建筑工程分為地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,而屬于一個獨立分包工程,需要有專門資質的單位進行施工。
這些表格不僅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具體的內容大家可以到里下載一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥。3) 所有材料、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)
點下下方文字解鎖消防課程 消防工程施工水電暖(精講班)
一、消防施工單位的資格審查 不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣、焊接技術專業等)人員的資格證書。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。
消防工程施工組織設計、開工竣工報告、檢驗批、報表等
我司因項目發展需要急需尋求消防施工隊合作,有3年以上施工經驗,人數15人以上,我司是一家消防公司在廣東中山,有意在中山做項目者請撥:13631194403,或[email protected]
碧桂園消防工程施工組織設計
消防工程施工質量資料如何整理?
建筑業企業項目經理資質管理制度向建造師執業資格制度過渡,其中有一條是2007年度擔任大型工程施工項目經理的,這個大型工程指的是面積多少以上的才能算?急,謝謝
1 設計模板時,必須根據泵送混凝土對模板側壓力大的特點,確保模板和支架有足夠的強度、剛度和穩定性;2 模板的最大側壓力,可根據混凝土的澆筑速度、澆筑高度、密度、坍落度、溫度、外加劑等主要影響因素,按附錄C中公式C-1、C-2經計算取二式中的較小值:3 布料設備不得碰撞或直接擱置在模板上,手動布料桿下的模板和支架應加固。 1.1. 鋼筋骨架的保護,應符合下列規定:1.1.0手動布料桿應設鋼支架架空,不得直接支承在鋼筋骨架上;1.1.1.板和塊體結構的水平鋼筋骨架(網),應設置足夠的鋼筋撐腳或鋼支架。鋼筋骨架重要節點宜采取加固措施;1.1.2. 澆筑混凝土時,鋼筋骨架一旦變形或移位,應及時糾正。1.1.3 混凝土泵送施工時,應規定聯絡信號和配備通訊設備,可采用有線或無線通訊設備等進行混凝土泵、攪拌運輸車和攪拌站與澆筑地點之間的通訊聯絡。1.1.4 寒冷地區冬期進行混凝土泵送
河南某大廈消防工程施工組織設計資料簡介(河南某大廈消防工程施工組織設計) 本建筑工程消防系統項目工程主要包括:消防自動報警與聯動系統、消火栓水滅火系統、自動水噴淋滅火系統和防排煙聯動系統。(1)火災報警與聯動系統。火災報警與聯動系統主要包括自動報警系統、聯動控制系統、消防電話系統、消防廣播系統。當發生火災時,感煙探測器被觸發;火災信號通過報警總線傳至消防控制室火災自動報警控制器,通過報警控制器聯動相應的消防減災設備和自動滅火設備,同時切斷本層及相鄰層的非消防電源。(2)消火栓水滅火系統。消火栓水滅火系統主要設置有2臺消火栓水泵(互為備用)和地下室消火栓及各層消火栓。發生火災時,用手報按鈕手動啟動消防水泵(并向控制中心發出報警),用消火栓進行人工滅火。(3)自動水噴淋滅火系統。每層均設置自動水噴淋滅火系統噴灑水噴頭,在水泵房設置2臺噴淋水泵(互為備用)。正常時由高位水箱(由穩壓水泵自動穩定水壓)提供初期消防用水;火災報警時,自動啟動噴淋泵以穩定水壓和補充用水。(4)防排煙聯動系統。防排煙聯動系統主要設置在地下層。地下一、二層各分
廈門某大廈消防工程施工組織設計