因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
消防系統工作原理 一、火災自動報警系統 1、系統組成 (1)探測器:感煙探測器、感溫探測器、火焰探測器 (2)手動報警裝置:手動報警按鈕 (3)報警控制器:區域報警、集中報警、控制中心報警 2、系統完成的主要功能 火災發生時,探測
(一) 消防系統的組成所謂消防系統主要由兩大部分組成:一部分為感應機構,即火災自動報警系統,另一部分為執行機構,即滅火及聯動控制系統々火災自動報警系統由探測器、手動報警按鈕、報警器和警報器等構成,以完成檢測火情并及時報警之用。 滅火系統的滅火方式分為液體滅火和氣體滅火兩種,常用的為液體滅火方式。如目前國內經常使用的消火栓滅火系統和自動噴水滅火系統。其中自動噴水滅火系統類型較多,在后面將一一介紹。無論哪種滅火方式,其作用都是:當接到火警信號后應執行滅火任務。 聯動系統有火災事故照明及疏散指示標志、消防專用通訊系統及防排煙設施等,均是為火災下人員較好地疏散、減少傷亡所設。 綜上所述,消防系統的主要功能是:自動捕捉火災探測區域內火災發生時的煙霧或熱氣,從而發出聲光報警并控制自動滅火系統,同時聯動其他設備的輸出接點
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了!!!!
一、火災自動報警系統 1、系統組成: (1)探測器:感煙探測器、感溫探測器、火焰探測器; (2)手動報警裝置:手動報警按鈕; (3)報警控制器:區域報警、集中報警、控制中心報警。 2、系統完成的主要功能: 火災發生時,探測器將火災信號傳輸到報警控制器,通過聲光信號表現出來,并在控制面板上顯示火災發生部位,從而達到預報火警的目的。同時,也可以通過手動報警按鈕來完成手動報警的功能。 3、系統容易出現的問題、產生的原因、處理方法: (1)探測器誤報警,探測器故障報警: 原因:探測器靈敏度選擇不合理,環境濕度過大,風速過大,粉塵過大,機械震動,探測器使用時間過長,器件參數下降等。 處理方法:根據安裝環境選擇適當靈敏度的探測器,安裝時應避開風口及風速較大的通道,定期檢查,根據情況清洗和更換探測器。 (2)手動報警按鈕報警,手動報警按鈕故障報警: 原因:按鈕使用時間過長,參數下降或按鈕人為損壞。 處理方法:定期
想快速看懂消防工程圖,首先要對消防系統分類組成有一定的了解,仔細看清楚總平面圖,然后把圖紙設計說明和圖例瀏覽一遍,其中有各種符號標示需要熟記,然后再去看系統圖,只要多花點時間就沒問題,自然而然就能看下去了,當然,看消防圖紙也是有方法的,下面詳解! 消防圖紙識圖方法: (1)消防圖紙分:消防水、消防電、還有氣體消防; (2)不管是什么,任何一份圖紙,都要先看設計說明、圖例; (3)設計說明是圖紙的提綱,讀懂它能把握設計意圖、內容等; (4)不同的設計可能圖例不一樣; (5)然后是系統圖他是一本書的目錄,讀懂它就知道他整個系統的工作狀態及連接方式;
以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯。現在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點。
益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當的比重。僅以廣東省為例,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房、網絡中心、通訊系統安全運行的必要措施。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線、天饋線上。雷電能量非常大,
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
一層廠房,制氧車間,面積1400,高度7米大概,里邊有氧氣儲存罐子?是否需要做消防報警系統呢?規范沒有找到具體出處。 8.4.3 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設置可燃氣體報警裝置。( 建筑設計防火規范 2014 強條)能只做可燃氣體報警裝置么?