設計資料:(1)水量及水質設計水量:8000m3/d設計水質:見表1。 表1 主要設計水質資料項目 BOD5 COD SS NH4+-N TP pH值平均值(Mg/L) 1010 2000 350 40 6 6.5~9.0(2)處理要求:出水要求達到《污水綜合排放標準》(GB8979-1996)中二級標準(由受納水體的使用功能確定)。(3)廠區條件①地勢平坦②氣象條件最低氣溫:-12度最高氣溫:41度年平均氣溫:15度多年平均降雨量:560 mm/y主導風向:SE③工程地質 土壤:II級失陷性黃土 地下水位:-8m 廠區平均海拔高程:453m(4)進水條件來水水頭:無壓來水管底標高:450m(5)排水條件距離廠區圍墻西側300m有一河流,河水最大流量33m3/s;最小流量1.7m3/s;最高水位445m(50年
誰可以提供一些具體的設計題目,要求提供水質、水量、地形、風向、建筑紅線、如果設計到雨水,希望提供暴雨強度計算公式。謝謝,讓我帶的學生也具體鍛煉一下,另外我電子郵件:[email protected],可以郵件聯系
我司在北方某地區處理啤酒廢水,采用UASB+接觸氧化工藝,但運行兩年后,UASB三相分離器漏氣嚴重,當時三相分離器采用UPVC板制作,不知道各位有什么辦法彌補否?
本人是新手,在做工業廢水處理設計時遇到了一下的問題首先是采用厭氧ABR工藝,按停留時間計算,以Sv=Q(Co-Ce)/V來校核,Co,Ce,Sv以COD來量度。接下來是接觸氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分別為進出水BOD5濃度,Nv為BOD容積負荷問題出來了,在設計ABR時只知道COD祛除百分比,但是在設計接觸氧化時進水BOD如何確定?在厭氧階段BOD祛除了多少?以及為啥是這個樣子,請大家幫忙!
大家好,我最近在做一個養殖廢水的設計,用的是UASB+接觸氧化的工藝,其中要列一個各個處理構筑物的處理效果表,列出對COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水質不一樣,去除率就不一樣呢?還是說每個個工藝的去除率是個定值?請假大家怎么計算呢?我是第一次做設計,請大家多多指教,最好詳細一點,謝謝!
1、 焦化廢水處理中,A/O池的設計一般有污泥負荷、動力學計算兩種辦法,但是這兩種辦法一般在城市污水處理上比較理想,在工業廢水上,有出入。2、大家的停留時間一般控制在100小時A=45,B=553、污泥齡一般控制在100d4、污泥負荷一般那控制在0.15~0.255、請問大家污泥連續排泥一般控制在多少
急請教各位亞麻廢水如何處理,水質如何?要求達到一級排放標準,最好有工程實例,少不了各位設計費.電話:0523-4832421 4823574郵箱:[email protected]
該方案適合大多數啤酒廢水的處理,工藝先進合理,運行可靠、管理方便,運行費用低。廢水經格柵進入UASB厭氧反應池,去除部分BOD、COD,提高廢水的可升華性,保證后續接觸氧化池的處理效果,經過接觸氧化池,BOD、COD可去除90%左右,出來的廢水經過沉淀池沉淀飽和的污泥,沉淀后的廢水經過氣浮池進一步去除懸浮物及污泥。 水處理過程中,產生的污泥部分回流到接觸氧化池,部分經濃縮脫水后排出。
小弟是個在做畢業設計的學生,設計題目:啤酒廢水處理 1000m3/d 進水BOD 600-700mg/L COD 1100-1500mg/L SS 400-700mg/L PH 6-11 BOD5/CODCR大于50% 要求出水COD小于150 BOD小于60 SS小于200 PH 6-9(以上是課題的全部要求)小弟選擇的工藝流程是:進水通過水力旋轉篩網到達調節池(二者相連,舍棄管道)然后進入水解酸化池(停留時間為6小時)接著進入一級接觸氧化,到達中間沉淀池,接著進入二級接觸氧化。出水通過氣浮池沉淀排放! 請各位多多指教!謝謝!
本人現接手一項100噸/天的印帆布的項目,要求達標排放,但其余數據均無,請教各位高手,是否有類似項目的資料,供參考,我將不勝感激
廢水處理單元設計及異常對策(臺灣)
我的畢業設計師這個題目,參數如下:水量:1000立方米每天本課題處理乳制廢水的情況和需要達到的處理效果如下:項目 pH 總懸浮物(mg/L) COD(mg/L) BOD5(mg/L) 動植物油(mg/L) 流量(m3/d)進水 6-9 500 2000 1200 300 1000出水 6-9 20 60 20 <10 1000出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級標準真不不知道怎么下手,雖然開題報告已寫,但是方案用的是水解酸化+絮凝沉淀+SBR。不知道怎么辦下手了現在·水解酸化設計什么設施?絮凝沉淀用什么?平流沉淀池?斜板?理由~SBR怎么設計~這個,有相關資料的請幫個忙,本人誠信虛心學習~~~很想把畢業設計做好。有的請發郵箱[email protected] 萬分感激,現在在外實習又搞減排,我頭都大了。。。。
貴州永紅食品廠,是我國著名的牛肉干生產加工食業,排放的廢水具有水質、水量變化大,有機物含量高,可生化性好、固體浮物含量高,廢水中含有血、油脂、肉屑、骨屑等,并帶血色的腥味。本設計方案經過認真的分析和研究后,決定采用厭氧-導流曝氣生物過濾法相結合的廢水處理主導工藝,處理效果保證優于國家規定排放標準,排入河流。
本帖最后由 tony_silence 于 2014-9-14 23:36 編輯 這是個汽車零部件污水處理項目 ,水質為生活污水和工業廢水,水量473 m3/d。其中: 生活污水:食堂污水25m3/d
這是本人實際做過的亞麻紡織廢水的工程,遇到很多問題,也積累很多經驗。目前第二個項目調試也接近尾聲,準備把亞麻廢水方面的經驗與大家分享一下,不足之處也請有經驗達大師指點一二。 我先介紹整個的工藝流程吧, 1,機械格柵--集水池--潛水泵提升--反切式分離機--調節池--潛水泵--水解酸化池-接觸氧化池-斜管沉淀池--中間水池--清水泵--石英砂過濾--活性炭過濾---排放。 這個工程是個改造工程,之前一個環保給出的設計,土建建完了,就沒有下文了。因為環保要求嚴格了又舊事重提了,我們公司介入了開始談這個項目了。我介入這個項目的時候,已經進入簽合同階段,之前的方案,工藝流程都已經定完了。我已經無力回天,這么惡心的工藝流程請大家見諒不是我杰作。
啤酒廢水處理新專利設備工藝 啤酒廢水生化性較好,常規工藝采用酸化+UASB+A/0工藝處理廢水,比較復雜占地能耗大。一環公司經過多年努力與清華大學聯合開發新型廢水處理工藝、設備。 廢水中主要污染物有淀粉、蛋白質、酵母菌殘體、廢酒花、殘留啤酒、少量酒糟、麥糟及洗滌發酵罐的廢堿液,COD約為1500mg/L。 我們經過多年研究,優化工藝及設備,確定工藝為:1.廢水2.固液分離3.調節池4.厭氧ALB生物流化床設備5.缺、好氧BFBR生化流化床設備6.達標排放 占地面積為傳統工藝的1/2(設備高達十幾米,無須二沉池)、能耗節約40%、投資省、無臭氣污染(流化床廢氣處理裝置,其他設備封閉)、厭氧泥少80%產沼氣去除COD、COD及脫氮除效果好。 歡迎業主來電、來函洽談。江蘇一環集團 楊工13701536081傳真051087069995江蘇宜興市環科園綠園路31號新城綠園6樓辦事處郵編:[email protected]
石化廢水處理站廢氣處理設計
我做了個5000噸的印染廢水處理的設計,進水為COD1000~1500mg/L,BOD200~250mg/L,流程為廢水---格柵---調節池---混凝沉淀池---厭氧水解酸化池---氧化溝---二沉池---計量出水,出水做到COD<100mg/L,BOD<20mg/L,請教高手我的流程是否合理?另外請教告訴各處理構筑物的BOD、COD去除效率,謝謝!
目 錄一.概述 二.方案編制依據 三.方案編制范圍 四.設計規范及標準 五.廢水水量、水質及排放標準 1.廢水水量、水質 2.廢水水質及排放標準 六.工藝 1.設計思想 2.PW的特點3.工藝流程 4.工藝流程說明 5.各主要設施和設備的說明 6.各池設計參數 7.預期處理效果 七.土建、結構和造價 八.電氣及自動控制 1.耗電量表 72.系統控制說明 九.其它說明 1.防噪措施 82.管材及防腐措施 十.投資估算 1.設備一覽表 2.工程估算 9十一.運行費用 十二.維修和售后服務 十三.工程特性 十四.主要經濟指標 十五.總結 十六.問題和建議