国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于區域火災報警控制器的控制信號的問題

    我們做火災報警的時候,區域報警控制器(二總線制)接受到報警信號,發出控制信號,我想問,聯動控制信號又哪條線發出?(有報警線,24V電源線)~~~~~~~~~~ 我概念不清楚,我一直認為電源線只為控制模塊提供電,區域火災報警控制器通過報警線可傳輸報警和控制信號?大家指教一下?

  • 關于火災報警控制器的設置與否的問題?

    單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?

  • 區域型報警控制器是否需單獨設消控室?

    該項目為一廠區的二期工程,前期已設有集中報警控制器和消控室,本期新增一丙類廠房,三層面積6000*3=18000m2,對象保護等級為二級。打算在本廠房內設一"區域型報警控制器"接入原有"集中報警控制器",1.本棟廠房的區域型報警控制器是否需單獨設消控室?2.本棟廠房不設消防廣播主機及消防電話主機,消防廣播和消防電話是否接入原有的主機,這樣可以嗎?謝謝了.

  • 關于火災報警控制器容量(點數)問題

    請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎

  • 區域報警系統與區域報警控制器

    本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備

  • 火災報警控制器設在什么地方?

    有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?

  • 區域報警控制器都能連接什么設備?

    區域報警系統形式和區域報警控制器有什么關系?看新圖集里說區域報警控系統只能連接手報、煙感、溫感、聲光報警器,如果是區域報警控制器呢?是不是也是只能控制手報、煙感、溫感信號?還是還能接其他消防設備,比如消防廣播?

  • 無火災報警控制器的防火卷簾聯動

    根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!

  • 火災報警控制器國家標準

    火災報警控制器國家標準

  • 住宅的區域火災報警控制器可否設置在電井里

    住宅的區域火災報警控制器可否設置在電井里?每層一個防火分區,手動報警按鈕每層設一個還是一個單元設一個?[ 本帖最后由 bingguibin 于 2012-7-25 09:53 編輯 ]

  • 區域火災報警控制器如何與集中控制器連接?

    一個報警系統有兩個區域火災報警控制器和一個集中控制器構成,兩個區域里都有自動噴淋系統,噴淋系統的聯動是接在區域控制器上還是集中控制器上?集中控制器和區域控制器之間用什么線連接?DV電源三個控制器能用一個嗎?

  • 火災報警控制器通用技術條件.pdf

    火災報警控制器通用技術條件.pdf

  • 火災報警控制器代替聯動控制器

    能否用火災報警控制器代替聯動控制器?除了手動控制外火災報警控制器也是可以輸出的,如:火災報警控制器直接用輸出模塊啟動消火栓泵。

  • 火災報警控制器與消防聯動控制器的區別

    ◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏會顯示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在

  • 咨詢火災報警控制器生產廠家

    誰知道以下型號火災報警控制器的生產廠家。JB-TB(G)Z2L-RH8142該廠生產的感煙探測器型號為:JTY-LM-8043

  • 火災自動報警控制器使用說明書

    哪位大姐仁兄有"日探報警主機使用說明書"或"火災自動報警控制器使用說明書"啊?不論廠家型號!請賜教!.小女子不盛感激!

點擊加載更多

區域型火災報警控制器

區域型火災報警控制器專題,為您提供區域型火災報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與區域型火災報警控制器 相關的專業交流討論,更多區域型火災報警控制器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻體裂縫原因分析

住宅墻體裂縫

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 顺义区| 玉树县| 乐至县| 乐昌市| 武胜县| 锡林浩特市| 徐闻县| 蓝田县| 凤城市| 玛沁县| 南召县| 长岛县| 明光市| 安达市| 宜君县| 汕尾市| 资溪县| 双鸭山市| 铜山县| 山东| 东明县| 施秉县| 东丰县| 澄迈县| 南木林县| 瓦房店市| 普格县| 玛沁县| 九江县| 彭山县| 镇巴县| 隆子县| 大竹县| 永州市| 云浮市| 乐亭县| 桃源县| 宜兰县| 抚顺市| 荣成市| 社旗县|