現有一城墻修復工程,墻后為山體,因各種原因采用重力式擋墻,而為了抵抗墻后的土壓力,采用錨桿,問題是重力式擋墻如何與錨桿連接,有朋友說擋墻內設臥梁,錨桿固定在臥梁上,請教各位強人,具體怎么連接,或有其他更好的辦法,下面是簡圖。請各位高手給點指導,焦急等待中
一20米高的巖質邊坡,采用錨桿擋墻進行支護,墻背后水平距離11.5米處有一橋的嵌巖樁基,嵌巖部分剛好在破裂面以內,詳附圖。這種情況下計算擋墻側壓力時需要考慮嵌巖樁的影響嗎?那里有相關的說明? 如果在破裂面以外呢?
鐵道部第十三工程局 執筆人:牛希順[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-25 12:05 編輯 ]
圖紙簡介: 本項目高8.1m,長度約31.0m,坡向193度;上覆土層為素填土,厚度0.98~1.13m,稍密;下伏為砂巖,主要呈強風化狀態巖體破碎,少量呈中風化狀態,巖體較破碎,邊坡巖體類型為Ⅳ類;邊坡為土-巖質混合邊坡,邊坡安全等級為三級。設計說明、擋土墻立面圖、A-A斷面圖、肋柱配筋斷面圖、大樣圖等。 投稿網友: duxiaojiang2012<
我們正在施工一段高速立式擋墻加固搶險工程,公路已經通車,擋墻每段為15米,高度為8米,中間一段塌落,重新澆筑完后,在擋墻上進行中空自進式錨桿加固,加固深度為8米,然后注水泥漿。我們不知道施工每米錨桿單價,有誰知道請告訴一下,在這里謝謝了。
近年來,一種新型的柔性擋墻結構——自嵌式擋墻自問世以來已被廣泛應用于各個領域,該擋墻是一種區別于漿砌塊石擋墻和混凝土面板擋墻的加筋土擋墻,它的面板采用自嵌式擋土塊干壘而成。該擋墻應用在水利上時水可通過面板中塊與塊之間的縫隙浸入到擋墻后的回填土中,自嵌式擋土塊后是30cm的級配碎石排水層,排水層后是介于每兩層土工格柵之間的反濾土工布,土工布所包裹的土體就是經碾壓后的回填土,如圖1。其中,反濾土工布有三種作用:一、透水性。水可浸入后面的回填土中,減少水對擋墻的壓力;二、保土性。回填土中的土粒不能通過土工布滲出來;三、防淤堵性。土粒不能淤堵土工布,防止水滲不出來。 自嵌式擋墻應用在水利領域時,水位的變化會對擋墻產生一定的影響。水位變化有兩種情況:驟變和緩變。所謂驟變一般是指擋墻前水位變化很快,擋墻后滑坡內自由面或滲流浸潤線滯后于擋墻前水位變化;所謂緩變是指在擋墻前水位變化過程中,擋墻后土體內的自由面與擋墻前水位變化基本上同步。緩變對擋墻的影響主要集中在土體含水量的變化對抗剪強度參數的影響以及水位變化造成影響區域內土體容重發生相應變化。驟變除了會造成上述影響外,還會由于擋墻
一工地。擋墻高約13米,上部4米高為條石擋墻,下部9米為錨桿擋墻。擋墻外側為汽車專賣店。內側正在挖運土石方。現甲方要求拆除此擋墻。施工擬采用炮機鑿打的方式拆除錨桿擋墻。在拆除擋墻前,現在擋墻外側搭設一高為4米的雙層硬棚防護。求指教是否還有其他的拆除方式,及拆除的施工方案補充內容 (2014-7-26 08:40):擋墻高為18米,擋墻距汽車專賣店5米遠
兄弟姐妹們,不知道你們在做重力式擋墻的時候有沒有遇到過這樣的問題:按照《水工擋土墻設計》這本書上的方法來計算重力式擋墻的穩定和應力時,即使是1、2米高的擋墻也會出現不穩或者應力大小比無法滿足,除非將擋墻背后的填土重量計入才能滿足(但書上是明確表明不算這部分重量的)。書上的例題把背后坡比取為1:0.7,f=0.4,但在實際情況里我們一般取1:0.4,f在0.3左右,因此實際情況下算出的結果基本上都是不穩的或應力無法滿足。不知你們有沒有遇到過這樣的問題呢?我身邊有好幾個都遇到過這樣的情況,大家都不知道該如何處理。難道書上的理論錯了嗎?有哪位大俠能否幫忙解答一下呢?感謝感謝。。。
在論壇上下載了一個工程實例叫做 錨桿擋墻計算書還有圖紙,細看之下發現一點點問題錨桿擋墻設計參數:c=1.02MPa,M30砂漿與錨孔壁的粘結強度qe=2.0MPa 天然單軸抗壓強度frk=6.91Mpa從這些參數來看,感覺單位應該是Kpa 而不是Mpa吧,因為如果用Mpa 的話,那數值也未免太大了一點吧,要知道 1mpa =1000kpa啊。請高人指教。。。
巖質邊坡錨桿擋墻計算采用電子表格編寫,有哪個達人能夠直接用cad進行二次開發就好了!!!
希望對大家有用
錨桿擋墻可以和主體做在一起嗎?如下圖
我這里有一個17米的邊坡,由于場地限制,無法放坡,所以要做錨桿擋墻,表層有2m厚的土層,基本都是巖石,邊坡裂隙角54度,破裂面的粘聚力55kpa,摩擦角18度,坡面線大概1:1.25,請問,計算得出的剩余下滑力是多大?我算出來大概2300kn左右,還有個問題就是算出來的下滑力與水平面夾角大概54度,我怎樣分解成水平方向的下滑力呢,也就是作用在錨桿擋墻上的作用力,是不是剩余下滑力F*cos54,這樣計算對么?我同事說是F/cos54,不知道哪個是正確的,請大蝦指導一二
本帖最后由 高處能勝寒 于 2013-9-27 23:33 編輯 理正巖土重力式擋墻設計講議,對理正巖土軟件重力式擋墻部分參數都做出詳解,特別適合對軟件參數不理解的朋友,對用理正軟件設計的朋友有很大的幫助。高價下載來的,免費分享給大家。
[size=133%]v自嵌式擋墻是在干壘擋土墻基礎上開發的一種新型柔性結構。該結構是一種新型的擬重力式結構,它主要依靠自嵌塊塊體、回填土通過土工格柵連接構成的復合體來抵抗動、靜荷載,達到穩定的目的。
第6.6.1條 邊坡設計應符合下列原則: 1.邊坡設計應保護和整治邊坡環境,邊坡水系應因勢利導,設置排水設施。對于穩定的邊坡,應采取保護及營造植被的防護措施。 2.建筑物的布局應依山就勢,防止大挖大填。場地平整時,應采取確保周邊建筑物安全的施工順序和工作方法。由于平整場地而出現的新邊坡,應及時進行支擋或構造防護。 3.邊坡工程的設計前,應進行詳細的工程地質勘察,并應對邊坡的穩定性作出準確的評價;對周圍環境的危害性作出預測;對巖石邊坡的結構面調查清楚,指出主要結構面的所在位置;提供邊坡設計所需要的各項參數。 4.邊坡的支擋結構應進行排水設計。對于可以向坡外排水的支擋結構,應在支擋結構上設置排水孔。排水孔應沿著橫豎兩個方向設置,其間距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜為5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支擋結構后面應做好濾水層,必要時應作排水暗溝。支擋結構后面有山坡時,應在坡腳處設置截水溝。對于不能向坡處排水的邊坡,應在支擋結構后面設置排水暗溝。 5.支擋結構后面的填土,應選擇透水性強的填料。當采用粘性土作填料時,宜摻入適量的碎石。在季節性凍土
本圖參照國家建筑標準設計圖集《擋土墻》(04J008)進行繪制,墻高4-6米
不錯東西,希望對大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎樣。
計算軟件采用mathcad2001編寫,可根據輸入擋墻尺寸進行整體穩定、配筋計算,CAD為各種參數輸入的附圖。如有疑問可提出。黃色部分為常規輸入數據區。