国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 潔凈空調系統的應用及設計

    潔凈空調系統的應用及設計

  • 醫院潔凈空調系統設計一般要求

    一、普通用房的空調系統設置

  • 手術室潔凈空調系統設計的新觀點

    手術室潔凈空調系統設計的新觀點手術室潔凈空調系統設計的新觀點 醫院手術室凈化空調設計,應導入新的觀點,概況如下:手術室凈化空調對手術室空氣途徑的感染控制有效且不可替代;一個凈化空調系統所負擔的手術室間數宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手術室關鍵區域污染度的同時,減少高凈化級別手術室的送風量;引入局部強化送風的概念,即采用置換氣流送風吊頂,在手術室關鍵區域形成單向流型氣流組織,降低手術室關鍵區域的空氣污染度;新風系統采用獨立的初、中效兩級過濾;采用定風量閥,以保證室內的正壓分布。 采用以上新的設計觀點設計的天津市某醫院手術室凈化空調系統于1999年底投入運行,效果良好。 醫院空調的任務應該是,維持室內所需要的氣候狀態并除去空氣中的塵埃、微生物、氣味和有害氣體,而醫院手術室的空調是最重要也是最困難的任務,尤其是控制空氣途徑造成的術后感染至關重要,因為降低和避免術后感染是保證手術成功、縮短患者恢復時間、降低醫療費用的關鍵所在。另外手術室空調的另一特點是服務面積雖小但風量大、能耗高、使用時間不確定,

  • 緊急求助:藥廠潔凈空調系統設計

    現為一藥廠做潔凈設計,甲方唯一要求是最終通過GMP認證,我和我的工程伙伴都沒做個這種系統。非常感謝好心人能提供幫助:GMP認證在工程要求上如何數據化體現出來;潔凈系統的施工組織保障;等等。

  • 潔凈空調系統設計、施工主要節能措施

    潔凈空調系統設計、施工主要節能措施

    一、一般情況下,潔凈空調系統的能耗大于普通舒適性空調,產生的原因:1、 由于生產線的排風量比較大,故補充的新風量比較大,從而冷負荷比較大;2、 潔凈室的換氣次數大于普通空調,故風機的送風量比較大,輸送的動力消耗大,風機管道溫升高;

  • 某千級工廠車間潔凈空調系統設計圖

    圖紙簡介: 圖紙很詳細,包括:各層風管平面圖、結構圖,潔凈分區圖、水管平面圖、空調系統圖、送風系統圖等。 千級區送風系統原理圖、干盤管水系統原理圖、水系統原理圖、樓頂空調機房水管平面圖、四層吊頂平面圖 圖紙無設計說明。

  • 潔凈空調設計計算的一般步驟!

    凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的

  • 關于潔凈空調設計的幾個問題

    各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?

  • 潔凈空調設計的相關資料

    潔凈空調設計的相關資料

  • 藥廠潔凈空調系統的控制

    論文《藥廠潔凈空調系統的控制》

  • 新手求解潔凈空調的設計

    面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了

  • 某生物制藥廠潔凈空調系統設計

    轉帖:某生物制藥廠潔凈空調系統設計圖,請大家看看!!

  • 有關潔凈空調設計方面的問題:

    有關潔凈空調設計方面的問題:室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?

  • 有關潔凈空調設計方面的問題

    1、室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?2、潔凈空氣的處理,有用MAU處理新風,而RAU處理回風的,即MAU+RAU;與MAU+DCC有什么不同,各自的用途優勢與劣勢?

  • 關于全新風系統的潔凈空調

    潔凈空調風量冷量都很大,在全新風系統中,既要保證潔凈度,又在保證較大的冷負荷.較大的冷負荷可以選用大功率的全新風機組;但是要控制好潔凈度,過濾系統要求很高,因為新風所含的粉塵大得驚人,是非全新風潔凈空調中回風的幾十到幾百萬倍,大家對這種問題怎么處理?有沒有一種專門預處理新風的過濾器(或過濾系統),可以有效地降低新風的含塵量?

  • 關于潔凈空調自控系統問題

    我做了一個潔凈空調自控系統,主要產品都是藿里威爾的,運行了一年多,現在出現了問題,當送風幾在工作模式下時,會突然出現大面積的停機象限,控制面板上工作模式指示燈也同時熄滅.請高手指教 謝謝,急需高手幫助

  • 請教潔凈空調設計問題,急!??!

    潔凈室要求濕度為40%±5%,溫度20℃±2℃,請教各位,組合式空調箱需要加專用除濕機嗎?設計中重點注意事項是什么?急盼各位能人幫忙?。。?!

點擊加載更多

潔凈空調系統設計

潔凈空調系統設計專題,為您提供潔凈空調系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈空調系統設計 相關的專業交流討論,更多潔凈空調系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

植物墻安裝

植物群落配置

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 凤阳县| 南昌县| 崇仁县| 新闻| 石景山区| 长沙市| 宁远县| 赣榆县| 全州县| 新巴尔虎右旗| 内乡县| 道孚县| 凤庆县| 伊通| 顺义区| 明星| 曲靖市| 泸溪县| 琼海市| 乐安县| 江达县| 麻阳| 屏东市| 天全县| 建昌县| 上思县| 朔州市| 平武县| 泽库县| 松溪县| 泽库县| 洮南市| 调兵山市| 浙江省| 五河县| 襄汾县| 安泽县| 昭苏县| 蓝山县| 岢岚县| 东安县|