本帖最后由 bdrs1984 于 2017-8-30 12:07 編輯 民用建筑電氣設計常用技術措施
基本原則: 防雷設計的技術措施應按現行國家標準《建筑物防雷設計規范》進行防雷分類, 參照《建筑物防雷設計規范》的相應要求,采用滾球法計算避雷針的保護范圍,采用等電位聯結這一保障安全的最重要措施。2.防直擊雷的措施,應符合下列要求: (1) 接閃器采用避雷針、避雷帶(網),或兩者混合的方式,還宜利用建筑物的金屬屋面作為接閃器,但應符合規范要求。不應采用裝有放射性物質的接閃器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架設有高桿鐵塔的建筑物上。 屋面上的突出物,如衛星和共用天線接收裝置、節曰彩燈、航空障礙燈和屋面風冷機組等,應在防雷裝置保護范圍內,若按滾球法計算不在保護范圍內時,應另設避雷針、帶加以保護,并與屋面防雷裝置相連。(2) 引下線應優先利用建筑物鋼筋混凝土柱或剪力墻中的主鋼筋,還宜利用建筑物的消防梯、鋼柱、金屬煙囪等作為引下線。 當利用鋼筋混凝土柱中的鋼筋、鋼柱作為自然引下線,并同時采用基礎鋼筋作為接地裝置時,不設斷接卡,但應在室外適當?shù)攸c(diǎn)設若干與柱內鋼筋相連的連接板,供
或許對大家有用
民用建筑電器設計技術措施 ,2009版本 ,共四個部分
09版技術措施 供大家參考
民用建筑給排水設計技術措施-2009版
多我來說,兩個字:好書。你要不要看看?PDF格式,共兩部分:Part1 /2
分享給大家電子版的《民用建筑漏電火災報警系統設計技術措施》
到5月20日有效
民用建筑技術措施2009第2.5.9.8內容:當三相UPS,EPS電源輸出端接地形式為TN-S系統時,其輸出端中性線應就近直接接地。疑問:中性線就近直接接地是指就近與接地網連接嗎?那不是相當于與PE線連接?(系統采用聯合接地,接地電阻不大于1歐姆,采用TN-S系統,中性線與PE線必須嚴格分開。)聯合接地不就是系統接地與防雷共用嗎?還有MEB:在建筑物電源進線處,將附近所有的金屬管道構件,如接地干線,總水管,總煤氣管,采暖和空調管道,建筑物鋼筋和金屬構件等,都與PE線干線相互連接。還是我對TN-S系統理解有問題?
以下附件 只是一小部份 以下附件需要PDF 轉換軟件打開
一、建筑幕墻應在每層樓板外沿處采取符合本規范第 6.2.5 條規定的防火措施,幕墻與每層樓板、隔墻處的縫隙應采用防 火封堵材料封堵。 設置幕墻的建筑,其上、下層外墻上開口之間的墻體(窗檻墻)或防火挑檐仍要符合本規范第 6.2.5 條的要求。 火災時,防止下層的的“火舌”通過上層窗戶舔入上層樓層室內。造成火勢的隔層蔓延。 本條引用的本規范6.2.5條(強制性條文)
民用設計小規范措施,能用的參考下。第一次發帖,先從資料開始
民用建筑樓蓋的技術經濟比較一.從造價來看,單向次梁加單向樓板最經濟,其次是塑料模殼樓蓋和井字梁樓蓋,第三是普通鋼筋混凝土無梁樓蓋和普通鋼筋混凝土扁梁加大板樓蓋,造價最高的是無粘結預應力無梁樓蓋。二.從材料用量來看,混凝土用量最少的是單向次梁加單向樓板樓蓋,其次是井字梁樓蓋,塑料模殼樓蓋,無粘結預應力無梁樓蓋,普通鋼筋混凝土扁梁加大板樓蓋,混凝土用量最多的是普通鋼筋混凝土無梁樓蓋,鋼筋用量最多的是井字梁樓蓋和普通鋼筋混凝土扁梁加大板樓蓋。三.綜合效益:商品社會中,衡量一個建筑物的經濟效益不能只看樓蓋的造價,而要著眼于整個建筑物的綜合經濟指標和使用功能,合理地選擇樓蓋方案,以適應市場經濟發展的需要。 一般的梁板式樓蓋,如井字梁樓蓋,單向次梁加單向樓板樓蓋,普通鋼筋混凝土扁梁加大板樓蓋,應用比較普遍,樓蓋剛度好,適用范圍廣,樓板開洞比較靈活,有較好的技術經濟指標。但因樓面梁高度較大,占用了較多的空間,不利于水暖電空調管線和建筑吊頂的布置ｓ有較大的層高,在高層不受限制的情況下,可首選梁板式樓蓋,以單向次梁加單向樓蓋最佳。 塑料模殼樓蓋或類似
全國民用建筑工程技術措施-建筑
各專業全國民用建筑工程設計技術措施
標題:《全國民用建筑設計技術措施》和朱總編寫的書籍是否能夠作為設計依據。本人結構菜鳥一枚,以前看書只看規范(在審圖和校對的‘關懷’下,才翻一翻),最近入手了兩本書:《全國民用建筑設計技術措施》和朱總《建筑地基基礎設計方法及實例分析》,看完后啟發很大。朱總的書不說了,嚴于規范。《全國民用建筑設計技術措施-結構》是規范在實際工程的具象化,有很多實際工程中遇到的林林總總,其中一些章節更是考慮了施工難易、造價、結構安全、設計普遍做法等多方面因素,對于我們這種萌新實在是不可多得好書,實用性爆表。但是《全國民用建筑設計技術措施》 許多條
民用建筑暖通空調設計統一技術措施-2022版
民用建筑技術措施
民用建筑技術措施專題,為您提供民用建筑技術措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑技術措施 相關的專業交流討論,更多民用建筑技術措施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題