針對底部框架-抗震墻結構的計算,介紹了采用PKPM系列軟件的計算步驟和方法、計算采用的合理參數,以及計算結果的查看方法。
框架-抗震墻結構的傾覆力矩問題我在做一個11層的框剪,37米,7度地區,剪力墻暫時設在電梯和樓梯附近,總工要求把剪力墻的抗傾覆力矩調到50%以上,以使框架柱的抗震等級可以為3級,對于抗規: “6.1.3 鋼筋混凝土房屋抗震等級的確定,尚應符合下列要求:1 框架-抗震墻結構,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。。。”,請問,剪力墻的抗傾覆力矩大于50%是每層都要,還是僅下部某幾層要,還是各層的累加總和大于50%(如:下面5層剪力墻占60%,上面6層占45%,總和大于50%)呢?
框架底部傾覆力矩>50%時,抗震等級按框架結構的框架確定抗震等級 但軸壓比應該還是應該按框架-抗震墻中的框架確定,只是把框架的抗震等級提高了
底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,加速度0.15g,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,則位移又不滿足了,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:
問題補充:各位老師,請問一,框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎?二,和框架-核心筒結構的區別是什么,在構造上有何不同?謝謝
底部框架-抗震墻結構的設計(PKPM).rar
<<建筑抗震設計規范>>強制性條文第7.1.8條第5點規定:底部框架-抗震墻房屋的抗震墻應設置條形基礎、筏式基礎或樁基礎.現碰到一工程實例:底部一層,上部三層,底層抗震墻為磚墻,地勘報告建議基礎類型為柱下獨立基礎形式(地基土層為粘土,承載力達250PKa),與"強條"中的要求有不同.請問:底部框架-抗震墻的基礎形式可以為獨立基礎嗎?如果可以采用,是否要在抗震墻下部設置條形基礎或樁基礎?如果可以,就存在一個建筑中有兩種類型的基礎形式,于結構整體沉降不利.如全部采用條形基礎,則基礎工程造價會有所上升,相比之下,什么做法比較好呢?歡迎參加討論!
現在做以兩層的框架商業樓,柱間距特別的大,當我把柱截面設為400x400時,柱梁基本已經滿足要求,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,我試算了一下,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,特拿出來,希望大家幫忙解決一下!!!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,然而,我總覺的太浪費,得不償失啊!!!
當抗震設防烈度為8度及以上時,上部荷載不折減,按100%作用在托梁上,托梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算. 當6.7度(0.1g.0.15g)時,上部荷載可考慮乘折減系數,此時托墻梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算,因此,輸入的折減系數不應太小,一般可輸入0.7~0.9,但不應少于四層荷載值. 也可將折減與墻梁同時勾選.程序根據砌體規范7.3.2條判斷框架梁和過度層墻體是否符合墻梁的一般規定,對符合規定的框架梁和框支墻體按墻梁設計,對不符合規定的框架梁或框支墻體不考慮墻梁作用,在不滿足墻梁的條件下,程序按折減去處理,但一般不考慮框架柱的邊框作用. 關于底框-抗震墻結構剪力墻間距要求: 8度時不超過15米 7度時不超過18米 6度時不超過21米 底框磚房單片墻的有關規定: 單片剪力墻的高寬比應在1~4之間,使之為剪彎變形.當高寬比小于1時,一般稱為低矮剪力墻,低矮剪力墻的抗側剛度和承擔的地震剪力較大,變形和耗能能力差,破壞形式為剪切破壞,一旦墻體開裂或喪失承載能力,將對其他抗側力構件產生不利影響.
某底層框架-抗震墻結構的加固設計與施工
圖紙簡介: 本說明采用國標圖集編寫,適用于底部框架抗震墻結構。歡迎大家下載,希望對大家有幫助 投稿網友: yfan1989 上傳時間: 2013-03-08
底層框架—抗震墻結構的底層是否可以采用鋼筋混凝土抗震墻與砌體抗震墻混合承重形式?當底層剛度比較大不符合上下層剛度比大于1時,可否將混凝土抗震墻的長度減小,代以砌體抗震墻承重?我在一本書上看到說這屬于超規程規范的形式,是這樣嗎?請指教!謝謝!我感覺不能這樣做,與高規里的強條框架結構不能采用框架與砌體共同承重一個道理吧?
規范規定“置少量抗震墻的框架結構,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架結構模型和框架-抗震墻結構模型二者計算結果的較大值”。請問對框架部分按純框架模型計算配筋時是否要不剪力墻刪除,如果要刪除有可能有的控制性參數不能滿足規范,是否需要調整模型,使其滿足規范?如果需要調整滿足規范,那也就沒必要設置少量抗震墻了,疑惑,等待高手解惑!
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,采用底框結構,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
大家在分配傾覆力矩計算框架柱附加軸力的時候,抗震墻的有效側向剛度是否也如同分配剪力時進行折減?昨天做09年真題的時候發現計算傾覆力矩時沒有折減,大家對這條怎么理解,是否也同樣折減呢?感覺這個題很容易考
各位老大,我最近對鋼結構的框架有一點疑問,誰能告訴我鋼結構框架工程中框架抗震等級是幾類?我問過一些人,一直感覺鋼結構的框架應該沒有抗震等級的概念,但又不是非抗震,因為它在很多8度區要抗震,那么,我應該怎么考慮這個問題啊?請各位老大給個建議,或給個規范說明也行!拜托啊
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,為什么計算的時候是乘的4? 請指教!
圖紙簡介: 本套圖紙是七層框架抗震墻結構冷庫建筑施工圖,建筑占地面積4967平方米,總建筑面積:34769平方米,圖紙內容包括:建筑設計總說明,冷庫衛生間平面圖,室外樓梯立面圖,室外樓梯平面圖,架空層平面圖,剖面圖,軸立面圖等等。 投稿網友: xujing_3000 <
偶近段時間做框架填充墻與框架抗震墻的結構設計,搜集了一些這方面的資料,希望對做結構的XDJM有幫助!一、底層框架抗震墻磚房抗震性能的分析方法:附件依據底層框架抗震墻磚房的受力性能好底層框架抗震墻及上部磚房的抗震性能,簡述了混凝土和混凝土填充墻以及磚墻極限承載力的計算方法,給出了開豎縫的鋼筋混凝土低矮墻的極限承載力公式,分析了底層框架抗震墻磚房層間極限剪力的計算方法和薄弱樓層的判別,并對底層框架抗震墻磚房的抗震能力和“大震”作用下的破壞狀態分析方法進行了探討,詳見附件。注:附件的格式是*.caj,需要下載一個CAJViewer閱讀器,地址為: