我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
如圖LL2:墻厚300寬1200高2700,主筋才5支25的鋼筋,這5支鋼筋是怎么排布分配的?是水平還是直的,是單排還是雙排均勻分配?還是梁頂2支梁底3支那么中間用什么鋼筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 編輯 ]
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
各位同仁: 某高層住宅,采用剪力墻結構(外墻為全現澆,樓梯間為核心筒),外側剪力墻與內部核心筒剪力墻相連的連梁普遍有開裂(梁上部是沿梁縱向開裂,下部是受拉區開裂),該工程現到八層左右,尚未進行砌體施工,該裂縫是如何形成的呢?
最近,在設計高層,找了不少資料,現在把覺得好的貢獻出來,讓大家分享。希望大家在下載、分享、學習之余,也頂頂。
連梁輸入方式有按梁輸入,特殊構件中定義連梁和直接按剪力墻洞口輸入兩種,剛用同一個模型,兩種方式做了下比較,結果見下面表格,請問那種方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 編輯 ]
我記得規范上說跨高比大于5的,應按框架梁設計。按理來說,跨高比小于5的,在PKPM建模里應該按洞口輸入,大于5的,按框架梁輸入但是我們院的總工全讓按框架梁輸入,說PKPM會自動默認跨高比小于5的是連梁。請問各位大神,這樣弄合理嗎?:L
論文簡介:【摘 要】本文對高層剪力墻連梁的破壞機理及對剪力墻抗震性能的影響進行了分析,為抗震設計中存在的相關問題提出了解決方法。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-10-11 <
論文簡介:摘 要: 對連梁的受力機理和破壞機制進行了分析, 探討了連梁對雙肢剪力墻受力性能的影響, 闡述了已有的連梁結構體系, 為解決高層建筑雙重體系中RC 剪力墻及RC 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-10-11
現在正在做一個高層剪力墻住宅結構,對模型中出現的連梁這個概念不是很清楚。查了一下相關資料:連梁的主要作用是耗能,的剛度可以折減。是不是模型中自動生成的連梁,剛度都已經折減了?一個高層剪力墻結構中如果沒有連梁的話,是不是也不合適啊?能不能通俗的說一個結構中,連梁多了好啊,還是少了好啊????
對于剪力墻結構中連梁的設置,自己一直有幾個疑問,希望能有高手指導下:1、高規7.1.3條中,跨高比小于5的連梁應按本章設計,跨高比大于5的連梁宜按框架梁設計,是不是在模型設計中,跨高比小于5的應該按照洞口輸入,而跨高比大于5的應按照框架梁設計?朱總的建筑結構設計問答及分析中說,跨高比大于5的連梁也可按框架梁輸入,那意思是不是,我也可以不按框架梁輸入,可以把所有的的連梁都按照洞口輸入,不管是跨高比在5以下的連梁和大于5的弱連梁。如果這樣可以的話,高規7.1.3中“跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設計”怎么理解?2、朱總的建筑結構設計問答及分析中分析了兩種連梁輸入方式對計算的影響,如果我為了周期和位移取得更好的數據,把建筑周邊的門窗洞口都按照洞口輸入,包括弱連梁的位置,可不可以?3、高規7.1.2中,關于較長剪力墻,條文說明中說用以分割墻段的洞口上可以設置約束彎矩較小的弱連梁(跨高比宜大于6),這個連梁我是按照框架梁輸入還是按照洞口輸入?4、在軟件計算時,遇到連梁超筋的時候,我把洞口連梁按照框架梁輸入(跨高比小于5,甚至小于2.5的強連梁),從而得到了
截面較高跨較短,必對剪變極敏感。 此類連梁為較強,剪切裂縫卻難免。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.1.3
按規范及設計意圖,剪力墻連梁的混凝土強度等級應與剪力墻相同。 當連梁截面比較高時好理解,連梁和剪力墻的砼同時澆筑就可以了。 但問題是類似于住宅,很多連梁的高度只有400~600,這時候施工怎么處理? 當成框架梁和樓板一起澆砼,顯示與設計不一致甚至于可能留下安全隱患(例如剪力墻C50,樓板C30,導致梁混凝土強度降低了很多), 如果還是和剪力墻一超澆砼,那么梁和板的施工縫應該留在哪里? (是板底還是梁側面,縫在板底則400高梁還只能先澆300留出100的板厚后澆,留在梁側,由于混凝土強度不同難以同時澆,則側面高強度混凝土外流嚴重)。
剪力墻結構,用盈建科建模,跨高比大于五和小于五的連梁怎么輸入,需要定義特殊構件梁嘛?小白第一次用盈建科,求大神指點,剪力墻連梁建模具體步驟是咋樣的
請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁?以及連梁的高度如何取?比如我的層高4.500米,我開了1500*2100的門洞,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教?
有感于網友發的過梁與框架梁整澆后有較大裂縫的貼子,訪問了兩個高層剪力墻的工地,發現他們都把連梁和過梁整澆在一起了。本人對理論認識不深,認為這樣做可能鑄成大錯:地震力作用下,整澆加強的連梁抗力大,塑性鉸出現以前連梁不能吸收地震荷載,墻肢受荷加大先屈服,,更容易倒塌。士兵不干這種耗能的活兒,軍官上來扛,這樣的隊伍必敗。請高手賜教。
本人最近在做一高層剪力墻住宅,其中有一問題在困擾著我,在高規(JGJ3-2002)第7。2。26條中對剪力墻連梁縱向鋼筋的錨固長度,箍筋以及腰筋都有了明確的規定,但是對連梁縱向鋼筋的配筋率卻沒有規定,請問哪位同仁能告訴在哪個地方能找到關于連梁縱向鋼筋配筋率的明確依據。
照《高規》7.26條1、連梁頂面、底面縱向受力鋼筋伸入墻內的錨固長度,抗震設計時不應小于laE,非抗震設計時不應小于la,且不應小于600mm;但是對于開洞的兩端設置有構造邊緣構件的暗柱的結構,可不可以按照框架梁柱的節點錨固方式把連梁的鋼筋錨固到暗柱中呢?希望大家踴躍發言。
對剪力墻的連梁配筋的討論,很實用的,希望大家在設計中總結
剪力墻連梁的剪壓比超限問題