1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
大家好,我是做凈化空調工程設計的,同行之間可以多多交流,大家共同進步吧.QQ:278905940,愿意的可以加我,交個朋友.
制藥潔凈廠房的凈化空調設計
接到一個百級凈化的擔子:面積80個平方,吊頂2.5。采用新風+滿布FFU的做法,單個FFU的風量是1200CMH,用了55個。若按照國標來的話,平均速度要到0.3-0.5m/s,那么我就達不到要求了啊。高手指教啊。還有百級的風速選擇多少呢?回風比多少?
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
某硅晶片廠凈化空調設計
想請問一下,一次回風系統,是新風和回風混合再表冷,還是新風表冷后與回風混合。兩者有什么區別,對于藥廠,熱濕比很大的廠房,那一個好一些啊!下面的焓濕圖是新風表冷與回風混合,直接送入室內,是否可行?露點溫度是通過室內點沿熱濕比交與95%,計算的送風溫差為6-7度
潔凈空調系統與普通空調系統的主要差別,在于潔凈度有不同的要求,潔凈度受各種因素的影響,良好的潔凈效果,不但要有合理的設計,而且要有嚴格的施工及維護管理。筆者曾參與了多項潔凈空調的設計工作,本文結合工程實例通過對凈化空調系統的設計進行了介紹,并分析和探討了凈化空調系統在設計、施工及維護管理等方面應注意的問題。
隨著醫藥衛生 、生物行業的不斷發展 ,動物房的建造在國內有增長的趨勢。不同種類和不同作 用的動物對環境 的要求也不同
凈化空調設計中的節能淺析
目前對與空調系統造成空氣污染問題電視和報紙的報道很多,這個問題是空調行業很難解決的問題.目前解決的方法好像多為清洗如何從設計階段就采取措施減少風口及風道內部病菌團的產生?要設計一個五星級賓館,其中央空調系統設計在凈化方面應如何做?可以參照那些規范?
凈化空調施工組織設計方案資料簡介(凈化空調施工組織設計方案) 投標工廠凈化工程施工組織設計方案,在招投標方面有一定的參考價值。
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
手術室(凈化)空調系統設計步驟
本文針對具體潔凈手術室的凈化工程實例, 從保證凈化空調設計和工程施工質量的角度, 就凈化空調設計應該在設計和施工中充分考慮的問題進行分析和論述
某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯。共享一下。
1、原有凈化空調工程情況 1.1 簡況 該廠房位于天津市開發區,建于1995年,主要生產半導體芯片。系統總面積1510m2, 其中空調面積385m2,凈化面積1125m2,凈化級別除黃光室為千級外,其余均為萬級。 1.2 系統存在的主要問題 (1)廠房內只對千級間黃光室設圍護結構, 其余房間均為敞開式,凈化區域與非凈化區混合在一起,系統較為混亂,難以控制和調節,凈化區域的潔凈度不能達到要求; (2)非凈化區域的擴散爐,經測定表面溫度可達50℃,散熱量非常大,在原有設計中存在空調送風量不足問題,造成擴散爐周圍區域的溫度高