標準圖集有需要的 可以下載.................下載的 給點 幣就可以了
請問一下大家是怎么理解標準圖集的,我在做建水看衛生設備的安裝圖時,都是按圖上的尺寸畫的,圖上的衛生設備角閥跟水管的高度一般都不在一條直線上,都從橫管上往上或往下接出一根支管再安裝角閥,同事說標準圖上標出的連接管和角閥的相對位置只是一個最小值,不一定按這個設計,是不是我對標準圖集的理解有誤啊?但是如果說是最小值的話應該表示為不小于某個值啊,大家是怎么理解的,討論一下,不勝感激
現行的國家標準圖集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的專項標準圖集(例如風管支吊架、室內管道支架、壓力表安裝圖等),如此眾多的標準圖集不知各位一般參照哪些?而且如果把這些標準圖集都湊齊了也比較難啊。
論文簡介:最新建筑工程框架、剪力墻結構必備的施工標準圖集。 投稿網友:zqc651895186 上傳時間: 2013-09-04
室外消火栓安裝標準圖集
寧02J1-12建筑標準圖集
請問有人知道這張圖出自哪本圖集嗎?燃氣管道在地溝內敷設的圖集。
跪求、哭求、裸求、吐血求標準圖集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝02S404 防水套管神啊!幫幫我吧!
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
誰又消火栓施工標準圖集04s202-4,剛性防水套管做法02s404,PP-R給水管安裝圖集02ss405-2,還又室內排水管96s406這些標準圖集啊。又的話麻煩給我發份。[email protected]
有所獲,必分享。
下圖是05SD007《建筑電氣實踐教學及見習工程師圖冊》中的一張截圖,大家注意井道照明回路變壓器的容量只有450VA,而后面標注的負荷卻有0.7kW,而且變壓器前后的斷路器似乎也有問題,如后側斷路器16A,16x36=576W,前側斷路器10A,那么10x220=2200W,,這樣的變壓器是不是意味著一工作就過載,而且還沒有設備保護它。04DX003《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》也有類似的情況。請各位指點了,是我算的不對,還是圖集的問題
論文簡介:02S403鋼制管件標準圖集,本圖集適用于工業、建筑、市政給排水工程,適應壓力范圍≤1.6KPa,適應溫度≤80℃ 。彎頭加工制作。 投稿網友:piaoliuping2213 上傳時間: 2013-11-01
本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 編輯 幫個忙新手第一次接觸擋土墻,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左邊,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,現要將路面向左拓展200cm,并設置一擋土墻,路右邊是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一擋土墻,幫助路面分擔壓力河寬450cm,河右邊是坡度1:0.3的坡,也架設一擋土墻。 該怎么設計哦 我有標準圖集 該怎么用謝謝了 第一次接觸, 紅色部分為預期擋土墻
成品塑料檢查井標準圖集
標準圖集:橡膠壩與翻板壩
中南標準圖集11ZJ401樓梯欄桿
乳膠漆與軟硬包(平接)工藝做法
02DT合集-門式鋼架標準圖集
標準圖集05s502
標準圖集05s502專題,為您提供標準圖集05s502相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與標準圖集05s502 相關的專業交流討論,更多標準圖集05s502相關內容請訪問