本人所在單位正在施工一個旅游項目,業主需我們提供“臨時施工用電專項提供一下方案”有哪位好心人有這方面資料,給提供一下,我在這謝謝了。
本人剛接觸電氣工程,還是菜鳥一只,現有一個兩萬平米的廠房(在廣州),工廠為鋼結構,辦公樓為混凝土結構. 現在下面的施工單位還沒確定,老板要求我做出施工現場的用電系統,包括配電箱和電纜大小,有點頭暈^_^,求有做過的朋友幫忙啦 已申請315kVA臨時變壓箱,從總配電柜出來設幾個回路比較合適?其中,我們自己的現場辦公單設一個回路(老板要求的),35kw夠嗎?
1.某供電局給甲方安裝了1臺400KVA臨時變壓器,并配了1個臨時電表箱(內有1個總開關630A,2個分支開關400A).2.甲方準備敷設兩路臨時架空干線,采用JLKV-3*95+1*50鋁線接自分支開關.
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW。分別如下:①、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,將供給電渣壓力焊、電焊機、振動器及工作面的局部照明使用,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1、2#車間,1、2#裝配車間,研發車間附近。用于本工程的設備主要有塔吊、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等。
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 18:37 編輯 給大家轉載一個技術資料。希望能給大家一點幫助。一、編制依據《低壓配電設計規范》GB50054-2011中國建筑工業出版社《供配電系統設計規范》GB50052-2009中國建筑工業出版社《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中國建筑工業出版社《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表。 開關箱里面保護、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇。 防雷保護和接地保護。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖。 架空桿圖。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖。 一級配電箱接線圖。
項目上臨時施工用電由總包完成,從室外一層一個配電箱接入,樓上每五層一個配電箱,然后其他分包單位再從樓上的箱子接電,現在由于分包單位接線不規范,經常導致配電箱跳閘,而且是整棟樓一起跳,總包單位每次檢查說是分包單位接線有問題,但是我想不明白為什么跳閘是室外的配電箱跳,不應該是每層的箱子跳嗎?由于對電這一塊不太懂,各個配電箱漏報的標示都都看不清,不知道電流多大,也要求監理去檢查過,也沒拿出個什么意見,希望論壇前輩分析一下原因,不勝感激。
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
施工單位做了個臨時施工用電方案,我看了一下,好象是有問題,但我不是學電氣專業的,有點不能肯定,請專業人士幫忙解答一下。情況如下: 經過計算,用電功率為381KW,用電內容主要是塔吊、電焊機、攪拌機、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、電流計算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我認為應該還有個COSφ=0.85,是嗎? 2、從變壓器低壓柜引出的電纜是LV3×185+2×95,方案上說是銅芯線,架空載流量是540A,我找了好多廠家的樣本,這種規格電纜的架空載流量(25℃)是344A,而單芯的185mm2是600A(單芯的載流量大這么多,倒不如3個185單芯的加95兩根單芯的捆綁在一起,想不通),LV是橡膠外皮還是聚氯乙烯外皮,而且應該是鋁線,是否要5芯的,我認為3芯就可以了,大不了4芯,PE線現場接地就行了,為什么還要接到變壓器的低壓柜內,就是在低壓柜也是接地。 上面施工單位的計算與配線是否正確,如不對改怎么做,為什么?我提的問題或建議對嗎? 請高手指教,謝謝:(
辦公樓地上建筑面積為33385㎡,地上建筑東段為低區層,建筑層數為5層;西南段為主樓高層區,建筑層數為22層;地下室建筑面積為10131㎡,地下室為2層,地下二層為人防地下室,平時作為停車場使用,地下室一層為車庫。本方案包括臨時用電和臨時用水。
本小區建筑面積16萬平米,地下室二 層,地上四幢建筑,分別為18層和20層.
施工現場臨時用電專項方案
新建一個小區,現在正在申請試用一臺250的臨時用電,正式用電的時候大概要使用一臺800的箱變,想問下現在能不能直接申請一臺800的箱變做臨時施工用電,施工完后直接轉正式用電,更改下計量方式就行了?這樣可以嗎?
簡要說明: 該小區建筑面積為2萬m2,上空無高壓線跨越,變壓器、總配電室與分配電房的配電設施已安裝到位,職工生活區和辦公室分開布置,生活用電單獨分開設置配電箱,使用安全電壓;木工制作場地,鋼筋配料場地,各種機械設備和3臺塔吊,臨時用電單獨分開設置開關箱,按規范設置接零接地漏電保護裝置;主電纜線已架空絕緣,三級配電設置到位。文件格式:Word文件大小:450 KB
(一)施工現場臨時用電方案及措施 1、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱。 2、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,另一根是黃/綠雙色線。三級配電二維保護、總配箱漏電保護器,開關箱漏電保護器,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,其額定漏電動作電流不大于30mA,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則。
臨電安全方案,技術負責人必備技能
第一章 工程概況 遵義市奧林匹克體育中心位于遵義市新蒲新區,基地位于新區東部,有規劃道路通往新行政中心、老城區、機場及新火車站片區,項目總用地
一新建小區施工現場!其中11+1小高層 15棟 高層17+1 6棟 15+1 一棟 住宅總建筑面積209948平方米。臨時施工用電變壓器容量2臺800KVA干變或2臺1000KVA變壓器,夠不夠用?大了還是小了?請幫忙看看!謝謝!QQ:41845664
偶現在一個山區施工,要做一臨時施工用水方案,請各位大蝦給予指導,小弟在此感激不盡.具體情況如下:市政給水管徑為DN100,水壓為0.18MPa,施工區離市政給水口(水表處)垂直高差為110米,水平距離大概為500米.,山勢坡度很大,要爬坡,并且到施工區臨時用水出口需求0.2MPA,施工區在山上一共有4個施工單位同時施工,建造別墅和酒店.擬在市政給水口處建造一水池和泵房一次性供水到施工區,擬用90的PE管(工作壓力為1.6MPA).請問各位大蝦多少立方米的水池和如何選泵才能滿足臨時施工用水的需要.