,現有電壓等級6.3KV 的同步發電機一臺,功率5000KW,功率因數0.8,額定電流573A。選用多大的高壓電纜比較合適,謝謝!
現在已經知道排風機房內排風機功率為0.75KW,算的計算電流為2.3A(功率因數是按照0.5),現在如果選擇yjv電纜,選擇多大的截面積呢???
前階段做過一電氣設計,遠距離電機控制.發現電機停不下來.經分析可能是控制電纜(KVV-500,7*1.5)線間電容的問題,而導致了感應電壓,致使接觸器線圈不釋放. 現擬采用(本安型控制電纜),其工作電容小于115PF,以解決此問題.不知道有沒有這方面有經驗的大俠,給予確認.
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????
電機電源電纜剩余過長盤卷在電機上有什么安全隱患
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用。現在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位