新消規,7.4.6條,:建筑高度小雨等于54m且每單元設置一步樓梯的住宅,以及本規范表3.5.2中規定采用1支消防水槍的場所,可采用1支消防水槍的1股充實水柱到達 室內任何部位。現在9層28.8米高純住宅,地下二層。為儲藏,地上每單元設置一個消火栓。地下也如此么。
現有一個居住小區的地下室,同時設置自動噴淋滅火系統和消火栓滅火系統。 地下室面積圍4000多平方米,請問各位設置的消火栓在數量上還有要求啊? 我查了一下規范,沒找到面積和消火栓數量的關系。 謝謝了!
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
一地下商場:占地面積600平方,層高4米,總體積2400立方.室外自來水公司只允許一路進水.室外消火栓流量查8.2.2-2表為15L/S按8.5.1需設自動噴淋,設計流量30L/S按8.3.1與8.3.3,此建筑無需設室內消火栓,只需消防卷盤.問題一:此建筑是否需要設置室內消火栓系統?問題二:室外消防流量未超過15L/S,按規范8.2.7.1,室外消防管網可以為枝狀,按8.6.1,室內外消防流量之和超過25L/S,此類建筑的室外消防管網是否要建消防水池?
請問一下各位大俠,地下室的消火栓主管按圖紙要求在梁下貼梁底安裝,現在施工單位先把噴淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管發生了沖突,施工單位認為消防栓主管就安在噴淋管下面沒有關系,請問這個是否可行,有沒有相關規定對這個不同管道之間的標高作出規定的?請各位指導一下!謝謝!
如圖,陰影部分為非消防電梯前室加樓梯間,那么這些陰影部分如何布置消火栓呢?謝謝
地下室消火栓是否需要裝設啟泵線?水上說地下車庫壓力夠了,不需要裝啟泵線,但一層以上部分的消火栓必須裝設啟泵線.但消防安裝公司說所有的消火栓都要裝啟泵線.各位看法如何?謝謝
聯排別墅的地下車庫 通道長90m,兩邊為每戶一個防火車庫間,總車輛超過5輛,不超過20輛,是否需要設室內消火栓 ,如設置,一路進水可否
我這邊地下室很大8W平米,地面上都是30多層的住宅,消火栓分了2個區,-1-5是低區,6-32是一個高區,低區是從高區消火栓環網減壓過去的,現在想問低區的壓力怎么算。我量了下,地下室的最大那個環的長度是1500米左右,我現在2種計算方式1、按地下室最不利,一半的環是800,40L/S,DN150的環管,水損49米,加上栓壓力25米,就70米2、5層加栓高的標高是14米,栓壓力25米,算半環水損49米,88米這里主要是那個水損很大,請教高手,這里計算有什么地方錯誤,請指點,謝謝~~
設計一個村的服務用房,根據新規范設置有地下室水泵房,圖審按GB50974-2014中7.4.3“設置室內消火栓的建筑物,包括設備層在內的各層均應設置消火栓”這條給了個強條。 望各位幫忙解答!
一個2400平米的地下室(地下就一層)上面托3棟5層純住宅,請問下面兩種情況的消火栓設置情況1、地下室有單獨的出入口和住宅部分的完全分開,地上住宅部分用不用設置消火栓?2、住宅部分的樓梯下到地下室,下到地下室的門為乙級防火門,地上住宅部分用不用設置消火栓?個人認為:這樣的工程地上和地下應該是一個整體,充其量算倆個防火分區,既然地下一層有消火栓那么應該每層都設置消火栓,所以不論上面哪種情況都應該設置消火栓。
急,近日接一工程,地下層為汽車庫,地上五層為住宅,通向地下車庫的樓梯間門為甲級防火門,地下車庫汽車數量超過50輛,車庫內設消火栓及噴淋系統,那么地上層住宅需設消火栓系統嗎?請各位高手不吝賜教。
今天碰到一個山東多層住宅,3個單元;1-6F為普通住宅,地下室為儲藏室,總共建筑面積600多m2,有3個單元連同的公共通道技術措施:P156,建筑面積大于300m2的地下建筑應設置消火栓。所以初步定為設置消火栓3個,一路進水。上面住宅部分沒做。問題請教各位高手:1、消火栓如何考慮?依據?2、地下室沒有做采暖,地下室生活給水管道防凍、保溫怎么做啊?3、室外外排水系統雨水、陽臺排水(陽臺不采暖)考慮防凍不?4、生活給水樓梯間(不采暖)保溫做法是否同地下室?等積分多些時候再相送,現在沒法送。
地下室車庫消火栓管和噴淋管標高該怎么搞呢?我知道布置規則是:有壓的讓無壓的。但是消防主管和噴淋主管以及次管之間的標高該如何布置呢?
今天看到一六層住宅樓:二層以上為住宅;一層為商業網點面積不到200平方米;地下室為儲藏室用一級防火門分為三個防火分區,面積為496平方米。請問需要設計消火栓系統嗎?
本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-29 21:31 編輯 現有一個小區的地下車庫,上面有四個17層住宅,17層住宅的地下部分為戊類倉房,與車庫以甲級防火門分隔,現有以下問題:(1)關于消火栓成環的問題:反正地下車庫的消火栓要做一個環狀網,可否把這個環狀網伸到其他四個防火分區內,做一個大環,其他四個高層的消火栓立管均連到這個大環上?還是車庫自己成環,并且其他每個高層均各自獨立入戶,獨立成環。(2)設置噴淋的范圍問題:車庫按照規范是要做噴淋的,那么其他四個防火分區(即高層住宅的地下倉房部分)是否也要做噴淋(即車庫的噴淋干管及噴頭伸到各個倉房里去)?
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 編輯 該工程在哈爾濱,有凍土,做地下式消火栓見圖集消火栓安裝圖集里面,消火栓口距離地面的高度為200-400mm。但在寒冷地區因為有凍土問題,所以做保溫井蓋。保溫井蓋圖集
1.敞開式地下車庫:請問地下車庫布置消火栓是否需要考慮車位的影響?如果需要考慮是按照折減系數考慮嗎還是怎么做? 2.用卷簾門墻體分隔開的地下車庫:布置消火栓是否需要考慮個人家車位內部也需要保護到呢?還是只考慮保護范圍到通道就可以呢????????
請問算室內消火栓的水頭損失時,地下室消防環管按多少計算?若是商住樓40L/S設計流量,環管DN150,那計算是按20L/S算還是40L/S算?