  • 對疏散標志指示燈的疑惑?

    收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志。《火規》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢?懇請大家對各此發表自己的看法。

  • 疏散標志、指示燈這樣接就可以吧!

    疏散標志、指示燈這樣接就可以吧!

    無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上。疏散標志、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦!那里的情況你是知道的

  • 關于疏散指示燈指向的問題

    我現在再畫一個車庫 我想問一個問題 我有幾盞疏散指示燈 指向消防前室的 但是離這幾盞疏散指示燈的地方有一個車庫車道入口比離前室近, 審圖說離這近讓我指向車道入口 我想問下可以不 感覺這樣逃不要被駛下來的車撞死的啊 呵呵

  • 疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎?

    疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,有風就會晃動,監理說需要固定,,吊鏈安裝可以的話,該如何固定呢?

  • 多信息復合疏散指示標志

    GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,應在人員密集場所的疏散出口、安全出口附近增設多信息復合標志燈,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口、安全出口的方位,同時了解自己所處的樓層。

  • 疏散指示燈怎么強制啟動?

    火災自動報警規范里要求火災確認后強制接通疏散指示燈。但我們配線時都沒有給疏散指示燈回路配強制啟動線,也就是只有L,N,PE線一般做的都是常亮型,是不是跟“火災確認后強制接通疏散指示燈”有沖突??請大家討論一下!!

  • 關于疏散指示燈距離的問題

    請教大家一個問題:在技術措施上和建筑電氣設計規范上,疏散指示燈的安裝間距一般都在20米以內,但現在大的商場里面,指示燈的安裝間距一般都是在5米以內,不知道是什么原因?是不是對于商場有特別的要求還是那本規范上有要求?謝謝各位的解答

  • (送分)發光疏散指示標志是什么

    發光疏散指示標志是什么,誰有這個規范電子版的廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》 發光疏散指示標志的安裝距離是多少

  • 疏散指示燈安裝高度的問題

    有一普通廠房,我將疏散指示吊裝或柱上安裝,高度2.5M.審查的說安裝高度應在1M以下,還說我違反了強規.請問大家審查的對不對?

  • 疏散指示燈安裝高度的問題?

    疏散指示燈安裝高度根據實際情況分為幾種:1.誘導式疏散指示燈,安裝在樓梯間、過道邊,安裝高度為0.5m; 2.安全出口疏散指示燈,安裝在進出門口,安裝高度為門框上口0.1m; 3.停車場、商場誘導式疏散指示燈,吊裝在天棚上,安裝高度>2.5m。

  • 請教有關疏散指示燈位置的問題

    請問,一個200多平方米大(假設長21,寬14)的視聽室/會議室/多功能廳 ,長方形形狀,2個出口。需要在里面的墻面或者柱子上設置疏散指示燈嗎?300多平方米大的呢?有關應急照明的規范可以參閱哪種規范?謝謝!

  • 地面蓄光型疏散指示燈安裝間距

    建筑設計防火規范1)11.3.5中對特定建筑要求增設保持視覺連續的燈光疏散指示標志或蓄光疏散指示標志;2)條文解釋:本條要求展覽建筑、商店、歌舞娛樂放映游藝場所、電影院、劇院和體育館等大空間或人員密集的公共場所的建筑設計,應在其內的疏散走道和主要疏散路線的地面上增設能保持視覺連續的疏散指示標志,該標志是輔助疏散指示標志。(......省略)英國等國家的研究機構還對其實際作用進行過測試研究,并在規范中結合疏散距離作了規定。求教 各位大俠 地面蓄光型疏散指示燈安裝間距 多少,可有條文出處。

  • 疏散照明,疏散指示燈問題請教?

    我在做設計的時候,疏散照明,疏散指示燈用不同的回路供電。可是犯了一個錯誤,不同防火分區的疏散照明,疏散指示燈用了一個回路,今天審圖公司給我指出來了。那我應該不同防火分區采用不同的回路,對吧?可是,現在一個廠房3個房間,3個不同的防火分區,每個分區,2個疏散照明,2個疏散指示燈,那我不得6個回路啊?能不能把每個防火分區的疏散照明和疏散指示燈用一個回路,這樣就3個回路可以了?

  • 應急疏散指示燈預留線盒怎么留

    應急疏散指示燈預留線盒怎么留

    像中間那個F1樓層指示燈有一進一出兩個線,這種線盒應該怎么留呢。是樓層指示燈頂上設一個分線盒,單獨下來一根線管到樓層指示燈,還是從樓層指示燈接線盒處分線,再上去一根線管到火災禁入的指示燈處呢? img 小部件

  • 【求助】地下車庫的疏散指示燈

    地下車庫的疏散指示燈應該安裝在柱子上,還是應該吊裝,車道上的疏散方向應該如何呢,是應該穿過車位指向樓梯間嗎,還是應該沿著車道先疏散

  • 地埋型應急疏散指示燈的設計思考

    現在新的防火規范上規定應急疏散指示燈(非出口燈)必須安裝在離地1.0m以下的墻面上.現在的問題時,如果墻面安裝困難(比如商場中很多都是玻璃隔墻,甚至沒有),那么我想只有安裝在地面上了。但安裝在地面上畢竟有很多問題,如機械強度、施工難易、美觀效果、甲方意見等。現在廠家生產的地埋型應急疏散指示燈的質量究竟可靠不可靠?不知諸位大蝦遇上此問題是怎么想的?

  • 關于埋地疏散指示燈的做法請教。。急啊!

    疏散指示等 要貼地埋設。。 請問下想知道特殊的要求是怎么樣的的?有沒有規范規定 他的間距要求是怎么樣的?不會和嵌地的一樣的吧??

  • 地下車庫的疏散指示標志的設置

    在設計地下車庫,疏散指示標志設置的高度為多少,有人知道規范上有規定嗎,還有,疏散出口標志是設置在樓梯進口還是車輛進出口?希望大家給予建議。謝謝!

  • 應急燈和疏散指示燈的功率問題?

    應急燈和疏散指示燈的功率好像選擇比較多?比如應急燈有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示燈有:1W,2W...15W,25W的這個功率是根據什么選擇的?亮度?照度?應急燈有0.5lux的照度要求,是怎么計算出來的?設計中如何保證?

  • we請教:應急燈和疏散指示燈問題

    應急燈和疏散指示燈放在同一回路,那他們是都配三根線,火線,零線和充電線嗎,(應急燈和指示燈都不參與平時照明,一旦停電,就亮)請問這樣對馬?另外想請教下,是不是普通照明和應急照明一定不能放在同一個回路,有沒特例情況,謝謝[ 本帖最后由 ok30402071 于 2009-2-6 20:57 編輯 ]

點擊加載更多

疏散指示燈標志

疏散指示燈標志專題,為您提供疏散指示燈標志相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與疏散指示燈標志 相關的專業交流討論,更多疏散指示燈標志相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 安乡县| 乃东县| 布尔津县| 阿拉善右旗| 芒康县| 浦县| 古交市| 华坪县| 西城区| 宜城市| 全南县| 苍山县| 南陵县| 诏安县| 洪泽县| 宜君县| 泰州市| 维西| 遵义县| 保靖县| 奉化市| 兴海县| 汤阴县| 平泉县| 柳州市| 图木舒克市| 柳江县| 收藏| 来安县| 南召县| 云南省| 黄平县| 那曲县| 扶风县| 宁南县| 临颍县| 天气| 沁阳市| 湟源县| 惠安县| 龙陵县|