武漢某隧道施工用電施工方案資料簡介(武漢某隧道施工用電施工方案) 本資料是某隧道工程江南豎井施工臨時用電方案。共5頁。
本人所在單位正在施工一個旅游項目,業主需我們提供“臨時施工用電專項提供一下方案”有哪位好心人有這方面資料,給提供一下,我在這謝謝了。
本工程是由8棟32-43層的高層住宅,1棟兩層會所,兩層車庫及沿街商鋪組成的高檔住宅區。總建筑面積294989.39平米,二層以上住宅建筑面積209794.39平米,一層建筑面積42450.8平米,地下一層建筑面積40884.4平米,一層和地下一層主要用作車庫、沿街商鋪、物管用房及設備用房。
本人剛接觸電氣工程,還是菜鳥一只,現有一個兩萬平米的廠房(在廣州),工廠為鋼結構,辦公樓為混凝土結構. 現在下面的施工單位還沒確定,老板要求我做出施工現場的用電系統,包括配電箱和電纜大小,有點頭暈^_^,求有做過的朋友幫忙啦 已申請315kVA臨時變壓箱,從總配電柜出來設幾個回路比較合適?其中,我們自己的現場辦公單設一個回路(老板要求的),35kw夠嗎?
武漢某社區工程施工用電技術方案 http://down.zhulong.com/tech/detail218580.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
1.某供電局給甲方安裝了1臺400KVA臨時變壓器,并配了1個臨時電表箱(內有1個總開關630A,2個分支開關400A).2.甲方準備敷設兩路臨時架空干線,采用JLKV-3*95+1*50鋁線接自分支開關.
施工方案和技術措施:1、測量放線、監控(1)開工前,校核坐標點和永久水準點,正確無誤后,建立地面坐標系和臨時水準點,中心控制點和水準點均應設置固定可靠的栓樁、栓點和明顯標志,并在施工中妥為保護,不得拆毀或碰撞。每次使用前應當校核。(2)測定隧道中心線、附屬構筑物位置,并標出與管線沖突的地上、地下構筑物位置。施放施工井開挖邊線,堆土堆料界限及臨時用地范圍。(3)工作豎井完成后,依據地面坐標系用鋼絲垂線法把地面坐標引測到地下,建立地下坐標系統,隧道開挖及模筑中心線用坐標控制。高程用鋼尺引測到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,從而確保隧道貫通。(4)測量人員必須持證上崗,使用經檢驗合格的測量儀器。施工中認真做好測量記錄,書寫正規不得涂改。隨著工程的進展,必須及時做好相應的施工測量和復核工作。(5) 隧道測量: 隧道施工測量:包括地面控制測量,地下控制測量,施工測量三部分組成。a、地面控制測量:
1.有沒有規定施工箱變距離三級配電箱的最遠供電距離不超過多少米呢?(比如說超過多少米電壓降就過大不滿足要求)2.施工箱變內的配電箱可以作為一級配電箱嗎?3施工配電箱里面是不是必須帶隔離開關呢?如果用帶隔離功能的斷路器是不是可以不再另外設置隔離開關了呢?請教各位了 謝謝!
現場采用三相五線制配電系統,項目占地較大,范圍廣,因本人不是電氣專業的,想請教各位。1.想請教一下從建設單位提供的變壓器接出來的線,因項目較大,現場可否直接從變壓器接線出來設置兩個總配電箱,或從一個總配電箱引線出來再設置一個總配電箱。2.從總配電箱出來的干線分成三路到各分配電箱,一路的總用電功率照明約80KW,一路供機械用達到450KW,一路供加工廠達到200KW,想請教各位,這種設置是不是不合理。會不會造成三相不平衡。
(1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>
辦公樓地上建筑面積為33385㎡,地上建筑東段為低區層,建筑層數為5層;西南段為主樓高層區,建筑層數為22層;地下室建筑面積為10131㎡,地下室為2層,地下二層為人防地下室,平時作為停車場使用,地下室一層為車庫。本方案包括臨時用電和臨時用水。
因本人不是電氣專業畢業,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,工地已采用三相五線制,采用TN-S系統。 1、一級配電箱需要外殼重復接地,二級箱需要嗎? 2、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地? 3、接開關箱的用電設備比如電焊機、鋼筋彎曲機、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地。 4、總配電箱、二級配電箱、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,各個開關的保護有什么要求。 最好能有規范條文說明。
項目上臨時施工用電由總包完成,從室外一層一個配電箱接入,樓上每五層一個配電箱,然后其他分包單位再從樓上的箱子接電,現在由于分包單位接線不規范,經常導致配電箱跳閘,而且是整棟樓一起跳,總包單位每次檢查說是分包單位接線有問題,但是我想不明白為什么跳閘是室外的配電箱跳,不應該是每層的箱子跳嗎?由于對電這一塊不太懂,各個配電箱漏報的標示都都看不清,不知道電流多大,也要求監理去檢查過,也沒拿出個什么意見,希望論壇前輩分析一下原因,不勝感激。
請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表。 開關箱里面保護、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇。 防雷保護和接地保護。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖。 架空桿圖。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖。 一級配電箱接線圖。
各位論壇大俠,施工現場臨時用電的合理布置應該是怎么樣的?關于三級防護、配電箱、開關箱等等有沒有人系統的講解一下,最好有圖,萬分感謝!!
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
施工工法簡介
施工現場用電布置方案.doc
隧道施工用電方案
隧道施工用電方案專題,為您提供隧道施工用電方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隧道施工用電方案 相關的專業交流討論,更多隧道施工用電方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題