底框結構,抗震設計規范7.1.8規定:上部的砌體墻體與底部的框架梁或者抗震墻,應對其那上部墻體與底部的框架梁或者抗震墻不對其的墻體,在建模時是不是應該在下面加次梁,并輸入墻體荷載建模(當作隔墻輸入)???
鋼筋混凝土框架-抗震墻的五層砌體房屋???到底是什么結構?是框架 框架剪力墻框架抗震墻砌體還是???抗震墻 可 就是剪力墻????
請問,抗規7.2.4 底部框架-抗震墻砌體房屋地震剪力設計值乘以增大系數1.2~1.5,那還要不要乘以3.4.4-2中“剛度小的樓層的地震剪力應乘以不小于1.15的增大系數”中的1.15????
1,過渡層的底板應該采用現澆鋼筋混凝土板,板厚不應小于120mm,并應少開洞、開小洞,當洞口尺寸大于800mm時,洞口周邊應該設置邊梁。 2,其他樓層,可采用裝配式鋼筋混凝土樓板或采用現澆鋼筋混凝土樓板。 3,在過渡層底板和頂板處應設置混凝土圈梁。其他樓層,采用裝配式鋼筋混凝土樓板時應該設現澆圈梁,采用現澆鋼筋混凝土樓板時允許不另設圈梁,但樓板沿墻體周邊應加強配筋并應與相應的構造柱可靠連接。
求助大神!下面這個問題很不能理解規范的意圖??拐鹨幏吨嘘P(guān)于砌體的7.2.4條的第三款:“底層或底部兩層的縱向和橫向地震剪力設計值應全部由該方向的抗震墻承擔,并按墻體的側向剛度分配”。這是黑體字,強條。但是下面7.2.5條的第1款:“框架柱承擔的地震剪力設計值,可按各抗側力構件的有效側向剛度比例分配確定,有效側向剛度的取值,框架不折減,墻體折減?!边@兩條該怎么互相去理解呢?前條說全給墻體承擔,后條又說按照抗側力構件來分配。地震剪力到底該如何分配?
大家在分配傾覆力矩計算框架柱附加軸力的時候,抗震墻的有效側向剛度是否也如同分配剪力時進行折減?昨天做09年真題的時候發現計算傾覆力矩時沒有折減,大家對這條怎么理解,是否也同樣折減呢?感覺這個題很容易考
底部框架—抗震墻房屋抗震概念設計底部框架-抗震墻房屋是具有底部一層或二層大空間,上部為小開間的普通砌體房屋。他與純框架結構房屋相比,具有節約造價、縮短工期、方便施工等特點。因此在我國中小城鎮的臨街建筑中普遍采用。由于底部框架-抗震墻房屋是由上、下兩部分抗震性能差異較大的不同結構和材料組成,底部和上部剛度突變,上、下兩種結構變形不協調,底部框架-抗震墻的破壞為延性破壞,上部砌體部分為脆性破壞,底部地震剪力由過渡層樓蓋傳遞,對抗震明顯不利。因此在抗震設防地區設計底部框架-抗震墻房屋時,抗震概念設計更顯得尤為重要。底部框架—抗震墻房屋的抗震概念設計一般來說包括以下幾個方面的內容。1、方案布置方案布置中其抗震概念設計的主要內容就是抗震墻的布置和數量?!督ㄖ拐鹪O(shè)計規范》第7.1.8條規定上部砌體抗震墻與底部的框架梁或抗震墻應對齊或基本對齊;房屋的底部應在縱橫兩個方向設置一定數量的抗震墻,并應均勻對稱布置或基本均勻對稱布置??拐饓Φ牟贾檬堑撞靠蚣堋拐饓Ψ课菰O(shè)計的重點,抗震墻的布置除了要滿足一定的數量和間距外,還應考慮結構在水平地震作用下的抗扭轉能力,使房屋底部縱向和橫向的剛
花1.5買來的論文,免費獻給大家了
在PMCAD軟件中如何調整底部框架_抗震墻房屋剛度比
底部框架-抗震墻結構的底部地震作用增大系數,為什么是開根號?
底部框架-抗震墻砌體房屋抗震技術規程
論文簡介:JGJ 248-2012 底部框架-抗震墻砌體房屋抗震技術規程.pdf 投稿網友:jinyesterday 上傳時間: 2013-07-31
底框結構八底區疑問:底框部分除了砼抗震墻承擔地震力外,磚墻是否承擔地震力?PMCAD中是否要輸入底層框架中滿足抗震要求的填充磚墻。
《抗規》7.2.4條3款規定底層框架-抗震墻剪力全部由該方向抗震墻承擔,二7.2.5條1款1項規定抗側力構件有效側向剛度分配,這個怎么理解,指南上說的是抗震墻第一道防線開裂后才用7.2.5條,但是做題中怎么判斷呢,還是有別的考慮?
1,上部的砌體抗震墻與底部的框架梁或抗震墻應該對齊或者基本對齊;2,底框部分縱橫兩個方向的抗震墻應該均勻對稱布置或基本均勻對稱布置。 后續將連續發布底部框架與抗震墻房屋樓蓋滿足的要求,還有與抗震墻房屋托墻梁滿足的構造要求,與墻梁滿足的構造要求,與底部鋼筋混凝土抗震墻滿足的構造要求,與地層砌體抗震墻滿足的構造要求,還有與房屋材料強度等級滿足的要求。 敬請期待,希望我們在這個領域多多交流。謝
《抗規》7.2.4條底部框架-抗震墻砌體房屋,底層地震剪力增大系數怎么???看施嵐青取二層與底層側向剛度比,再取平方根號。這有啥依據嗎?請大俠幫忙
《建筑抗震設計規范》GB50011-2010中,7.2.4-3款中提出:“底層或底部兩層的縱向和橫向地震剪力設計值應全部由該方向的抗震墻承擔,并按各墻體的側向剛度比例分配。”(個人理解:此條中是否表示地震剪力全部由抗震墻承受,底部框架不承受地震剪力。)7.2.5-1-1)中提出:“底部框架柱的地震剪力設計值,可按各抗側力構件有效側向剛度比例分配確定;”(個人理解:此條又指出底部框架柱也承擔地震剪力,
針對底部框架-抗震墻結構的計算,介紹了采用PKPM系列軟件的計算步驟和方法、計算采用的合理參數,以及計算結果的查看方法。
框架-抗震墻結構的傾覆力矩問題我在做一個11層的框剪,37米,7度地區,剪力墻暫時設在電梯和樓梯附近,總工要求把剪力墻的抗傾覆力矩調到50%以上,以使框架柱的抗震等級可以為3級,對于抗規: “6.1.3 鋼筋混凝土房屋抗震等級的確定,尚應符合下列要求:1 框架-抗震墻結構,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。。?!保?qǐng)問,剪力墻的抗傾覆力矩大于50%是每層都要,還是僅下部某幾層要,還是各層的累加總和大于50%(如:下面5層剪力墻占60%,上面6層占45%,總和大于50%)呢?
框架抗震墻房屋
框架抗震墻房屋專題,為您提供框架抗震墻房屋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架抗震墻房屋 相關的專業交流討論,更多框架抗震墻房屋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題