  • 高壓控制電纜芯數的選擇

    高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?

  • 控制電纜中芯數的選擇及使用

    1.高壓直流控制中去現場按鈕的控制線和去現場電流表的線能否在同一根控制電纜中?還是需要把電流線和直流控制線分2根控制電纜?

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 如何選擇那個是控制界面

    pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面應該是那個

  • 比較困惑工廠中的控制電纜的選擇?

    可能不算是工業控制的范疇,想請教一下各位高手?在工廠生產中,比如:各種泵和電機,它們的控制電纜截面積和芯數如何選擇?比較困惑,希望您可以kw答疑解惑?例如:22KW的水泵,電壓為380V,這個如果有DCS控制的話,如何計算或者選擇?請指教?

  • 遠距離控制水泵,如何選擇電纜?

    遠距離控制水泵,如何選擇電纜?電機到控制柜的距離: 300M電機電壓: AC380V電機功率: 45KW起動方式: 直接啟動25平方的三芯電纜是否能用?是否要做壓降復核計算?

  • 變電站控制電纜的選擇與使用

    變電站控制電纜的選擇與使用

  • 關于控制電纜截面大小的選擇問題

    在一個工程中,控制電纜選擇1.5平方的,主要是干接點信號,最遠的距離少于1000米,業主讓我提供計算書,校核控制電纜截面,具體如何計算呢?我還沒算過,那位大俠能回答?謝謝!

  • 關于遠距離電機控制,其控制電纜的選擇

    前階段做過一電氣設計,遠距離電機控制.發現電機停不下來.經分析可能是控制電纜(KVV-500,7*1.5)線間電容的問題,而導致了感應電壓,致使接觸器線圈不釋放. 現擬采用(本安型控制電纜),其工作電容小于115PF,以解決此問題.不知道有沒有這方面有經驗的大俠,給予確認.

  • 選擇電纜的依據到底是什么啊??

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 關于電纜,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!

  • 請問我該選擇多大截面的控制電纜?

    10kV配電室內共35面開關柜,第一面開關柜到直流屏/380V低壓所用屏的距離約60m,直流儲能電源回路及直流控制電源、交流加熱照明電源均為環網布置,開環運行請問,直流儲能、控制電源的電纜截面該選多大?交流照明的呢?10kV斷路器功率約為120W,開關柜內加熱器150W,照明燈25W我找了下規程,只看到有如何計算1kV以上的電力電纜的最大載流量請問控制電纜該如何計算?控制電纜的壓降呢?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 請問控制電纜與模擬信號電纜的選擇

    我同事說,模擬信號電纜應該用1.0平方截面的,控制電纜用1.5以上才行.但我覺得應該反過來才對吧,控制電纜只是傳輸數字量,根本不用十分精確.而模擬量信號電纜截面小了,衰減得厲害,影響通信質量,而且數字量可以用220V,電流就小了,截面可以更小.不知我的理解是否正確.

點擊加載更多

控制電纜選擇

控制電纜選擇專題,為您提供控制電纜選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與控制電纜選擇 相關的專業交流討論,更多控制電纜選擇相關內容請訪問

土木在線論壇