各位同行,我最近做一動力設計,電機pe=160kw水泵,按常規電纜選型為vv-1 3*240+1*120,本人覺得pe線過大,是浪費,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配線?也就是pe線按干線配,不知與規范有抵觸否.謝大家回復
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我現在有一個工程大致情況是這樣的: 照明負荷為35KW,空調機組為210KW;請問如果兩回路從同一個配電箱引來,空調機組啟動和運行時對照明回路有多大影響? 在就是一共將近250KW的負荷 用什么電纜啊?線徑要多少?
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房
偶是新手。有這樣的問題:在控制箱和電動機之間選一條動力電纜,電動機的功率為:30kw,采用星三角啟動,角運行。電壓為:380v。師傅說選電纜的時候是電動機的功率乘以2左右,估算出線電流。我現在不明白的是,在運行時控制箱和電動機之間是按線電流選還是相電流選,因為二者之間有根3的關系,導致選出兩條不同的電纜,很迷茫,望明白者給與解答,謝謝。
設計院給出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理嗎?
動力配電電纜的線徑選擇 : 動力箱進線的電纜4+1和3+2分別是在什么情況下使用的呢?[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 編輯 ]
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
對電機的動力電纜的選擇,需要考慮電機的啟動電流嗎?比如算的電機的電流為20A,如果啟動電流按5-7倍考慮,則電纜的載流量應為140A,是否可行?
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????
目前接1項目,循環水泵,電機采用75kw,ABB變頻器,我想問的是可否采用YJV3X70電纜?如果沒有變頻器,是否要采用YJV3X95?
我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]