建筑防排煙現在根據什么規范設計,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,沒有具體設置的方法,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范?請高手指點迷津。
建筑防排煙設計標準2017
本帖最后由 cryogen 于 2013-8-2 10:01 編輯 請教各位大神建筑防排煙設計的問題1、建筑防排煙設計都要看哪幾本規范呢?2、小妹剛入門,期望各位大神推薦幾本關于防排煙設計的教材或者算例,工程。非常感謝~~:loveliness:
一.基本概念 1.簡易防火閥:平時開啟,70°C時溫度熔斷器動作,閥門關閉;也可手動關閉,手動復位。 2.防火閥:平時開啟,70°C時溫度熔斷器動作,閥門關閉;也可手動關閉,手動復位。閥門關閉后可發出電信號至消防控制中心。防火閥與普通百葉風口組合,可構成防火風口。 3.防煙防火閥:平時開啟,70°C時溫度熔斷器動作,閥門關閉;
今天在網絡上看到一位愛心人士分享的學習資料,現小編將其整理分享給大家,知識是共享的,我們大家一起學習成長。 高層建筑的防排煙設計,本應是暖通專業的范疇,但建筑師也應了解其基本原理,以便于工程協調與配合,也是注冊建筑師考試的重要考點。關于防排煙設計的規范條文,讀起來像繞口令一樣,如果沒有足夠的實踐經驗,真還不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防煙和排煙是什么區別,防煙就是防止火災時煙氣擴散,以免窒息,這就需要對房間進行加壓送風,使里面空氣形成正壓,煙氣就進不去了。機械防煙即正壓送
一. 基本概念
在現代的建筑中很多為了追求美觀或者氣派,經常采用一些非常規的造型,比如中庭,或者比較狹長的走道,按照北京院的技術措施此幾種情況下需要設排煙,而目前相關的規范當中尚且沒有多層建筑的防排煙設計規范,所以在設計中很為難,大家有什么好方法可以解決么?
簡介: 本文從自然排煙設施達不到排煙目的、設置機械加壓送風防煙設施部位所要求的余壓值難以形成,機械排煙設施的排煙效果不明顯、防排煙風機的配電不符合規范要求、應設機械防排煙設施的部位未按規范要求設置等方面論述了高層民用建筑的防排煙系統的設計和施工中問題,并分析了對策。 關鍵字:自然排煙 機械排煙 機械加壓送風系統 通常高層民用建筑的防排煙設施主要包括防煙樓梯間及前室、消防電梯前室、合用前室、封閉樓梯間、避難層(間)等場所設置的防煙設施,地下室、內走道、中庭、無窗或設有固定窗房間等部位設置的排煙設施,防煙分區之間的擋煙垂壁等。防排煙設施是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的消防安全設施,但由于部分設計、施工人員對防排煙設施的結構、作用、性能缺乏了解,對國家規范標準理解不透徹,往往導致在設計、施工中存在一些問題,主要表現在以下幾個方面: 一、自然排煙設施達不到排煙目的自然排煙是一種經濟、簡單、易操作、維護管理方便的排煙方式,但由于部分工程在設計、施工過程中不按規范要求進行,往往導致工程完工后,自然排煙設施不具備排煙作用,分析其原因主要有以下幾個方
現有的高級旅館裙房為多功能綜合建筑,人員密集,室內家具等可燃物較多,一旦著火,煙氣容易沿樓梯間等豎向井道迅速蔓延到客房層。根據測試,煙氣沿樓梯間等豎向井道的擴散速度為3~4 m/s,在無任何阻攔的情況下,僅需0.5 min煙氣就能通過豎向井道上升到100 m高的頂部。因此建筑火規范中均有對防煙樓梯間及消防電梯前室的設置要求及防排煙量和核算方法的規定。但現代建筑為了提高服務檔次和服務質量,電梯數量經常超出消防電梯要求的數量,而且往往設置與走道或大堂直接相通的客用電梯。如果不針對該部分空間采取防火分隔等措施,則極易形成“豎向煙囪”,給上部客房人員帶來危險。 以某高級旅館建筑為例,介紹電梯井的消防設計。該建筑的建筑面積為5萬m2,共9層,地下3層至地上2層為裙房,地上3~6層為客房,設兩部普通電梯可從地下3層(車庫)直達地上6層(客房),每層電梯均直通客房走道,電梯門尺寸為1100 mm×2100 mm,單個電梯井橫截面尺寸為2400 mm×2
一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式
杭州市建筑設計研究院有限公司 李光華摘要:從應用技術角度出發,針對建筑消防防排煙系統設計的諸多環節予以探討,提出了完善的建筑防排煙系統所需的必要條件及設計注意要點。關鍵詞:建筑消防防排煙系統、設計要點、技術環節建筑防排煙設計是現代建筑消防設計的重要內容,在建筑設計的不同階段不同環節中,不僅要注意防火設計,更要注重防排煙設計,防煙就是將煙氣控制在某一特定區域內,確保消防疏散通道不受煙氣侵害,而排煙則是火災時產生的高溫有毒煙氣及時排除,防止煙氣向防煙分區以外擴散,保證疏散通道安全可靠以及人員疏散所需時間。煙氣的控制、排放等是暖通設計專業的重點,同時也需要建筑及控制等相關專業工程有效的協調配合,筆者認為:防排煙設計首先是一門不斷得到研究和發展的消防科學技術,設計人員需要以嚴謹的科學態度,充分理解和掌握國家現行相關的規范標準,經濟合理地運用現代消防技術,全方位地完成此項工作,筆者就防排煙設計相關方面內容,結合自身的工作經驗認識,提出一些想法建議,以供參考交流。一、防火分區,防煙分區概念的明確防火分區按方向可分為垂直及水平防火
高規中:20-32層,合用前室18000-22000m3/h送風量。我有點不明白,這個是報警層,也就是一層的送風量,還是整棟大廈所有合用前室的送風量??消防聯動送風,排煙都是本層才動作的,樓梯間是整棟動作的。我用風速計測得送風口處的風速1.2m/s 乘以送風口面積 是不是可以算出這個送風總量?? 排煙是不是也按此計算???負擔一個防煙分區是60m3/h,那個140㎡,排煙口風速是到多少才合適??還是另有計算公式,麻煩各位大哥指點下小弟,感激不盡。
建筑防排煙及暖通空調防火設計
探討地下建筑工程防排煙系統的設置要求、要點及常見問題。 目前,我國地下建筑工程的數量逐年增多,據不完全統計,我國地下有效利用空間己經達到一千萬平方米,其中主要使用功能是餐飲、商業街、地鐵、旅館等。一旦發生火災,就會造成重特大火災事故的發生。故此,對地下建筑防排煙系統的設置問題進行探討非常重要。 一、設置要求及要點 對于地下建筑防排煙系統的設置問題,我國有具體的要求和規范規定。一般地下建筑防排煙系統主要包括機械送風、自然排風以及機械排煙等形式。同時,在地下建筑房間裝飾過程中,應該進行控制或降低可燃材料的使用。對其防火防煙進行有效的劃分或調整,有效控制和阻止地下建筑煙氣的排放或擴散。 另外,我國對于地下建筑面積大于五十平方米,且對于地下建筑可燃物擺放較多的房間以及停留過多人員的房間,應該對其設置機械排煙基礎設施。此外,依據GB 50016-2014《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)
因為剛剛接觸這個行業,且沒有人帶,:Q 所以對設計建筑通風、防排煙這塊很是陌生,最近看了狠多規范也設計手冊,也看了很多圖紙,但是還是處于迷糊狀態:'( 所以想請教一下各位,誰能夠總結一套設計的大概流程,并附簡單的計算方法等。:$ 比如一個多層地下室,先分防火分區,然后劃分防煙分區,然后計算排煙量,用什么公式或方法,然后計算什么這個樣式。 可能比較麻煩 但是希望有空的老師們能夠賜教:(
9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間;人員、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道;4 中庭;5 設置在一、二、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下、半地下的歌舞娛樂放映游藝場所;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道。 紅字部分有些疑問,長度大于20m的內走
現有一通訊數據中心,共五層,高度超過24米,算為高層建筑。其中二、三、四、五層均有約400平米的無人值守機房,這些機房無窗。請問這個要做防排煙設計嗎?做或不做有防火規范的哪一條作為依據?
防煙系統聯動控制中寫道:防火分區內火災確認后,開啟該防火分區樓梯間的全部加壓送風機。 這句話該如何理解,是只開啟樓梯間相對應該防火分區的一個加壓送風機,還是說開啟所屬該防火分區的樓梯間的所有若干加壓送風機。
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
建筑防排煙設計
建筑防排煙設計專題,為您提供建筑防排煙設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防排煙設計 相關的專業交流討論,更多建筑防排煙設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題