滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
滅火、應急疏散預案演練制度一、單位每半年開展一次整體綜合性全員演練,各部門每季度在本部門內部組織有部門人員參加的局部演練,演練內容主要包括報警、滅火、疏散。具體內容按照《滅火應急疏散預案》進行。二、滅火應急疏散演練由消防安全責任人組織,消防安全管理人、崗位消防安全責任人和義務消防隊員參加。三、滅火應急疏散演練應擬定好演練計劃,確定參加人員,按照滅火和應急疏散預案開展。四、營業期間組織演練應當提前向顧客告知,并采取防止演練期間造成意外的措施。五、演練結束后應對演練的開展情況進行總結講評,并根據演練情況和單位有關情況變化,及時修訂完善預案。
消防應急預案演練記錄.doc
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
當多層建筑的10min消防用水量有頂層的高位水箱提供,10min后消防隊來到滅火,那么消防隊除了從市政消火栓接水滅火外,還可以從什么地方接出滅火?如果需另設室外消火栓那么是否就一定要設消防水池?
氣體消防滅火站中站,你覺得這里還有什么資料是我們需要補充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
消防給水和滅火設施資料下載
我有個液氨儲罐區,為兩個臥式的液氨儲罐,儲罐容積為20立,儲罐 內壓力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,臥式液氨儲罐的高為2.78m, 請問除了做消防水霧冷卻系統外,滅火怎么做?采用什么要的滅火合適?
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑。可是消防栓系統每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,請賜教。。
請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
安全事故滅火和應急救援預案
2015年和2016年全國一級注冊消防工程師考試各分值占比如下圖。 兩年滅火器的考試內容整體占比比較穩定,《技術實
為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,保護人身和財產安全,制訂本規范。本規范適用于新建、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。
以下文章來源于消防資源網
圖看進口消防車的滅火操作系統