国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 高層民用建筑防火設計規范圖示

    高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分

  • 高層民用建樹設計防火規范

    GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版

  • 高層防火設計規范(WORD版本)

    高層防火設計規范(WORD版本)

  • 高層民用建筑設計防火規范

    電子檔的高層民用建筑設計防火規范

  • 最新防火設計規范圖示說明

    最新防火設計規范圖示說明

    最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。

  • 將3T大師上傳的高層民用建筑防火設計規范電略作修改

    將3T大師上傳的GB50045-1995高層民用建筑防火設計規范2005(電)參照新買的本規范略作修改。將黑體字及帶下劃線的部分補全。在此期待條文說明部分能盡快上傳。謝謝大師!

  • 最新高層建筑防火設計規范(2013)

    高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 關于住宅防火設計規范知識要點匯編

    重點以電氣方面為主,歡迎大家補充,提出寶貴意見!主要從GB50016-2014 整理

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 高層民用建筑設計防火規范2005

    高層民用建筑設計防火規范2005

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 裝卸油品碼頭防火設計規范.doc

    裝卸油品碼頭防火設計規范.doc

    裝卸油品碼頭防火設計規范.doc

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 建筑防火設計規范2006版本

    建筑防火設計規范2006版本

  • 【分享】高層民用建筑設計防火規范

    高層民用建筑設計防火規范PDF電子版

點擊加載更多

高層民用防火設計規范

高層民用防火設計規范專題,為您提供高層民用防火設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層民用防火設計規范 相關的專業交流討論,更多高層民用防火設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 河津市| 嵩明县| 海兴县| 昆明市| 乌恰县| 富蕴县| 彭州市| 成安县| 将乐县| 介休市| 吴川市| 雷山县| 兴仁县| 丰顺县| 兴安县| 开远市| 昌宁县| 黄石市| 宁化县| 通辽市| 库车县| 灌阳县| 抚远县| 长白| 唐河县| 聂拉木县| 东至县| 自治县| 阜南县| 平果县| 阿拉尔市| 金门县| 泾川县| 南通市| 涟水县| 大洼县| 疏勒县| 仁布县| 衡山县| 二手房| 连平县|