《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓、穩高壓(上海)、低壓等類型。。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統???比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在???建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會按這個來,因為這個要精確計算。。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。。 求教,請各位解惑,請放開討論,無所謂對錯,真心想知道這個。。
有兄弟私信我問,現場臨時消防如何進行設計及布置,突然這么問我也有些懵逼,重要注意點本編信手拈來,小細節也還是需要翻翻設計手冊,今天不忙,翻到一本《 建設工程施工現場消防安全技術規范》 GB50720-2011打開看了看,竟然也有關于現場消防給水內容介紹,摘抄一點分享給需要的兄弟們。 5.3臨時消防給水系統 5.3.1施工現場或其附近應設置穩定、可靠的水源,并應能滿足施工現場臨時消防用水的需要。 消防水源可采用市政給水管網或天然水源。當采用天然水源時
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,應根據其規模、火災危險性等因素綜合確定,且應為室外消火栓設計流量、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,并應符合下列規定:
有一新一舊兩座辦公樓,兩樓都設有消火栓系統,消防水量都為20L/S,新樓地下室和一二層有自動噴淋,消防水量20L/S。現在在兩樓的外面設一泵房,供這兩樓的消防用水,我想問一下消防水泵需要幾套?應該怎么設計呢?另外兩樓都有屋頂水箱,新樓還有屋頂加壓穩壓設備(舊樓沒有),那泵房里是不是還需要設計穩亞設施呢?甲方想利用水景噴泉作為消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太淺了,水泵吸水口應怎么處理,是不是要做個專用吸水槽?我是新手,希望各位多多指教!謝謝
現有一橦4層的廠房,單層面積為2412.4平方,高度為16.55m,已知市政0.3Mpa。如何確定用不用裝屋頂水箱?請高手給予解答!!
室外消防給水設計參數.doc
一 前言 所謂建筑小區就是在一個區域內各類建筑的組合。建筑小區放大了說就是一座城鎮,或者說一座城鎮縮小了就是一個建筑小區,如機關大院、學校、部隊營區等。建筑小區消防給水設計,不同于城市給水設計,也有別于建筑給水設計,而目前我國又無相應規范,設計實踐中多套用《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)和《高層建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》),盡管《建規》在條文說明中提到了區域消防,并做了一定的規范,如區域高壓或臨時高壓給水系統。在《高規》中也明確了對于高層建筑群可集中設置消防水池和消防泵房。但是筆者認為,建筑小區類型多種多樣,有必要出臺一部能夠基本履蓋建筑小區消防給水設計的《建筑小區防火設計規范》或者《建筑小區給水設計規范》,進一步規范建筑小區消防給水設計。 大多數建筑小區,同一時間發生的火災次數為一次。因此,在一個建筑小區內可以考慮消防資源如消防水池、消防水泵、消防水箱
改革開放促進了經濟的繁榮,也促進了城市住宅改造。住宅改造區一般位于或鄰近城市中心,住宅改造工作常和城市道路拓寬、市政管網更新一起進行。由于受天各方面條件限制,住宅改造區的規模一般比新建住宅小仄的規模小得多.區內住宅多為七一九層。沿街的底層多為商店,上部為住宅。下面淺析此類住宅消防給水設計的兒個問題,供探討。 一、七一九層單元住宅應設室內消防給水 《建筑設計防火規范》(GBJ16一87)指出:超過七層的單元式住宅、超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,底層設有商業網點的單元式住宅應設室內消防給水。根據規范.七層半以上住宅或底層為商店的六層以上單元住宅,室內需設消防給水。近年來,隨著人們生活水平的提高.對住宅室內裝修要求也愈來愈高。住戶搬進新居前一般要重新裝修。吊頂、壁櫥、組合家具、地毯及室內各種陳設均為易燃品,家用電器品種也不斷增加。顯然引起火災的可能性有所增大。從保護人民財產和人身安全來講,室內確實需配置消防給水設施。 二、室內消火栓和室內消防箱 單元式住宅,室內消火栓的位置都在樓梯間休息平臺處。樓梯間面積狹窄,為了不影響住戶搬運物件上下,消防
多層商住樓有兩類:一類是一層或一二層設有商業網點的單元式住宅樓;另一類是連家店,“連家店”大多為兩層,有時為三層或四層,每套的面積幾十平方米到幾百平方米不等,下部為商店,上部為住宅,這類建筑在銷售和使用上異常靈活,因而在城郊和小城鎮非常普及。而這些類型的建筑的消防給水,防火規范未有明確的說明,建設單位往往消防意識淡薄,重經濟效益而漠視消防安全,不愿投入更多的資金。一些設計人員對規范理解錯誤,執行起來標準不一,有的漏設消防給水;有的為了回避責任、通過審查,從嚴執行規范,造成浪費。湖南衡陽八層商住樓特大火災以后,無論建設、設計單位,還是消防主管部門,均對商住樓防火問題產生了足夠的重視。關于商住樓室內消防給水是否需要設置,如何設計,筆者談談自己的看法,供大家參考。 一、如何區分商業服務網點和商業營業廳? 關于商業服務網點:《建筑設計防火規范》GBJ1
本帖最后由 版專攻 于 2015-12-22 15:33 編輯 商住樓消防給水設計目前有2點有爭議的地方:其中火災延續時間2h,個人認為沒有任何問題。 1.室內消火栓用水量是住宅和商業分開計算取大值還是按照《水消規》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋頂消防水箱是按住宅和公建取大值還是建筑物整體定性取。 個人觀點: 住宅和商業應該分開計算,分別取大值。原因有2點:1.除了給排水專業其他專業都能把商業和住宅分清楚,我想給排水設計也屬于消防的一種,也是可以分清楚的。2.依據《建規》5.4.10和P217頁的條文解釋。條文解釋說了2點:(1)住宅部分說的是室內消火栓系統(和非住宅部分比沒有說自動噴水滅火系統),沒有說消火栓配置,消火
在舞臺口的設計上,建筑圖紙上寫設防火幕,在我們消防給水設計上,需要設計水幕系統嗎?如果要設置的話,是按照防火分隔水幕設計還是按照防火冷卻水幕設計?
哪位仁兄有小區生活給水及消防給水的設計及計算書!完整的一套,規模不限,廣東地區的!謝了,本人郵箱:[email protected]
國家大劇院給水、消防設計
建筑給排水設計(給水、排水、消防)
現在在做一棟18層的、一層、二層為商業網點的的二類住宅的給水排水設計。建筑上是按4棟單獨的塔樓設計,每二個單位之間都設有伸縮縫,這樣的建筑在設計消防給水的時候,在底層、頂層用不用連成環狀呢?是按單元式建筑設計消防?還是按4棟單獨的塔樓設計消防給水呢?先謝了啊
常見消防給水系統中的設計缺陷 消火栓給水系統 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 對建筑物火災延續時間、室內消火栓用水量選用錯誤。老工程改造后,增設噴淋系統,水池容量沒有增加。 (2)合用水池無消防專用的技術措施 有些工程的消防用水與生產、生活合用水池,以防止水質變壞;但未設計消防專用措施。合用水池的專用措施常用的有下面圖示三種:合用水池的技術措施 (3)較大容量水池無分格措施 消防水池如超過1000m3的消防水池,所對應的建筑危險性或重要性比較大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期間仍有一半消防水源,確保建筑物的安全。 2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能滿足室內消防用水量的要求。 (2)消防水泵揚程偏大 消防泵的揚程偏大對管網工作不利。 (3)一組消防水泵只有一根吸水管 有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修