請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶。
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很小?應該有個單位吧
請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!
剛性防水套管主要是用于管道穿墻無振動和防水要求的地方,具有很強的壓縮能力。近些年來,地鐵建設的普及緩解了城市交通的壓力,給日常的出現帶來了極大的便利,在地鐵建設中對于地下排水等管道的保護也變得尤為重要,地下管道可以不受惡劣天氣的影響。比如雨雪天氣、冰雹天氣等,但地下管道所處的環境也有其特殊性,地鐵的排水管道屬于地埋式安裝方式,對穿墻的套管有嚴格的要求,它不僅要求套管具有密集防水的要求,還要具有較強的抗壓性,所以地鐵建設中防水套管的選擇應為柔性防水套管,它能夠很完全的滿足這些要求,保障工程質量。剛性防水套管主要是由套管、止水環和固定板組成,在使用時需要注意哪些事項! 1、在安裝前需要檢查對套管、止水環和固定板,確保套管無變形、無裂紋、無破損、無老化、無銹蝕等。 2、根據設計要求,確定防水套管的位移,一般要求防水套管安裝在管道穿墻體或樓板的中心位置,確保管道與套管直接的間隙均勻。 3、將固定板安裝設計要求固定在墻體或樓板上,一般采用膨脹螺栓或焊接方式進行固定,確保牢固、穩定。 4、將套管插入固定板中,然后安裝止水環,止水
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準啊?
消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,不影響市容、市通。由本體、彎管、閥座、閥瓣、排水閥、閥桿和接口等零部件組成。地下消火栓是城市、廠礦、電站、倉庫、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
眾所周知消防泵是消防系統的有機組成部分,而且在我們的生活中有非常重要作用,這樣了解關于消防泵的知識就非常有必要,但是相當多的人對于深層次的設備卻是知之甚少,那么現在我們就一起去了解更多的關于消防泵的知識,從而做到心中有數。
GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎?還是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,但建筑高度小于或
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁
衡榮中埋式鋼邊止水帶使用方法 中埋式鋼邊橡膠止水帶是在后澆帶等半完全縫形式上發展出來的一種較新型的變形縫模式,鋼邊橡膠止水帶完全變形縫在防裂縫、防滲漏、抗錯位、抗老化等方面較其它半