現在新的室內消火栓安裝圖集15S202內關于減壓穩壓消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,其進口壓力是0.7MPa~1.6MPa,原來的圖集中有分Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型三種,進口壓力值也有三項。那按照新圖集,如果栓口壓力0.5MPa<0.7mpa時該如何確定減壓穩壓消火栓的型號呢?按原圖集可以選snzw65-ⅰ型,進口壓力是0.4mpa~0.8mpa。請各位不吝賜教,幫忙解惑,謝謝!
上月做了個樓盤,結果師傅說使用減壓穩壓消火栓,但是聽說上海是不讓用的,請教大蝦們?是不是上海有這樣的規定,減壓穩壓消火栓的缺點有什么?
請教各位建筑給排水高手,現在的圖集上有減壓型消火栓。但是都有一個進水壓力的值,請問,如果供水壓力超過了這個值,這圖集上的減壓消火栓還能不加減壓閥直接用嗎?
剛在網上看到入口壓力是0.4~0.8MPa,那么動壓超過0.8怎么辦?很多工程都超過這個壓力了,沒注意這個入口壓力。有沒有更高級別的啊?
給排水設計手冊第二冊上有關于減壓穩壓消火栓的介紹,說只要保證栓前壓力在0.4-0.8MPa之間,其栓口出口壓力就能保持在0.3±0.05MPa,那請教各位,如果栓前壓力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,這種減壓穩壓消火栓還有作用嗎?會不會仍然會減壓,比如減到只剩0.1MPa了。
本人所在一個項目,在消防支隊驗收的時候,測了一樓一個減壓穩壓消火栓頭的壓力(測的是靜壓),測出壓力值為1.1Mpa,請問高手,這個怎么來理解呢?個人認為減壓穩壓消火栓頭出來的壓力應該是經過減壓的,不應該這么大。請教過一個朋友,他說可能是測的靜壓的原因,哪位高手能詳細說明一下原因,感謝。
對于消規,7.4.12:1.消火栓栓口動壓力不應大于 0.50MPa ;當大于 0.70MPa 時必須設置減壓裝置 ;2.高層建筑、廠房、庫房和室內凈空高度超過 8m 的民用建筑等場所,消火栓栓口動壓不應小于 0.35MPa ,且消防水槍充實水柱應按 13m 計算;其他場所,消火栓栓口動壓不應小于 0.25MPa ,且消防水槍充實水柱應按 10m 計算 。比如:17層高層建筑,栓口動壓不小于0.35MPa,水槍充實水柱13m,層高按3.5m計算,那需要減壓的消火栓層數即至少需要從12層開始。請教各位大神,這樣對嗎?
我想是消火栓泵的揚程減去消防水泵出口至設置減壓穩壓消火栓的管道的沿程阻力和局部阻力吧,對么?另外,消火栓環行管網的水阻力如何計算呢,是計算環網長度的一半呢,還是全長
高層消防設計中,一個分區除了上面的幾層采用普通消火栓箱,下面都采用減壓穩壓消火栓箱。請教下這些減壓穩壓消火栓箱能夠用減壓孔板減壓,然后裝上普通消火栓箱么?
1:不知道哪個規范規定“消火栓栓口動壓大于0.5Mpa時,必須采用減壓措施問:現在所謂的減壓穩壓型室內消火栓不是有這么一個功能嗎“無論栓前壓力怎樣變化,通過減壓穩壓裝置都能使出水口壓力及流量保持穩定,達到減壓穩壓的目的”。那還有必要設計所謂的減壓措施嗎?2:消火栓安裝完畢后要做密封性試驗,在1.6MPa水壓下,持續2<
減壓穩壓消火栓能否同時使用消防軟管卷盤?參看圖集04S202-35。減壓穩壓消火栓類似于在栓口設置一個減壓孔板,而對應04S202-12的帶消防軟管卷盤的圖示,軟盤是從栓口下部接出的。也就是說,假設我現在的消防壓力為1.0MPa,通過減壓穩壓栓口,可以達到消火栓的出口壓力為0.48MPa,但是軟管卷盤卻沒有得到減壓,即是說,軟管卷盤的出口壓力依然為1.0MPa。小弟的問題是,軟管卷盤的出口壓力有沒有什么規定說明?能否在采用減壓穩壓消火栓的同時使用軟管卷盤?希望我的表述清楚,沒影響各位大俠分析!
按照 國家標準GB3445-2005室內消火栓,減壓型消火栓的進出口壓力可調整,而減壓穩壓型消火栓分1,2,3三種類型,出口壓力均為0.25~0.35Mpa。 這樣一來是不是達不到我們高層建筑等不小于0.35Mpa要求?而圖集15S202室內消火栓安裝中確是可以設計自己定。 按理說圖集應該是按規范來的,為啥規范會這樣規定,各位有啥高見?
請問各位大蝦,國內現在有沒有減壓穩壓型室外消火栓,要能減靜壓的。有的話請告知我廠家和聯系方式,email:[email protected]
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
樓高95米,設計院設計了減壓穩壓消火栓,選III型的,從0.4-1.6MPa,減到0.25-0.45MPa,結果在市場上沒法買到,好像就北京有一家,而又沒在山東備案,請問哪位大俠用過?
以前上海市消防局一直不允許設計使用減壓穩壓消火栓的,但最近聽一同行說這個規定已經取消了。有沒有人知道相關的消息呢,是消防局確實“默認放行”了?還是已經有相關文件發布了?
新消規7.4.12.1:消火栓栓口動壓力不應大于0.5mpa,當大于0.7mpa時,必須設置減壓裝置。按照7.4.12.2方法計算消火栓口動壓力,再按照不超過0.5mpa減壓的話,減壓樓層很多,這樣是否節能,偶按照0.7mpa減壓可以嗎?聽消防的宣貫的錄音還是建議按照0.5mpa減壓,感覺有點不節能。麻煩各位大俠指導一下!!!
一個住宅小區,共8幢高層住宅,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶?