国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 曝氣管改造-請各位大蝦指點

    曝氣管改造-請各位大蝦指點

    我司啤酒廠污水站設計處理能力為4500噸/天,因原有曝氣系統管使用了約10年,加上設計不合理無法進行內部泥塊的清理,計劃重新進行設計改造,請各位大蝦指點一二。思路:1、管路安裝簡易,但牢固(因原系統安裝了彈性填料);2、考慮管內泥塊清理,如底部設計U型管路等;3、項目總體費用不能過高,便宜的堅決不用(^^另,原管路直接改裝嗎?望各位高人指教,謝謝

  • 曝氣沉砂池空氣管路的設計

    求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?

  • 曝氣管能否采用PVC排水管?

    我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失小?

  • 請問曝氣管通氣量怎么確定?

    曝氣管通氣量有個范圍,范圍較大,實際應用怎么選用。有文章提出用氧轉移率圖校核,但廠方又沒有相應的圖,所以確實通氣量大小較難。

  • 曝氣管道系統必須設為環狀嗎?

    在生物接觸氧化池中,我選用了動態曝氣器,管路系統以一分為二為原則。設備安裝完后,補水一米,觀察曝氣效果,曝氣器大約有30%沒有曝氣,放空水后,繼續鼓氣,觀察發現,曝氣器有工作。鼓風機氣量兩用一備,已核算沒有問題,三臺全部開啟,效果沒有明顯變化。大家幫忙,我想不出問題所在,謝謝!

  • 求各位大俠,曝氣管進泥嚴重怎么辦?

    我們有一個項目,做的事高濃度有機廢水處理,生化池的微孔曝氣管用了三年,現在進泥嚴重,現場想拆下來一根根洗,一共有五百根曝氣管,而且池子有八米深,沒有爬梯,只能用繩子把人送下去,現在想請教各位大俠,有沒有好的辦法來解決這個問題,謝謝了![localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 zwy0803 于 2010-10-2 14:05 編輯 ]

  • 生物池曝氣管道若干問題

    請問下生物池曝氣管道試壓做強度試驗,還要做嚴密性試驗嗎?嚴密性試驗可以用水代替嗎,只是普通羅茨鼓風機鼓風曝氣使用,壓力只有70kpa

  • 調節池一般都要安裝預曝氣管嗎

    有一個舊污水池改造項目,處理的是類似于生活污水的中低濃度工業廢水。原調節池是地下的,又臟又臭沒人愿意下去清理,本來想把該池清干凈了安裝穿孔曝氣管的,現在無法實現了。想請問下,大家做過的工程中,調節池是否一定要預曝氣,不預曝氣有何不良后果?

  • EKOTON曝氣管節能優勢明顯

    EKOTON曝氣管節能優勢明顯

    EKOTON管式曝氣器各項技術指標處于世界領先地位,高效、節能、免維護。其材料及結構比較特殊,曝氣管由支承管、布氣管和空氣層組成,外層布氣管由高密度聚乙烯材料制成(具有良好的化學穩定性,解決了腐蝕和污泥粘附的問題),內層支承管由PVC材料制成,空氣層確保了氣體分布均勻及小阻力擴散(消除了機械沖擊的影響),該曝氣管輸氣和布氣合二為一。各項性能均優于現常用的膜片式曝氣盤及膜片式曝氣管,解決了膜片式曝氣器存在的阻力損失升高較快、易堵塞、系統需設置清洗和排污裝置、膜片易破損、曝氣頭易脫落、使用壽命短等問題。氧利用率高、使用壽命長(歐州持續使用10年以上的客戶較多,國內有8年以上連續使用的客戶)、無堵塞免維護、阻力低、投資成本低、安裝簡單是我們所提供的管式曝氣器的優點,并且單位通氣量根據負荷變化而進行調整時不會影響其曝氣效果,根據以往案例,用我們的曝氣管替代微孔曝氣盤等膜片式曝氣器可至少節能15%以上。

  • 曝氣管和曝氣器有哪些好的品牌?

    曝氣管和曝氣器有哪些好的品牌?

  • 好氧池曝氣管應該離池底多高合適

    請教一下。微孔曝氣管,在好氧池曝氣管應該離池底多高合適;工程方面有經驗的給個建議吧。如果超過40厘米,會不會底部嚴重積泥。。。

  • 請問在接觸氧化池中如何安裝可提升曝氣管

    請問在接觸氧化池等裝有填料的池子中如何設計可提升曝氣管的布置方式,怎樣才能避免曝氣管個填料支架的沖突,填料支架的間距一般設為多少?曝氣管容易安裝和維修呢?請有經驗的同仁介紹一下,盡量詳細些,如果有現場安裝的照片最好,謝謝。

  • 各位大俠對中孔曝氣管有什么看法?

    有么有人對中孔曝氣管比較熟悉的,這種曝氣管有什么要求和特性,有沒有人用過,曝氣效果怎么樣,比如說氧轉移率,均勻性,還有氣壓損失等等,希望大家能討論討論

  • upvc管材做接觸氧化池曝氣管

    upvc管材做接觸氧化池曝氣管,接口用膠水連接可以嗎?我是甲方,原本設計圖曝氣管管材是用abs的,但安裝公司未征得我方或監理方同意就私自將管材更改成pvc-u,然后安裝的時候我的意思是用熱熔方式連接比較好,但安裝公司則說設計圖上標明塑料管連接采用膠水連接或熱熔連接(圖紙確有這說明),就直接采用了膠水連接。我現在的擔憂是1、用膠水連接是否可靠,因為pvc管用膠水連接后無法查看其效果,不知道他連接得好或不好2、DN200這么大的管也是膠水連接,能連接得好嗎?3、曝氣采用的是底層曝氣,池深5米,這樣的連接方式能達到像安裝公司說的保用10年的程度嗎?(按我自己的工作經驗來說,像這種池底曝氣一曝氣是連續不斷的,二是氣體溫度比較高,會不斷軟化侵蝕膠水,三曝氣會有震動,膠水連接的位置會容易脫開,所以的話像這樣連接的話能用個一兩年已經不錯了)請有做過這方面或有這方面經歷的高人指點指點!!不勝感激

  • EKOTON高效免維護聚乙烯曝氣管

    EKOTON曝氣管,在波蘭、烏克蘭及俄羅斯均有生產工廠。 該管式曝氣器各項技術指標處于世界領先地位,高效、節能、免維護。其材料及結構比較特殊,曝氣管由支承管、布氣管和空氣層組成,外層布氣管由高壓聚乙烯材料制成(具有良好的化學穩定性,解決了腐蝕和污泥粘附的問題),內層支承管由PVC材料制成,空氣層確保了氣體分布均勻及小阻力擴散(消除了機械沖擊的影響),該曝氣管輸氣和布氣合二為一。各項性能

  • 穿孔曝氣管使用壽命不如激光打孔的長

    因為,穿孔曝氣管是機械或刀具卻割在時切縫兩端留下了斷茬,所以當氣量過大時就回出現撕裂。如同有斷口的皮筋一拉就斷。而激光打孔的曝氣管它的孔是光滑的氣量大只會使它的孔變大而不撕裂。

  • 求關于曝氣池曝氣管道的詳細設計資料

    本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊

  • 求助:曝氣調節池曝氣管結垢如何處理?

    遇到一個曝氣調節池曝氣管(穿孔管)結垢的問題。污水是印染廢水,管質是PVC。大約3個月左右,就會堵塞,有大約2mm后的垢,灰色,較硬。看上去有點象水泥,但是用手可以很容易掰斷。請各位高手討論一下是什么原因造成的?有沒有好的預防辦法?畢竟定期拿上來清理太麻煩了!!

  • 求助帖:曝氣管路的冷凝水的排除方法?

    由于采用鼓風機(尤其是羅茨風機)鼓風時的入氣溫度較高,而到水下后由于溫度降低,因此曝氣空氣中的部分水蒸氣會析出來,沉積在曝氣池底的曝氣管道和曝氣頭內,因此需要將其排放出來,請問各位高手,那位知道這種冷凝水的排空方法,告知小弟。而且似乎傳統推流和SBR類的控制方法也有不同,請幫忙了。

  • 鼓風曝氣空氣管道計算方法

    鼓風曝氣空氣管道計算方法:排水工程教材上是查附錄圖里面的 空氣管計算圖;可是書上190頁例題里的值和查附錄圖結果相差太遠;而手冊里的計算是按照公式計算結果也和查附錄圖相去甚遠。請大家說說問題出在哪里?

點擊加載更多

曝氣管

曝氣管專題,為您提供曝氣管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣管 相關的專業交流討論,更多曝氣管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

gdl型立式多級離心泵

大學廣場設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 长海县| 襄城县| 革吉县| 北票市| 余姚市| 商都县| 平南县| 南江县| 德令哈市| 碌曲县| 淮滨县| 隆化县| 新竹县| 宁蒗| 凉城县| 浏阳市| 治县。| 贞丰县| 佛冈县| 阿瓦提县| 西乡县| 清苑县| 桐城市| 五大连池市| 双城市| 慈溪市| 宣恩县| 枣强县| 娱乐| 博爱县| 南靖县| 霞浦县| 杂多县| 万宁市| 石柱| 安义县| 罗平县| 内丘县| 宁陵县| 麦盖提县| 依兰县|