  • 火災自動報警系統類型及其組成部分有哪些?

    火災自功報警系統有以下三種基本設計形式: 1.區域報警系統 區域報警系統山火災探測器、手動報警器、區域報警控制器或通用報警控制器、火災警報裝置等構成J這種系統形式主要用于完成火災探測和報警任務,適用r小型建筑對象和防火對象單獨使用。一般,使用這類系統的火災探測和報警區域內最多不得超過3臺區域火災報警控制器或用作區域報警的小型通用火災報警控制若多于3臺。應考慮使用集中報警系統形式。 2,集中報警系統 集中報警系統由火災探測器、區域火災報警控制器或用作民域報警的通用火災報警控制器和集中火災報警控制器等組成。這類系統形式適用于高層賓館、寫字樓等防火對象。 3.控制中心報警系統 控制中心報警系統是由設置在消防控制中心(或消防控制室)的消防聯動控制裝置、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和各種火災探測器等組成,或由消防聯動控制裝置、環狀布置的多臺通用火災報警控制器和各種火災探測

  • 最簡單的煙霧報警由哪幾部分組成.

    現有一集裝箱(內部為電氣設備),我準備在集裝箱里面安裝感煙探測器,集裝箱外部安裝一個聲光報警器(可戶外使用),那么感煙探測器與聲光報警器之間一定要一個火災報警控制器嗎?我只想實現一個最簡單的火災聲光報警程序(不需要噴淋泵,風機啊什么的,只是聲光報警就夠了),各位高人能否指教一下???如何選型???謝謝?。。?/p>

  • 室內消火栓給水系統是由哪幾部分組成的?

    室內消火栓給水系統通常由以下幾部分組成: (1)消防供水水源。包括:市政給水管網、天然水源、消防水池。 (2)消防供水設備。包括:自動供水設備一消防水箱、主要供水設備——消防水泵、臨時供水設備——水泵接合器。 (3)室內消防給水管網。包括:進水管、水平干管、消防豎管等。 (4)室內消火栓。室內消火栓應設在消火栓箱內。它由水槍、水帶、消火栓三部分組成。

  • 水幕系統分為幾類?是由哪幾部分組成的?

    水幕系統分為幾類?是由哪幾部分組成的? 消防水幕按其作用可分為三種類型: (1)冷卻型水幕。這種水幕主要起冷卻保護作用,與簡易防火隔熱(如防火卷簾)結合使用,可提高簡易防火分隔物的耐火性能。它直接向設備、容器、建筑門窗表面噴灑水霧,可以降低火焰輻射熱對設備、容器和建筑物的影響。 冷卻型水幕用于露天設備宜采用開花型水霧滴,在室內宜采用噴霧型水滴。 (2)阻火型水幕。阻火型水幕用以阻止火焰或火災高溫煙氣的穿透,降低火焰煙氣溫度,使處于水幕背面的建筑物、一設備和容器得到保護,防止火災蔓延。 (3)防火型水幕。應設而無法設置防火隔物的部位(例如劇院的舞臺口、百貨樓營業廳、展覽樓的展覽廳、設有吊車的車間等),可在該部位設防火型水幕帶進行分隔。以阻止火勢蔓延擴大,起到防火墻的作用。 水幕系統由水幕噴頭、管道、控制閥等組成。

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統求助?。? src=

    關于火災自動報警系統求助??!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 火災自動報警系統(講義)

    火災自動報警系統(講義),對做電氣設計的人員很有幫助。

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 火災自動報警系統怎樣選擇???

    火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 水力篩是由哪幾部分組成的呢?

    水力篩過濾器具有設計合理、結構緊湊、堅固耐用、安全性高、節約能耗、無人值守、處理能力強等特點,是固液分離設備的不二選擇。本文為大家分享水力篩的組成部分。

  • 學知識!泰恩科技無線測溫系統哪幾部分組成

    泰恩科技的無線測溫系統主要由測溫傳感器將收集到的數據通過無線傳輸的方式傳輸到無線數據接收終端,我們的無線數據接收終端可以接受多個測溫終端傳來的數據,再之后通過以太網連接設備到數據庫服務器,經過服務器處理之后的數據會以網絡的形式傳輸到總調動控制中心,這樣就能做到足不出戶實現24小時實時監控整個高壓系統的溫度變化,能在情況發生時能及時做出正確的決定。 無線測溫系統的構造 1.傳感器 泰恩科技的無線測溫傳感器大致可以分為兩種:有源測溫傳感器和無源測溫傳感器。有源測溫傳感器主要代表有TN-TS4H,從名字就可以看出這類測溫傳感器需要搭載電源才能正常工作;另一種無源測溫傳感器則不需要額外安裝電源,只需要將傳感器安裝在指定位置,當電纜有電流通關時,可以進行感應取電,只需3~5A方可正常工作。 2.數據采集主機

點擊加載更多

火災自動報警系統由哪幾部分組成

火災自動報警系統由哪幾部分組成專題,為您提供火災自動報警系統由哪幾部分組成相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統由哪幾部分組成 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統由哪幾部分組成相關內容請訪問