一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
可燃液體罐區滅火器設置,設置于防火堤內 還是 防火堤外?我看到的圖紙有放于防火堤內的,也有防火堤外的。大家討論一下——實際做的,能給出確切的依據最好。
論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一。。。。。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27
如何選擇滅火器? (1)滅火器應按下列因素選擇: ①滅火器配置場所的火災種類。 ②滅火有效程度。 ③對保護物品的污損程度。 ④設置點的環境溫度。 ⑤使用滅火器人員的素質。 (2)滅火器類型的選擇應符合下列規定: ①撲救A類火災應選用水型、泡沫、磷酸錢鹽干粉、鹵代烷N滅火器; ②撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、一氧化碳型滅火器;撲救極性溶劉B類火災不得選用化學泡沫滅火器; ③撲救C類火災應選用干粉、鹵代烷、二氧化碳型滅火器; ④撲救帶電火災應選用鹵代烷、三氧化碳、干粉型滅火器; ⑤撲救A、B、C類火災和帶電火災應選用磷酸錢鹽干粉、鹵代烷型滅火器。 撲救D類火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決。 (3)在同一滅火配置場所,當選用同一類型滅火器時,宜選用操作方法相同的滅火器。 (4)在同一滅火器配置場所,當選用兩種或兩種以上類型滅火器時,應采用滅火劑相
設置滅火器有何要求? (1)滅火器應設置在明顯和便于取用的地點,且不得影響安全疏散。 (2)滅火器應設置穩固,其銘牌必須朝外。 (3)手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m. (4)滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕性的地點,如必須設置時,應有相應的保護措施。設置在室外的滅火器,應有保護措施。 (5)滅火器不得設置在超出其使用溫度范圍的地點。
請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?