(1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火、防煙分區和建筑構造;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統;(6)防煙、排煙和通風、空調系統的防火設計;(7)消防電源及其配電;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;(9)火災自動報警系統和消防控制室;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置;(12)有爆炸危險的甲、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容。
該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。
1.本審核意見要求所有防火門尺寸控制在:寬度1023、2123,高度2300內,但本項目部分大廳門高度有3M,寬度2500,現如何按要求整改!———是宴會廳的出入門,有六扇門,設計為雙道雙向開啟門,現要求按審核尺寸變更,并改為單向2.請問消防卷簾可作為安全出口通道使用嗎?——本項目一個餐廳面積300平方米,其中一個通往消防樓梯的直接出口,另一個入口是消防卷簾3.如下圖:消防電梯前室門要取消一道,查了消防規范,也沒有見有什么說明?
建筑工程消防監督審核管理規定 對做甲方的朋友可能有幫助哦
建筑消防設計審核的意義是什么?通過建筑消防設計審核,在城鎮規劃、建筑設計工作中,貫徹各項消防安全技術規范,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,并為撲救火災創造有利條件,把受災的區域和損失控制在較小范圍。如果各項消防安全技術措施,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,等到竣工以后才發現有問題,再來進行“補課”,則不僅影響工程的投產和使用,而且在資金、材料等方面將會造成巨大浪費,有的甚至成為“終身隱疾”,遺患無窮。
1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟、理解不深、經驗不足,出現錯審、漏審現象在所難免,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,覺得有的經驗值得借鑒,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,供參考。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個
我剛開始接觸這個行業,因此對這些行業的現有的銷售模式不是很了解,有的告訴我關鍵在甲方或者是誰出錢誰說了算,跑好這些就可以了,那其他的關系應該怎么維護?還有建筑類的整個流程是怎么樣的,又該怎么尋找關鍵人,水務和消防是不是一樣的,又該怎么尋找,焦頭爛額,一頭霧水,求大神指點!
何謂建筑工程消防監督審核?建筑工程消防監督審核是指公安消防監督機構對新建、改建、擴建、建筑內部裝修和用途變更的建筑工程項目,從設計、施工到竣工驗收所實施的消防設計審核、施工安裝監督檢查和消防驗收。
這酒店在一棟19層商住樓的1、3、4層,建筑面積是1597平米,左右兩邊的雙電梯和剪刀樓梯是住宅部分用的(已隔開),疏散樓梯只有左上角外掛的樓梯和右邊的那個,酒店電梯是中間紅色的那部(需不需要加電梯前室?)。求高手看下 從 建筑布局 疏散距離(疏散距離好像不夠) 方面 還有那些不能通過消防驗收的 (自動報警、噴淋、消火栓還沒有畫)
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
建筑消防百問,附目錄,可以按需下載,目錄太多了,僅附了一部分。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。謝謝。PS:不是原創,只是整理了電腦里面的資料,覺得大家可能會用到,就上傳了。
有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機、防火卷簾等需消防聯動的設備,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,然后在另一個樓中設消防接線箱,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做?
中表3.5.2關于同時使用消防水槍數量,請問消防審查中提出同層使用水槍數目需要達到本表要求?做何解釋?同本規范中7.4.6條要求同一平面有2支水槍的2股水柱同時到達任何部位既可.設計中為高層商住,住宅部分每層已設置3套消火栓,已經滿足7.4.6條規定,請教:同時使用消防水槍數量為計算消防水量時使用,為何此處要求每層使用水槍數達到表3.5.2中水槍數量? 關鍵是如何回復!!!
老師,我想問下關于一個塔型建筑,塔尖高度為23米,但真正使用高度為10米不到,其余都為裝飾,我是不是應依照15米的公共建筑設消火栓?
我想問一下~1 商住兩用樓(就是一 二層是商業網點.三~~六為住宅 )七層為閣樓~~我想知道閣樓算不算一層啊~如果是就的上消防了~~那閣樓的消防水箱怎么加呢~~2.還這個樓 本地自來水不是環狀的.那就是設消防水池,這樣的話~水泵結合器還用上嗎??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室嗎~(就是說 我這個樓的地下部分 以前是溝 甲方就用了這個溝做的,地下部分是三面是墻 另一面正常)請各幫看看~解釋一下~
小弟遇到一個綜合樓,3000平米,三層帶閣樓,底層和二層是隔開的單間,做店面房,三層是貫通的辦公區,請教各位這種建筑消防如何考慮?
一個建筑前后的高差有5層那么高,從高的一個室外地平算起是22米高,從低的一個室外地平起40米高,分別和兩個是外地平相平的兩個層為門面,其余為單元式住宅。問題1、這個工程算高層還是多層?2、消防用水量可否套用住宅的。
寺廟建筑得消防改怎么考慮:寺廟內有天王殿、大雄寶殿、觀音閣、藏經樓、四座配殿、齋院、鼓樓、鐘樓、連廊、方丈室、法物流通建筑、生活區二層樓等建筑,除生活區外的建筑多為木結構,或者柱子是鋼筋混凝土的,頂蓋是木結構的,耐火等級為三級或者三~四級。這樣的區域消防改怎么做,請各位多提寶貴意見!
前幾天一個高層住宅項目,底層架空停車,層高3.2,四周沒有圍墻,我設計時只是隨便布置了幾個燈具,平均照度約15lx,審核人說,根據《建筑照明設計標準》GB50034-2004第5.4.1,車庫照度應該按照75lx設計。請教一下大家,這種架空停車的車庫,應該執行這個車庫照度設計標準么?感覺照度太高了。