請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
請教控制電纜屏蔽層的接線方法. 屏蔽層是否要接地? 是一邊接地還是兩邊都要接地? 如果是一邊接地是現場邊還是電箱邊接地? 有何不同? 有沒有規范? 請指教.
我們公司的一個在現場的設備距離控制柜大概為300+米,分別用ZR-VV-6*1.5傳輸到現場控制的,在控制柜里屏蔽層并沒有接,然而在現場設備的屏蔽層上量出來大概有190-200V的電壓,請問怎么回事,如何處理?
請教各位大俠,我是一個菜鳥,我想問一下,我在設計自控一些點(溫度,壓力,濕度)的傳感器所連接的電纜類型時,什么時候用屏蔽電纜,什么時候只要用一般的控制電纜就行了!
本帖最后由 szjinhy 于 2017-9-5 16:45 編輯 RVVP屏蔽電纜和KVV控制電纜有什么不一樣尼?深圳市金環宇電線電纜小編首先介紹一下RVVP屏蔽電纜是什么電纜尼:RVVP屏蔽電纜的認識:1、RVVP屏蔽電纜的介紹:RVVP型銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜,額
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,一般多余幾芯合適呢?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,有兩種選擇:10芯電纜用9芯;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢?
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,設置操作柱,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?
高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,如何選擇二次回路的電壓,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求?
我們在新建電廠,有好幾個施工單位在施工,有的將控制電纜一端接地,有的將控制電纜兩端接地到底該如何接,我個人也認為反措的接地規定是錯誤的,若兩端接地,有可能在屏蔽層上流過環流,可能造成嚴重發熱甚至燒毀,請大蝦們指教
http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段時間發的貼子說到屏蔽線接地的問題。有些沒說明白的這里補一下。那些設備都是10kv或6kv的??傆?0多個柜子全是這樣接的。這幾天我發現一些新問題。特來請教大家。我拿其中一臺變壓器來說。其他的都是一樣的。首先。出線柜里的屏蔽層是經過零序才接地。而在變壓器的另一端也是接地了的。電纜長度約50米。電壓是10千伏的。請問這樣做對不對?可不可以兩頭接地。出線柜:變壓器端:
該產品具有防干攏性能高、電氣性能穩定,能可靠地傳送微弱的模擬信號和數字信號等特點,因此該電纜廣泛地應用于電站、冶金、礦山和石油化工等部門的檢測和控制用計算機系統或自動化控制裝置以及一般工業計算機裝置上。1、電纜的型號:型號 名稱 工作條件KJCP 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔銅絲屏蔽控制電纜 應用于環境溫度0-40℃、要求防干擾及柔軟的場合KJCPR 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔銅絲屏蔽軟控制電纜2、電纜的規格:型號 額定電壓(V) 對數 標稱截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
一、簡介:作為測量、監視和控制電纜適合用在機床制造、成套設備安裝工程、電站、暖氣和空調系統、冷凍設備、辦公自動設備、以及數據處理系統等場合。 二、產品特性: 聚氯乙烯機械性能好,電絕緣性能優異、化學穩定性好,由于采用了新性的鋁箔麥拉加銅網編織雙層屏蔽,能有效抵抗電磁波干擾。 三、電纜結構: 導體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE 0295CLASS 5標準 絕緣:特殊混合PVC絕緣 顏色:≤0.5mm 顏色表示,符合JB8734 棕、黑、淺藍、紫、粉紅、橙、藍。 ≥0.5mm 黑色數字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線 內襯層:PP帶或鋁箔麥拉包裹屏蔽。 編織:裸銅
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
知識點:屏蔽性
用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的