  • 一個高層建筑防排煙問題

    32層高層,下面兩層及裙房是商鋪,面積大于300平米,請問,按照建筑分類應該劃為公共建筑嗎?那么請問,地上3-32層住宅部分靠外墻的合用電梯前室及防煙樓梯間(已經能夠滿足自然排煙要求)是否應該再設置機械加壓送風?

  • 高層建筑防排煙設計要點

    今天在網絡上看到一位愛心人士分享的學習資料,現小編將其整理分享給大家,知識是共享的,我們大家一起學習成長。 高層建筑的防排煙設計,本應是暖通專業的范疇,但建筑師也應了解其基本原理,以便于工程協調與配合,也是注冊建筑師考試的重要考點。關于防排煙設計的規范條文,讀起來像繞口令一樣,如果沒有足夠的實踐經驗,真還不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防煙和排煙是什么區別,防煙就是防止火災時煙氣擴散,以免窒息,這就需要對房間進行加壓送風,使里面空氣形成正壓,煙氣就進不去了。機械防煙即正壓送

  • 高層建筑地下室防排煙求教

    本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 編輯 有一高層建筑,其地下室有一防煙樓梯間直通地下,具備自然排煙條件,其不具備自然排煙條件的前室由建筑專業提供豎井,進行機械加壓送風。然而,前室僅有一個,所開門為雙扇門。1、如果按照計算方式,同時開啟門的個數仍然按照2個嗎(實際只有一個)2、如果按照《高規》,其加壓送風量最少22000CMH,風量遠大于保證余壓所需風量,采用前室與過道間加余壓閥的形式能否解決

  • 求教,關于高層建筑防排煙問題?

    關于高規 8.3.8 樓梯間宜每隔二至三層設一個加壓送風口;前室的加壓送風口應每層設一個。請問假如防煙樓梯間前室不加壓,只對防煙樓梯間加壓,樓梯間按2層設一個加壓風口,那么不加壓的那一層著火,他的前室起不到作用,即使他的上下兩層風漏過來,我想也起不到多大的作用。那么在前室不加壓的情況下,每一層防煙樓梯間都加壓是不是更好一點?

  • 關于多層建筑或高層建筑防排煙設計

    因為剛剛接觸這個行業,且沒有人帶,:Q 所以對設計建筑通風、防排煙這塊很是陌生,最近看了狠多規范也設計手冊,也看了很多圖紙,但是還是處于迷糊狀態:'( 所以想請教一下各位,誰能夠總結一套設計的大概流程,并附簡單的計算方法等。:$ 比如一個多層地下室,先分防火分區,然后劃分防煙分區,然后計算排煙量,用什么公式或方法,然后計算什么這個樣式。 可能比較麻煩 但是希望有空的老師們能夠賜教:(

  • 高層建筑與地下建筑通風與防排煙

    中國建筑工業出版社出版,雖小部分內容有更新,但整體值得一看。

  • 高層建筑內走廊的排煙問題

    對于高層建筑:1、一“T”形內走廊,三端總長度超過20m,但最長兩端長度不超過20m,是否應考慮機械排煙?2、一層內走廊長度為25m,一端有外門,是否可利用外門自然排煙而不設機械排煙系統?3、內走廊長度為40m,一端有可滿足要求的排煙外窗,是否可不設計機械排煙系統?(不設計機械排煙,如何滿足最長排煙距離不超過30m的要求?)

  • 一類高層建筑內剪刀樓梯間防排煙問題

    剪刀樓梯間正壓送風可否合用一個送風豎井給兩個樓道分別送風呀,高規8.3.4說可以,可是一位前輩不贊成我這么做,說是風道不好布置,可我覺得可以.我的觀點是在一層設一個送風口給樓梯甲送風,在二層設一個送風口給樓梯乙送風,在上面的樓層中每隔兩至三層交錯設置送風口,這樣做有什么不妥嗎?請大家賜教.

  • 請教:關于高層建筑的防火排煙

    假設一建筑物22層,地下一層;前室跟防煙樓梯間都要加壓送風防煙問題1:豎井地上地下共用的話是不是要采取雙速風機,如果著火層在地上那么風口就開上中下(如果是第一層呢,開123么);如果著火層在地下就只開地下一層的風口,這樣對么問題2:防煙樓梯間跟前室的漏風面積:防煙樓梯間是包括樓梯間到前室,前室到走道所有的漏風面積么(串并聯我知道)?前室是指前室到走道跟消防電梯的漏風面積之和么?問題3:地上跟地下的風量計算:兩部分的風量是分開計算的么?地下一層前室跟防煙樓梯間需要用風速法跟壓差法進行計算么?如果要的話,算出來跟規范都差很大;地上部分:前室風量(壓差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25開根號=37215;風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 樓梯間風量(壓差法)3721.5*0.04*21*50開根號=21882 風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:

  • 高層建筑“中庭”排煙體系初探

    高層建筑的“中庭”能使建筑的內部空間達到最大范圍連接性,并形成整體的內部空間視覺效果以及大面積自然采光,而被建筑界廣泛采用。同時,也正是由于中庭的這些特點,給現代建筑消防帶來了較大的挑戰。例如,中庭的高度(通常在20米以上)會大大降低自動噴水滅火系統的有效性;中庭樓層與樓層間的不完全隔離,無法有效延緩火、煙由著火層向其他樓層的蔓延;中庭的疏散通道最易傳導煙霧及火等等。一、中庭火災的煙氣危害 常規火災造成死亡的原因大都為有毒煙氣,通常對火場中煙的定義是:空氣中的固體物、液體微粒,物質燃燒時產生的氣體與卷吸進的空氣的混合物。 在建筑排煙的設計中,能見度降低是較為嚴重的危害,也是必須重點考慮解決的問題之一。尤其是對于居住在著火點附近的人員,當不得不穿過煙區逃生時,濃煙導致的能見度降低會使人迷失方向,從而產生生命危險。如果有足夠的能見度使人們得以找到緊急出口,火場中的有毒氣體就難以對逃生形成障礙。一般來說,對于熟悉中庭建筑結構并有足夠時間逃生的住戶,能見到3~5米遠的距離即可;對于不熟悉建筑結構的人員,能見距離則不應低于25米。

  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。

  • 高層建筑中的廚房要不要設消防排煙?

    請教一個問題,在高層建筑中,有一個面積約300平方米的廚房,有固定的外窗,不能開啟。此廚房設有排油煙系統,還要不要設消防排煙系統?

  • 高層建筑防排煙系統存在的問題及探討(轉貼)

    摘要:近年來,高層建筑火災事故呈明顯上升趨勢,群死群傷事故時有發生,給國家和人民生命財產造成了極大的損失。統計資料顯示,在各類火災事故中,絕大部分的人員傷亡都是因煙氣窒息、中毒,不能安全疏散所致。 關鍵詞:高層建筑 防排煙系統 存在問題 相關站中站: 安全疏散 近年來,高層建筑火災事故呈明顯上升趨勢,群死群傷事故時有發生,給國家和人民生命財產造成了極大的損失。統計資料顯示,在各類火災事故中,絕大部分的人員傷亡都是因煙氣窒息、中毒,不能安全疏散所致。如2003年10月18日美國芝加哥35層政府大樓火災,火災發生時熊熊的火焰和滾滾的濃煙從大樓的12層涌出,由于煙霧太濃,致使許多人找不到逃生的通道,被困在樓內。雖然大火僅在大廈12層燃燒,但12層以上的每一樓層都不同程度地受到濃煙的威脅,大約有數十人因向上跑而最終被濃煙熏傷,在22層的通道和樓梯中發現了6名被煙熏的尸體。同樣,日本的“千日”百貨大樓火災,死亡的118人中就有93人是被煙熏死的;美國米高梅飯店特大火災,死亡的84人中有67人也是被煙熏死的。1993年12月1

  • 繼續討論(一類)高層建筑"裙房”防排煙

    一塔樓超過50米的辦公樓(一類),其"裙房”不超過24米,合用前室\防煙樓梯間\前室(僅供裙房用)能否采用自然排煙?

  • 高層建筑地上汽車庫的通風防排煙要怎么確定

    高層建筑,共24層,其中1-6層是地上汽車庫,汽車庫的左側外墻有開若干窗。按照汽車庫規范的話,只要求面積超過2000的地下車庫要設置防排煙,地上車庫就不要。可是按照高規的話,開窗面積不足汽車庫面積的5%,是需要設置排煙的。應該按照哪一個設計呢?如果可以與建筑專業協調,增大外窗的面積滿足自然排煙要求,那么地上汽車庫還需要設機械排風嗎?求助求助!!

  • 高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計

    高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計

  • 高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h。可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風

  • 高層建筑的通風防火排煙13大措施

    這是本人的一點工作總結,希望對大家能有幫助,也歡迎大家討論!1.空氣中含有容易起火或爆炸危險物質的房間,其送、排風應采用防爆型的通風設備。送風機如設在單獨隔開的通風機房內且送風干管上設有止回閥,可采用普通型通風設備。2.排除有燃燒和爆炸危險粉塵的空氣,在進入排風機前應進行凈化。對于空氣中含有容易爆炸的鋁、鎂等粉塵,應采用不產生火花的除塵器;如粉塵與水接觸能形成爆炸性混合物,不應采用濕式除塵器;3.有爆炸危險粉塵的排風機、除塵器,宜分組布置,并應與其他一

  • 急求《高層建筑和地下建筑通風防排煙》!!!

    我是大四的學生,現在要做防排煙的畢業設計,很需要這本書的,希望各位大俠能幫幫忙上傳電子檔的或者是掃描的也行!!!謝謝!!!!

點擊加載更多

高層建筑防排煙

高層建筑防排煙專題,為您提供高層建筑防排煙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑防排煙 相關的專業交流討論,更多高層建筑防排煙相關內容請訪問