如題,公司現在正選擇膜片曝氣和射流曝氣,不知道哪一類更合適化工廢水,最好能從各方面比較,希望有經驗的前輩賜教
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
我司啤酒廠污水站設計處理能力為4500噸/天,因原有曝氣系統管使用了約10年,加上設計不合理無法進行內部泥塊的清理,計劃重新進行設計改造,請各位大蝦指點一二。思路:1、管路安裝簡易,但牢固(因原系統安裝了彈性填料);2、考慮管內泥塊清理,如底部設計U型管路等;3、項目總體費用不能過高,便宜的堅決不用(^^另,原管路直接改裝嗎?望各位高人指教,謝謝
EKOTON管式曝氣器各項技術指標處于世界領先地位,高效、節能、免維護。其材料及結構比較特殊,曝氣管由支承管、布氣管和空氣層組成,外層布氣管由高密度聚乙烯材料制成(具有良好的化學穩定性,解決了腐蝕和污泥粘附的問題),內層支承管由PVC材料制成,空氣層確保了氣體分布均勻及小阻力擴散(消除了機械沖擊的影響),該曝氣管輸氣和布氣合二為一。各項性能均優于現常用的膜片式曝氣盤及膜片式曝氣管,解決了膜片式曝氣器存在的阻力損失升高較快、易堵塞、系統需設置清洗和排污裝置、膜片易破損、曝氣頭易脫落、使用壽命短等問題。氧利用率高、使用壽命長(歐州持續使用10年以上的客戶較多,國內有8年以上連續使用的客戶)、無堵塞免維護、阻力低、投資成本低、安裝簡單是我們所提供的管式曝氣器的優點,并且單位通氣量根據負荷變化而進行調整時不會影響其曝氣效果,根據以往案例,用我們的曝氣管替代微孔曝氣盤等膜片式曝氣器可至少節能15%以上。
曝氣管和曝氣器有哪些好的品牌?
有一個舊污水池改造項目,處理的是類似于生活污水的中低濃度工業廢水。原調節池是地下的,又臟又臭沒人愿意下去清理,本來想把該池清干凈了安裝穿孔曝氣管的,現在無法實現了。想請問下,大家做過的工程中,調節池是否一定要預曝氣,不預曝氣有何不良后果?
請問下生物池曝氣管道試壓做強度試驗,還要做嚴密性試驗嗎?嚴密性試驗可以用水代替嗎,只是普通羅茨鼓風機鼓風曝氣使用,壓力只有70kpa
請教一下。微孔曝氣管,在好氧池曝氣管應該離池底多高合適;工程方面有經驗的給個建議吧。如果超過40厘米,會不會底部嚴重積泥。。。
曝氣管通氣量有個范圍,范圍較大,實際應用怎么選用。有文章提出用氧轉移率圖校核,但廠方又沒有相應的圖,所以確實通氣量大小較難。
在生物接觸氧化池中,我選用了動態曝氣器,管路系統以一分為二為原則。設備安裝完后,補水一米,觀察曝氣效果,曝氣器大約有30%沒有曝氣,放空水后,繼續鼓氣,觀察發現,曝氣器有工作。鼓風機氣量兩用一備,已核算沒有問題,三臺全部開啟,效果沒有明顯變化。大家幫忙,我想不出問題所在,謝謝!
我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失小?
我們有一個項目,做的事高濃度有機廢水處理,生化池的微孔曝氣管用了三年,現在進泥嚴重,現場想拆下來一根根洗,一共有五百根曝氣管,而且池子有八米深,沒有爬梯,只能用繩子把人送下去,現在想請教各位大俠,有沒有好的辦法來解決這個問題,謝謝了![localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 zwy0803 于 2010-10-2 14:05 編輯 ]
污水廠維修配件|Ф67可提升管式曝氣管|EPDM曝氣橡膠膜片 可提升管式曝氣器 【產品適用范圍】 可提升微孔曝氣器是我公司在曝氣系統改造過程中,吸取國外同類產品優點的基礎上,最新研發的可在不停水、不停氣的情況下安裝的新型曝氣器。本產品可應用于城市污水、工業廢水的各種活性污泥
請教盤式膜片曝氣器為什么不能朝下安裝?朝上安裝和朝下安裝有什么區別?
upvc管材做接觸氧化池曝氣管,接口用膠水連接可以嗎?我是甲方,原本設計圖曝氣管管材是用abs的,但安裝公司未征得我方或監理方同意就私自將管材更改成pvc-u,然后安裝的時候我的意思是用熱熔方式連接比較好,但安裝公司則說設計圖上標明塑料管連接采用膠水連接或熱熔連接(圖紙確有這說明),就直接采用了膠水連接。我現在的擔憂是1、用膠水連接是否可靠,因為pvc管用膠水連接后無法查看其效果,不知道他連接得好或不好2、DN200這么大的管也是膠水連接,能連接得好嗎?3、曝氣采用的是底層曝氣,池深5米,這樣的連接方式能達到像安裝公司說的保用10年的程度嗎?(按我自己的工作經驗來說,像這種池底曝氣一曝氣是連續不斷的,二是氣體溫度比較高,會不斷軟化侵蝕膠水,三曝氣會有震動,膠水連接的位置會容易脫開,所以的話像這樣連接的話能用個一兩年已經不錯了)請有做過這方面或有這方面經歷的高人指點指點!!不勝感激
EKOTON曝氣管,在波蘭、烏克蘭及俄羅斯均有生產工廠。 該管式曝氣器各項技術指標處于世界領先地位,高效、節能、免維護。其材料及結構比較特殊,曝氣管由支承管、布氣管和空氣層組成,外層布氣管由高壓聚乙烯材料制成(具有良好的化學穩定性,解決了腐蝕和污泥粘附的問題),內層支承管由PVC材料制成,空氣層確保了氣體分布均勻及小阻力擴散(消除了機械沖擊的影響),該曝氣管輸氣和布氣合二為一。各項性能
請問在接觸氧化池等裝有填料的池子中如何設計可提升曝氣管的布置方式,怎樣才能避免曝氣管個填料支架的沖突,填料支架的間距一般設為多少?曝氣管容易安裝和維修呢?請有經驗的同仁介紹一下,盡量詳細些,如果有現場安裝的照片最好,謝謝。
有么有人對中孔曝氣管比較熟悉的,這種曝氣管有什么要求和特性,有沒有人用過,曝氣效果怎么樣,比如說氧轉移率,均勻性,還有氣壓損失等等,希望大家能討論討論
鼓風曝氣空氣管道計算方法:排水工程教材上是查附錄圖里面的 空氣管計算圖;可是書上190頁例題里的值和查附錄圖結果相差太遠;而手冊里的計算是按照公式計算結果也和查附錄圖相去甚遠。請大家說說問題出在哪里?
遇到一個曝氣調節池曝氣管(穿孔管)結垢的問題。污水是印染廢水,管質是PVC。大約3個月左右,就會堵塞,有大約2mm后的垢,灰色,較硬。看上去有點象水泥,但是用手可以很容易掰斷。請各位高手討論一下是什么原因造成的?有沒有好的預防辦法?畢竟定期拿上來清理太麻煩了!!